Junkers ZBS 16

Diskutiere Junkers ZBS 16 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Wir haben ein Problem mit unserer Junkers ZBS 16/83s-2 MR A23. Cerasmart Modul Gas Bernwert Seit ca. 4 Wochen haben wir das Problem mit...

chr0815

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2012
Beiträge
4
Hallo!

Wir haben ein Problem mit unserer Junkers ZBS 16/83s-2 MR A23. Cerasmart Modul Gas Bernwert

Seit ca. 4 Wochen haben wir das Problem mit dem Mangel an Warmwasser. Nach ca. 15-30 Liter (80L Schichtladespeicher) wird das Wasser kalt.
Nach Rücksprache mit einem örtlichen Installateur und der Hilfe der Junkers Telefonhotline, sollte der Fehler die Speicherpumpe sein.

Nach Austausch der Pumpe ist der Fehler leider immer noch nicht behoben :-(

Jetzt habe ich in meiner Anleitung unter Inspektion/ Wartung gelesen, dass man bei ungenügender Warmwasserleistung "den Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzten oder mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Enkalkungsmittel entkalken" sollte!
Den Plattenwärmetauscher hatte die Hotline von Junkers als zweiten möglichen Defekt angenommen.

Frage: Welches Entkalkungsmittel sollte man dafür nehmen?
Und wie entkalkt man richtig? Einfach einlegen??? Wie lange?

Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Ich nehm auch an, daß der Wärmetauscher verkalkt ist.

Idealerweise baut man hier einen neunen Wärmetauscher ein und hat dann genügend Zeit, den verkalkten Wärmetauscher zu entkalken.

Man verwendet hier Mineralsäuren ( auf Basis von Phosphor und Salpetersäure) , weil sie das Edelstahl nicht angreifen. Niemals Entkalker die Salzsäure enthalten!!

Die meisten Kaffeemaschinenentkalker sind auch geeignet.
Allerdings muss die Entkalkerlösung durch den WT zirkulieren.

Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?
Nein, Du kannst auch so lang den Finger drauf halten oder Wasser schöpfen.. :D
 

chr0815

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2012
Beiträge
4
Hausdoc schrieb:
Ich nehm auch an, daß der Wärmetauscher verkalkt ist.

Idealerweise baut man hier einen neunen Wärmetauscher ein und hat dann genügend Zeit, den verkalkten Wärmetauscher zu entkalken.

Man verwendet hier Mineralsäuren ( auf Basis von Phosphor und Salpetersäure) , weil sie das Edelstahl nicht angreifen. Niemals Entkalker die Salzsäure enthalten!!

Die meisten Kaffeemaschinenentkalker sind auch geeignet.
Allerdings muss die Entkalkerlösung durch den WT zirkulieren.




Zitat


Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?
Nein, Du kannst auch so lang den Finger drauf halten oder Wasser schöpfen.. :D
Hausdoc schrieb:
Zitat

Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?



Nein, Du kannst auch so lang den Finger drauf halten oder Wasser schöpfen.. :D
Ok, das war wirklich eine dumme Frage ;-)

Aber mal im ernst, wie würde ein Fachmann darangehen. Einfach nur einen neuen einbauen? Wie lasse ich beim entkalken das Wasser im WT zirkulieren? Geht nur mit einer Pumpe oder?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Ich baue in so einem Fall einen neuen Wärmetascher ein.

Der bestehende WZ kommt 1 h an die Entkalkungspumpe und wird anschließend dem Kunden wieder übergeben .

Der Tausch des WT dauert dann nur je ca 15 Minuten.
 

chr0815

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2012
Beiträge
4
Danke für den Tipp!

Ein paar Dinge gehen mir nicht aus dem Kopf:

Warum ist die Kaltwasserleitung die zur Speicherladepumpe (und in den Speicher führt) bis zur Sicherheitsgruppe warm?

Warum schaltet sich nicht die Heizung ein, wenn die eingestellte Warmwassertemperatur erreicht wurde und sich der Brenner abschaltet? (Heizkörper sind auf, keine Pumpe öder ähnliches läuft)?
-Wie beschrieben können nur ca. 20Liter Warmwasser gezapft werden

Wenn ich den Temperaturregler vom Warmwasser auf 0 Stelle und die Heizungsregler auf 5, läuft die Heizung wunderbar und die Heizkörber werden so wie es soll heiss.?


Für Tipps bin ich sehr Dankbar!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Heizungen bis ca 50KW Leistung können Warmwasser und Heizung nur wechselweise betreiben.



Deine Anlage hat ein Speicherladesystem. Da ist es vollkommen normal, wenn "Kaltwasserleitungen" zeitweise warm sind
 

chr0815

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2012
Beiträge
4
Hallo Hausdoc! danke für die schnelle Antwort.

Mich beschäftigt noch immer die Frage mit der Warmwassermenge.
Die Anlage erzeugt heisses Wasser aber nur so ca. 20Liter. Im Display zeigt er die entsprechend eingestellten Teperatur vom Wassertemperaturregler an (z.B. 80)
Dann schaltet sich der "Brenner" aus b.z.w. beim Warmwasser zapfen wieder ein.


Kann der Fehler nicht auch an einem defekten Fühler liegen? Ich verstehe nicht den zusammen hang :Warmwassermenge zum Plattenwärmetauscher da das wenige Wasser ja auch richtig heiss wird. :wacko:

Vielleicht schaltet er einfach zu früh aus?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Nein, der Fehler liegt am verkalkten Wärmetauscher.
Das Gerät hat ein Speicherladesystem. Hier wird vom Grundsatz das Wasser im Durchfluß erwärmt.
Bei Spitzenabnahmen wird zusätzlich Wasser aus dem relativ kleinen Speicher entnommen. Anschließend wird der Speicher wieder komplett durchgeladen.
Da bei dir der Wärmetauscher verkalkt ist, wird das Warmwasser fast ausschließlich aus dem kleinen peicher entnommen. Hier ist relativ schnell "Ende"
 
Thema:

Junkers ZBS 16

Junkers ZBS 16 - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben