Diskutiere Fehler A11 1037 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; meiner GB172 zeigt immer Fehler A11 1037 . Statt Außenfühler habe ich Logimatic tc 100 (tc 100 nimmt Außentemperatur im Internet so sagt...

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
meiner GB172 zeigt immer Fehler A11 1037 . Statt Außenfühler habe ich Logimatic tc 100 (tc 100 nimmt Außentemperatur im Internet so sagt Buderus). Kennt jemand eine Lösung? Was bedeutet die Zahl und wie kann man die blinkende Zahl wieder deaktivieren?
Screenshot_2021-08-06-09-33-51-217_com.miui.gallery.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Außenfühler + Verkabelung prüfen. Wo genau ist der Außenfühler angeschlossen?
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Ems klemme. Schwarzes und gelbes kabel gehen zu Logimatic Tc 100
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Ja, aber Logimatic muss zu Ems klemme oder?
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Logimatic tc100 ist wie ein Außenfühler bei mir.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Da ist der Fehler. Das "normale" Regelgerät ist ein RC 310...... Du hast ein weiteres zugefügt...... Somit hast du eine Schlange mit 2 Köpfen.

Handelt es sich hier um eine Mietwohnung?
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Nein. Es ist ein Haus. Juli wurde eine neue Heizung installiert zuerst mit Funk Set T1 RF und den selben Problemen. Nachdem haben sie das Funkset T1RF durch Logimatic Tc100 ersetzt
Screenshot_2021-08-06-11-56-14-906_com.miui.gallery.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Nein. Es ist ein Haus
Dann reicht der RC 310 - und dessen Außenfühler muss angeschlossen werden.

Dein TC 100 ist somit überflüssiges Spielzeug. Komfortabel regeln kann man ein ganzes Haus damit nicht ( weil man einen Referenzraum zuordnen mus)

Welcher Friseur hat das geplant , bzw dich beraten?
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Alle sagen dass ein Außenfühler muss angeschlossen sein. Ich will nicht den Kabel für den Außenfühler durch das ganze Haus ziehen. Deshalb haben sie mir das Gerät dazu installiert. Aber es gibt anscheinend ein Fehler. Was denken sie was ich in dieser Situation machen soll?
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
Nein. Oben, Dachgeschoss.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Nein. Oben, Dachgeschoss.
Dann ist es einfach!


Einfach ( mit einen Stück Instarohr) parallel zu den Sparren ein Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 durch die Dämmung nach unten schieben und den Fühler an der Dachtraufe befestigen. Wenn die entsprechende Gebäudeseite nicht perfekt nach Norden ausgerichtet ist, macht das auch nichts.

BTW: Wurde beim Gerät ein externer Trockelaufschutz montiert? Bei Montage im Dachgeschoß mus ein Min Druck Wächter oder Wassermangelsicherung angeschlossen sein.

Meist fehlt das nämlich
 

Dennis55232

Threadstarter
Mitglied seit
06.08.2021
Beiträge
20
danke aber Dachgeschoss ist komplett ausgebaut. Es nicht möglich
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
danke aber Dachgeschoss ist komplett ausgebaut. Es nicht möglich
Pappalapap! Zwischen den Sparren - da wo sich die Dämmung befindet - hat sicher kein Dachausbau stattgefunden. ;) .
Ich wette daß ich dazu weniger als 30 Minuten bräuchte. Kannst du ein Bild posten , wo man innen die Dachschräge "grob Nordseite" sieht?
 
Thema:

Fehler A11 1037

Fehler A11 1037 - Ähnliche Themen

  • Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern

    Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern: Liebe Forenmitglieder, Ich muss mich hier als verzweifelte Laiin an euch wenden, denn ich verzweifle an unserer Ecotec Plus VC de 206/5-5 r2...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • Ähnliche Themen

    • Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern

      Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern: Liebe Forenmitglieder, Ich muss mich hier als verzweifelte Laiin an euch wenden, denn ich verzweifle an unserer Ecotec Plus VC de 206/5-5 r2...
    • Buderus gb172i Fehler 1076

      Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    Oben