WTC-OW-15-A Fehler 21

Diskutiere WTC-OW-15-A Fehler 21 im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe jetzt wieder vermehrt den Fehler 21 (Keine Flammenbildung beim Brennerstart). Weishaupt behauptet, dass schon wieder (zum 2. Mal)...

StephanBuechner

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2017
Beiträge
1
Hallo,

ich habe jetzt wieder vermehrt den Fehler 21 (Keine Flammenbildung beim Brennerstart).
Weishaupt behauptet, dass schon wieder (zum 2. Mal) die CPU defekt ist.
Lt. Beschreibung ist folgendes möglich:
▶ Zündeinrichtung prüfen, ggf. austauschen.
▶ Ölversorgung prüfen.
▶ Abstand Ionisationselektrode prüfen
(s. Kap. 9.7).
▶ Ionisationsleitung und Masseleitung prüfen.
▶ Ionisationselektrode auf Kurzschluss prüfen.
▶ Phasenlage der Versorgungsspannung prüfen

Hat jemand ähnliche Probleme?
Hat jemand Ideen/Vorschläge?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Die Ölversorgung ist zu 90% an derartigen Störungen (mindestens) beteiligt. Wie ist diese bei dir beschaffen?

Ein- oder Zwei-Leitung, welchen Durchmesser hat die Versorgungsleitung (6, 8, 10 o. 12mm) und welche Länge vom Tank bis Filterarmatur; Erd- oder KellerTamk???
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Wann war denn die Letzte Wartung?

Und wie alt ist das gerät?
 

VoBra

Mitglied seit
25.05.2023
Beiträge
2
Hallo,
Selbiges Problem, Standard Wartung Satz wurde gewechselt, Ölfilter wurde gewechselt, keine Änderungen.
kann man an einer WTC – OW15 – A den Pumpendruck messen?
Liebe Grüße Volker
 
Bastischäfer

Bastischäfer

Mitglied seit
26.11.2022
Beiträge
271
Ort
Fulda
Beruf
Servicetechniker ~w~
Pumpendruck lässt sich nicht messen. Da ist eine Förderpumpe im Tank verbaut und im Gerät selbst eine Dosierpumpe. Über die Entlüftungsleitung lässt sich grob erkennen ob sie ordentlich fördert.
Fehlerquellen für F21 sind vielfältig. Oben wurde ja schon Einiges genannt. Dazu kommt ein eventuell defektes Gebläse, Öldruckregler...
Es kann auch an einem zugesetzten Wärmetauscher liegen.
 

VoBra

Mitglied seit
25.05.2023
Beiträge
2
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werden wir wohl einen Servicetechniker vom Hersteller beauftragen müssen?
Liebe Grüße Volker
 

Matze-K

Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
13
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werden wir wohl einen Servicetechniker vom Hersteller beauftragen müssen?
Liebe Grüße Volker
Hallo, falls du noch immer Probleme mit der Heizung hast, bei mir war das Problem das die Schläuche nicht mehr vakuumdicht waren und desto mehr ich an dem Teil rumgeschraubt habe es immer schlimmer wurde. Einfach die Schläuche der Öl-Zufuhr erneuern, dann entlüften und 3-5 Starts abwarten, dann geht's meistens wieder.
 
Thema:

WTC-OW-15-A Fehler 21

WTC-OW-15-A Fehler 21 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben