Wolf CBG 20 2 BM 2, Brennerstarts

Diskutiere Wolf CBG 20 2 BM 2, Brennerstarts im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi liebe Leute, ich bin schon seit längeren stiller Mitleser. Leider komme ich aber nicht weiter und brauche ein wenig oder viel hilfe/tipps...

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Hi liebe Leute,


ich bin schon seit längeren stiller Mitleser. Leider komme ich aber nicht weiter und brauche ein wenig oder viel hilfe/tipps.

Meine Heizung Wolf CGB 20 2 BM 2 wurde vor etwa zwei Monaten in betrieb genommen, hat mittlerweile 83 Brennerbetriebsstunden und 5870 Brennerstarts.

Nun zu mein Haus. Es ist ein 2 Fam Haus BJ 18??

Die Wohnung im EG ist zur zeit unbewohnt. Das OG und DG wurde innen einmal komplett saniert bis auf die Fenster.

Eckdaten.
ca 130 bis 140m² Wohnfläche
komplett Kunststoff 2 Fach verglassung
40er Außenwand/Ziegel
FBH gibt nur im Bad ca. 13m2 mit Rücklauf. Der rest wird mit 10 HKs von Kermi betrieben.
WZ EZ und Küche ca. 55m² sind 4 HKs die aus sind. Dieser Raum wird mit einen 7 Kw Holzofen geheizt.
Der rest steht auf 2 im Haus.
Das gesamte Dach wurde gedämmt und ein U Wert von 0,19.
Solar am Dach mit 7m² für WW
Pufferspeicher 400 Liter.

Wenn ihr mehr Infos braucht werde ich diese natürlich nachreichen.

Nun zu meiner Frage. die 5800 Brennstarts sind viel zu hoch. Gibt’s Möglichkeiten meine Heizung besser einzustellen?

Danke schon einmal.
 
Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
Gibt’s Möglichkeiten meine Heizung besser einzustellen?
Wie immer als erstes:
Alle HK voll auf und Heizkurve runter

Mit 20 kW Leistung und mehr als der Hälfte der HK außer Betrieb wird sich aber nicht viel ändern :thumbdown:
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
d.h est ist für die Anlage gar nicht gut die HK abzudrehen?

Wie lange voll auf und wie weit soll die Heizukurve runter?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
Dann bleiben die Thermostate immer auf 5 stehen ohne das ich daran was änder?
Nein.
Wenn die Heizkurve abgesenkt wurde, kannst du sie wieder auf die Wunschtemperatur einstellen. Sie sollten aber dabei voll offen sein.
Sinn und Zweck ist es NUR, Fremdwärme durch Sonne, Kaminöfen oder viele Personen wegzuregeln.
Die temperatur wird dann nur über die Heizkurve geregelt?
Richtig :thumbsup:
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Dann muss ich das wohl austüftel wie es für die Wohng am besten ist.

Stellt sich nur noch die Frage wie weit und welchen Wert ich ändern muss.



Sockeltemperatur Heizkurve 35 Grad
Startpunkt Heizkurve 20 Grad
Normalaußentemperatur Heizkurve -13 Grad
Vorlauftemperatur Heizkurve 50 Grad


Wenn die Heizkurve abgesenkt wurde, kannst du sie wieder auf die Wunschtemperatur einstellen. Sie sollten aber dabei voll offen sein.
Sinn und Zweck ist es NUR, Fremdwärme durch Sonne, Kaminöfen oder viele Personen wegzuregeln.

Der Ofen soll dann in der Phase auch ganz normal brennen oder?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Gibt’s Möglichkeiten meine Heizung besser einzustellen?
Sicherlich. Du solltest aber zunächst mal analysieren, wie sie jetzt eingestellt ist (und warum) und was sie eigentlich macht.
Von den Werten her hast Du eine klassische (überdimensionierte) Kuhschwanzheizung, die extrem viel taktet, weil sie wohl die Wärme beim Start nicht schnell genug los wird. Der fehlt sicherlich Durchfluss. Hier könnte man also zunächst alle Heizkörper weiter aufdrehen und auf eine vernünftig hohe Pumpeneinstellung gehen. Das Rumspielen an der Heizkurve ist zu diesem Zeitpunkt eher blinder Aktionismus.

Ist Dir die Heizlast des Hauses bekannt? Warum wurde eine 20kW-Heizung eingebaut?
Gab es einen hydraulischen Abgleich?
Was meinst Du mit Pufferspeicher? Wie wird das Warmwasser bereitgestellt?
Die Solarthermie wird ausschließlich für Warmwasser genutzt oder auch für eine Heizungsunterstützung?
Ist der Kaminofen irgendwie an die Heizungsanlage gekoppelt oder läuft der autonom?
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Warum wurde sie eingebaut? Der HB hat das wohl so ausgerechnet und entschieden.
Ja der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Das WW wird im Pufferspeiucher bereitgestellt
Solar ist nur für WW zuständig
Der Kaminofen läuft autonom.
 

Anhänge

mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Es gibt auch Menschen die das noch nie gehört haben "Kuhschwanzheizung"
...Jetzt such ich nur nach einer Lösung um das Ding einzustellen
Deshalb habe ich dir die Links ja geschickt; um etwas Basiswissen kommst du eben nicht herum.
Es gibt nicht den einen Knopf, den man nur drehen braucht und schon läuft das Ganze.
Du musst dich mit dem "Ding" schon befassen wollen.
...sind 4 HKs die aus sind. Der rest steht auf 2 im Haus.
Das sagt schon alles. Wo soll da der Durchfluss herkommen?
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
sorry is irgendwie anders rübder gekokommen.

Die Anlage is zu groß und bringt die Wärme nicht weg.

Das muss nun so gut es geht geändert werden.... Nur mit welchen Parametern in den Einstellugen?
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Dazu brauchen wir sämtliche Grundeinstellungen und die HG-Werte. Erst dann kann man konkrete Empfehlungen aussprechen.
Ergänzung: Der hydraulische Abgleich ist für die Tonne. Raumweise Berechnung nach einheitlichen W/m² geht überhaupt nicht. Voreinstellungen sind in Gänze zu weit gedrosselt. Welches Heizkörperventil-Fabrikat ist verbaut?
 
Zuletzt bearbeitet:

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Soll ich hierzu am besten Screenshots machen?

Fabrikat teile ich gleich noch mit.

Benötigst du noch etwas?
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Heizkörperventiel is ein Oventrop Optiline


AnschlussBelegungWert
----KF Kesselfühler 50,0 °C
----RLF Rücklauffühler 26,6 °C
ZHP ZHP Heizkreispumpe Ein
----3WUV 3-Wege-Umschaltventil Heizung
SF SF Speicherfühler 49,7 °C
----AGF Abgasfühler 32,0 °C
----DHK Druck Heizkreis 1,80 bar


HG01 Schaltdifferenz Brenner 12°
HG02 Untere Brennerleistung 23 % ändern
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 80 % ändern
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 50 % ändern
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 1 min ändern
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 65,0 °C ändern
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 7 min ändern
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5,0 °C ändern
HG16 Pumpenleistung HK minimal 35 % ändern
HG17 Pumpenleistung HK maximal 60 % ändern
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min ändern
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min ändern
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C ändern
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 70,0 °C ändern
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C ändern
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min ändern
HG34 eBus Einspeisung Auto ändern
HG37 Typ Pumpenregelung Linear ändern
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C ändern
HG39 Zeit Softstart 2 min ändern
HG40 Anlagenkonfiguration 1 ändern
HG41 Drehzahl ZHP WW 65 % ändern
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C ändern
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C ändern
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C ändern
HG61 WW Regelung Kesself.



Sollwertkorrektur 0,0
Raumtemperatur ---- °C
Gemittelte Außentemperatur 3,1 °C
Vorlauftemperatur 27,5 °C
Anforderung Heizkreis Automatik ein
Heizkreis Status Heizbetrieb
Sparfaktor 4,0
Winter/Sommer Umschaltung 20,0 °C
ECO/ABS 10,0 °C
Raumeinfluss Aus
Sockeltemperatur Heizkurve 35 °C
Startpunkt Heizkurve 20 °C
Normaußentemperatur Heizkurve -13 °C
Vorlauftemperatur Heizkurve 50 °C


Einstellungen und Anzeigen
Typ CGB-2
Betriebsart Heizbetrieb
Brennerstatus Taktsperre
Kesselsolltemperatur 42,7 °C
Brenner Aus
Modulationsgrad 0 %
Drehzahl Heizkreispumpe 35 %
Warmwassersolltemperatur 50,0 °C
Außentemperatur 3,3 °C
IO-Istwert 3
Anzahl Brennerstarts 5.898
Brennerbetriebsstunden 84 Std
Netzbetriebsstunden 1.323 Std
Anzahl Netz-Starts 6
Sicherheitstemperaturbegrenzer i. O.
Firmware 2,20
Status EA-Modul Nicht vorhanden
 

holziD

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
31
Solar



  • Parameter SM1
Einstellungen
SOL01 Einschaltdifferenz Solarspeicher 10 K ändern
SOL02 Ausschaltdifferenz Solarspeicher 5 K ändern
SOL03 Kollektorkühlfunktion Aus ändern
SOL04 Kritische Kollektortemperatur 110 °C ändern
SOL05 Maximale Kollektortemperatur 130 °C ändern
SOL06 Maximale Speichertemperatur Solarspeicher 60 °C ändern
SOL07 Zuordnung Solarspeicher 0 ändern
SOL08 Wärmemengenerfassung Deaktiviert speichernabbrechen
SOL10 Auswahl Medium Tyfocor L (Anro) ändern
SOL11 Busspeisung Auto
SOL13 Drehzahlregelung Solarkreispumpe 0 ändern
SOL27 Röhrenkollektorfunktion Nicht aktiv ändern
SOL28 Frostschutzfunktion Nicht aktiv ändern
SOL33 Hysterese Solarspeicher 1,0 K ändern
SOL36 Solarspeichernotabschaltung 95 °C ändern
SOL39 Kollektorminimalbegrenzung 10 °C ändern
SOL41 Funktionskontrolle Volumenstrom Aus ändern
SOL42 Funktionskontrolle Schwerkraftbremse 0 °C ändern
SOL43 Untere Pumpenleistung 30 % ändern
SOL44 Rückkühlfunktion Aus ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL55 Obere Pumpenleistung 100 % ändern
SOL56 Solarkreispumpentaktsperre 60 s ändern
SOL57 Hysterese Röhrenkollektorfunktion 10 K ändern
SOL58 Maximale Regelabweichung Solar 25 K ändern
SOL70 Warmwassertemperatur Solar 14,8 °C
SOL71 Kollektortemperatur 2,7 °C
SOL72 Rücklauftemperatur -40,0 °C
SOL73 Durchfluss 0,0 l/min
SOL80 Tageszähler Pumpenstarts Solarpumpe 1
SOL81 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe 126
SOL82 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe Tausender 0



[TH]Anschluss[/TH] [TH]Belegung[/TH] [TH]Wert[/TH]
SKP SKP Solarkreispumpe Aus
SFS SFS Solarfühler Speicher 14,8 °C
SFK SFK Solarfühler Kollektor 2,7 °C


Anzeigen
Minimale Warmwassertemperatur Solar 24h 14,2 °C
Maximale Warmwassertemperatur Solar 24h 15,4 °C
Minimale Kollektortemperatur 24h 1,1 °C
Maximale Kollektortemperatur 24h 5,1 °C
Betriebsstunden Solarkreispumpe 26 Std
Status Solarspeicher Keine Aktivität
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
So ok,
mit Solar kenn ich mich nicht aus. Da können vielleicht andere noch was zu sagen.
Grundsätzlich: Winter/Sommer Umschaltung 20°C viel zu hoch eher auf 14 °C, ECO/ABS: 10 °C ist zu überdenken.
Jetzt geht es aber erstmal darum, das deine Therme im Heizbetrieb vernünftig läuft.
Die Minumum 4,5 kW, eher 5 kW welche deine Therme kann, müssen mit reichlich Durchfluss abgeführt werden.
Dazu sind ca. 700 bis 800 Liter/h notwendig, bei 5 kW wären das dann 5 Grad Spreizung.
Folgende Änderungen an den Parametern schlage ich vor (auch dazu parallel in den Anleitungen nachlesen, was diese bewirken):
HG07: 3 min, HG17: 80 %, HG 37: Spreizung, HG38: 5 Grad, HG 60: 12 Grad
Im weiteren Verlauf wäre dann ein neuer thermischer Abgleich der Heizflächen ratsam. Die jetzigen Einstellungen sind ja eher kontraproduktiv, da die meisten Ventile zu stark eingedrosselt sind. So muss die Pumpe unnötigerweise auf hoher Stufe laufen.
Für den Anfang erstmal alle Thermostate aufdrehen und da du ja offenbar den Smartset-Zugriff hast, kannst du ja unmittelbar sehen, was die obigen Änderungen für Auswirkungen haben.
Viel Erfolg
 
Thema:

Wolf CBG 20 2 BM 2, Brennerstarts

Wolf CBG 20 2 BM 2, Brennerstarts - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf GB-E-S-20 Lösung Fehler 05 und häufige Brennerstarts / lautes Wummern beim Zünden

    Wolf GB-E-S-20 Lösung Fehler 05 und häufige Brennerstarts / lautes Wummern beim Zünden: Meine Wolf GB-E-S-20, Bj. 2001 machte seit 2 Wochen Probleme mit sich dauernd wiederholenden, kurzen Brennerstarts und ziemlich heftigem Wummern...
  • Wolf CGB-2-K-20 - Warnung viele Brennerstarts

    Wolf CGB-2-K-20 - Warnung viele Brennerstarts: Hallo an alle hier im Forum, wir haben im Mai ein gebrauchtes Mobilheim aus Holz gekauft, 55 qm Wohnfläche. Verbaut ist eine Wolf Kombi...
  • Wolf Gas-Brennwert CGB-2-20 mit Fußbodenheizung im EFH: Brennerstarts, Druck

    Wolf Gas-Brennwert CGB-2-20 mit Fußbodenheizung im EFH: Brennerstarts, Druck: Hallo, ich bin leider mit meiner Heizung nicht zufrieden, da insbesondere im OG das Badezimmer nicht richtig warm wird. Auch sonst dauert es...
  • Ähnliche Themen

    Oben