Einrohrheizung berechnen

Diskutiere Einrohrheizung berechnen im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe mir sagen lassen, dass man Einrohrheizungen nicht "berechnen" kann. Ich habe einen technisch mathematischen Hintergrund und könnte...

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Ich habe mir sagen lassen, dass man Einrohrheizungen nicht "berechnen" kann.

Ich habe einen technisch mathematischen Hintergrund und könnte zeigen, wie man ein Einrohrsystem auslegen, wo auch die einzelne Heizkörperleistung innerhalb eines Stranges richtig ausgelegt werden kann.

Hätte jemand daran Interesse?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.965
Sorry, aber solche Systeme sind heutzutage nicht mehr wirtschaftlich und mit Hocheffizient Pumpen die verbaut werden nicht zu betreiben. Die Vorlauftemperaturen die benötigt werden um die letzen HK noch mit ausreichend Wärme zu versorgen sind im Verhältnis zu den realen benötigen Temperaturen viel zu hoch. In den 70 Jahren wurden diese Anlagen gerne aus Kostengründen gebaut, heute entsprechen sie nicht mehr dem Stand der Technik.Wehe dem der sich damit nicht auskennt und nachträglich Heizkörper auf Kundenwunsch hinzufügt oder austauscht. Ich spreche da aus Erfahrung.😉

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
na genau deswegen mein Angebot. Die sind ja ein riesen problem in Bestandsanlagen.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.630
Hätte jemand daran Interesse?
Einfach Posten...

Ich finde einrohr Anlagen ein interessantes Thema. Zumindest die hydraulische Verschaltung dieser.

Einige dieser Grundschaltung baue ich heute auch wieder ein. Man spart damit einige Euros, Platz, und ich finde teilweise effektiver wie eine weiche oder so. Man kann mit einem Doppelnippel und reduzierten T-Stücken schon einiges machen.

Reizen würde mich auch einfachmal der Neubau einer solchen einrohr Anlage. Aber schön mit Venturi t-Stücken ...

Geändert und Heizkörper nachrüsten und so habe ich einrohr Anlagen schon oft...


Btw wolltest du nicht Mal so ein bezahlbares Volumenstrom Messgerät hier verkaufen?
 
KlausJ

KlausJ

Mitglied seit
27.01.2020
Beiträge
232
Nun klingt grundsätzlich interessant.
Ich habe ein Einrohranlage in meinem EF aus 1979.
Den 'Hydraulischen' Abgleich habe ich selbst gemacht...nach dem Motto....nach und nach was verstellen und beobachten was passiert
Kann man natürlich nur machen, wenn man selbst in der Bude wohnt und ein kleines bisschen Ahnung hat von der Materie
 

MarkusT

Mitglied seit
04.04.2022
Beiträge
1
Ich habe mir sagen lassen, dass man Einrohrheizungen nicht "berechnen" kann.

Ich habe einen technisch mathematischen Hintergrund und könnte zeigen, wie man ein Einrohrsystem auslegen, wo auch die einzelne Heizkörperleistung innerhalb eines Stranges richtig ausgelegt werden kann.

Hätte jemand daran Interesse?
Ich habe Interesse.
Ich habe auch gehört, dass sich ein Einrohrsystem nicht berechnen lässt. Deshalb freue ich mich wenn Sie Ihre Rechnung uns hier zeigen, damit ich mein System berechnen kann und anschließend eine Änderung durchführen kann.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DAS würde mich auch interessieren wie man ein CHAOTISCHES SYSTEM berechnen kann. Damit meine ich eine relativ exakte und zuverlässig reproduzierbare Funktionsermittlung und nicht "wird dann schon so irgendwie laufen". Dann wäre die nächste Aufgabe "Die Welt-Frauen-Formel" zu finden ja eine Kleinigkeit dagegen. 😆
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.630
Natürlich kann man Einrohr Systeme berechnen.....

:unsure:
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, klar und zwar so: "Nimm EIN Rohr und berechne wie lang das sein muss wenn die Heizkörper 5 Meter auseinender liegen" :unsure: o_O 😆
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.965
Wenn sich dazwischen aber schon eine 90 Grad Ecke befindet wird es aber schon kompliziert mit der Längenberechnung. 😅

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Da faltet der Praktiker seinen Meterstab-Zollstock-Gliedermaßstab eben ums Eck rum ....
 

Heizungsguru

Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
Ich hätte Interesse, was würde die Berechnung kosten und wie würden Sie dokumentieren? z.B. EFH, 15 Heizkörper, 3 Einrohrstränge
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Berechnen kann man viel wenn der Tag lang ist. Wenn aber nicht bekannt ist wieviel Teilstrom über jeden Heizkörper läuft ist die beste Formel sinnlos. Und WIE sollte man das Teilstromvolumen auch ermitteln - ohne Messgerät?
Ich kann nur raten: unter allen machbaren Umständen das Einrohrsystem rauszuwerfen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.617
Ernsthaft ? Einrohrsystem ? Heizkörper ?
Stand der Technik ist Flächenheizung ( Wand oder Fussboden und das Wärmepumpentauglich.
 

Heizungsguru

Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
naja, wir sind ein SHK Betrieb, die Einrohrheizung ist Bestand, eine Umstellung auf 2 Rohr kommt nicht an Frage, der Kunde ist mit der Wärmeverteilung grunsätzlich auch zufrieden.
 

Heizungsguru

Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
Die Berechnung wird für die Förderung benötigt. Verfahren B!
 

Heizungsguru

Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
@tricotrac Die Frage war nicht nach möglichen Heizsytemen, sondern einer Nachweisberechnung Verfahren B.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
eine Umstellung auf 2 Rohr kommt nicht an Frage,
Wenn er nicht WILL, dann muss er mit seinem Scheiß eben auskommen.....

Vielleicht sind auch die Hks grundsätzlich zu klein. Ist der Mangel schon immer oder wie lief das bisher? ICH würde zuerstmal die Raum-Heizlasten ermitteln, die braucht man so und so. Dann braucht man die Reihenfolge der Heizkörper und ich würde mal mit 70 VL rein, in jedem Heizkörper mal 10K Spreizung nehmen und für jeden folgenen HK 5K weniger VL. Einfach um mal "irgendwas machbares" zu haben was man ggf messen und einregulieren KÖNNTE. Und um damit zu sehen ob und wie die Hks die Raum-Heizlasten decken.
Wichtig ist zu wissen WELCHES Bypass-System dort vorhanden ist und OB man das einstellen kann. Welcher Wärmeerzeuger ist dort oder welcher soll kommen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.617
Die Frage war nicht nach möglichen Heizsytemen, sondern einer Nachweisberechnung Verfahren B.
1) Hast du dich an ein altes abgeschlossenes Thema gehängt. Schon da ging es nur ums Einrohrsystem.
2) In deinem Beitrag # 12 steht nix von Nachweisberechnung Verfahren B
3) Hättest dich auch sofort im Beitrag # 12 als Mitarbeiter eines SHK-Betriebs offenbaren können.

Mich interessiert kein Verfahren, da bin und will ich auch nicht für zuständig sein. Unsere Geschäftsleitung gibt sich da Gott sei Dank keine Mühe mehr um Einrohrtechnik. Wenn der Kunde nicht umstellen will, soll er es mal mit einem anderen Kollegen versuchen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.696
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Thema:

Einrohrheizung berechnen

Einrohrheizung berechnen - Ähnliche Themen

  • Einrohrheizung mit zweiter Steigleitung modernisieren

    Einrohrheizung mit zweiter Steigleitung modernisieren: Jetzige Situation: Steigleitung Parterre, 6 Heizkörper in Reihe, schlechte Funktion 1. Stock, 6 Heizkörper in Reihe, schlechte Funktion...
  • Einrohrheizung berechnen

    Einrohrheizung berechnen: Hallo zusammen, ich bin dem Forum beigetreten, um mein Problem mit meiner Einrohrheizung zu beseitigen. Es hat sich dann herausgestellt, dass...
  • Vor-und Rücklauf bei Einrohrheizung identifizieren

    Vor-und Rücklauf bei Einrohrheizung identifizieren: Ich möchte sicher den Vor- und Rücklauf unserer Einrohrheizkörper identifizieren. Unser haushaltsübliches Infrarotthermometer liefert scheinbar...
  • Einrohrheizung Problem

    Einrohrheizung Problem: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir Hilfe bei folgendem Problem: Ich bin Eigentümerin einer Wohnung im zweiten Stock. Im Gebäude ist eine...
  • Einrohrheizung?

    Einrohrheizung?: Hallo zusammen, kann mir jemand anhand des Bildes sagen, ob das eine Einrohrheizung ist? Vielen Dank im Voraus!
  • Ähnliche Themen

    • Einrohrheizung mit zweiter Steigleitung modernisieren

      Einrohrheizung mit zweiter Steigleitung modernisieren: Jetzige Situation: Steigleitung Parterre, 6 Heizkörper in Reihe, schlechte Funktion 1. Stock, 6 Heizkörper in Reihe, schlechte Funktion...
    • Einrohrheizung berechnen

      Einrohrheizung berechnen: Hallo zusammen, ich bin dem Forum beigetreten, um mein Problem mit meiner Einrohrheizung zu beseitigen. Es hat sich dann herausgestellt, dass...
    • Vor-und Rücklauf bei Einrohrheizung identifizieren

      Vor-und Rücklauf bei Einrohrheizung identifizieren: Ich möchte sicher den Vor- und Rücklauf unserer Einrohrheizkörper identifizieren. Unser haushaltsübliches Infrarotthermometer liefert scheinbar...
    • Einrohrheizung Problem

      Einrohrheizung Problem: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir Hilfe bei folgendem Problem: Ich bin Eigentümerin einer Wohnung im zweiten Stock. Im Gebäude ist eine...
    • Einrohrheizung?

      Einrohrheizung?: Hallo zusammen, kann mir jemand anhand des Bildes sagen, ob das eine Einrohrheizung ist? Vielen Dank im Voraus!
    Oben