Broetje Heizungskessel WBS22

Diskutiere Broetje Heizungskessel WBS22 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo.... irgendwie liest du scheinbar nicht richtig...ich habe die ganze zeit geschrieben das die lmu 74 nur bei c-d modellen je nach...

haustechniker

Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
20
shkdiscount schrieb:
haustechniker schrieb:
hallo...beim wbs 22 gibt es keine probleme mit der lmu..!!!

bei den nachfolge modelle wbs 22 c und d....soll die lmu74 eingebaut werden..
Bei der C/D Version sollte nach Möglichkeit die Einlegeleiterplatte für die LMU74 eingesetzt werden. Grund ist die nachlassende Kapazität eines Kondensators. Grundsätzlich solte aber die LMU erhalten bleiben.
hallo....

irgendwie liest du scheinbar nicht richtig...ich habe die ganze zeit geschrieben das die lmu 74 nur bei c-d modellen je nach herstellernummer eingebaut werden ...sie sollten im zuge der wartung eingebaut werden dauert so ca 5min plus papierkram ausfüllen....das brauchst du mir nicht schreiben bei welchen modellen das gemacht werden muß,habe davon locker 200-300 stück im letzten jahr davon gewechelt....

;)
 

haustechniker

Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
20
shkdiscount schrieb:
haustechniker schrieb:
um thema lmu ,beim wbs 22 gibt es keine probleme in richtung lmu nur in seltenden fällen, in der austauschplatine in verbindung mit dem 12 volt -bzw neuen 230 volt umschaltventil.....
Was für ein Schwachsinn!!!! Lies dir folgendes Dokument mal genau durch.

http://pdf.broetje.de/BROETJE_Technischer_Dialog_Einlegeleiterplatte_LMU74_042011.pdf

Als 5 Gerät steht in der Auflistung WBS/WBC Serie C/D.

Aber da du ja soviel Ahnung hast.... Kopfschüttel.... und nicht nur ich, auch meine Kollegen hier...
hallo....??? bei der austauschplatine gab es einige probleme...bei der b o fehlercode auslesung ,stellte sich heraus das auf der lmu 64 software fehler....bzw interne fehler waren....die platine muß dann erneuert werden...manchmal noch auf kulanz von brötje.....

die lmu 74 hat nichts mit dem gerät wbs 22 zu tun.....

nur bei den nachfolgemodellen....c-d je nach herstellerdatum.....

lesen und verstehen ,kann helfen....

meinst du wirklich, du bist hier der chef im ring und weißt alles....jeder kann mal sich versehen....ich brauch das dokument nicht durchlesen....ich kenne das problem schon länger ,da wurde das problem noch von brötje nur schöngeredet.. :p ...lange bevor die aktion lmu 74 kam.....
 

scheerschmidt

Threadstarter
Mitglied seit
16.05.2012
Beiträge
2
shkdiscount schrieb:
Fehler 133 zeigt das keine Flamme in der Sicherheitszeit erreicht werden kann. Hier kann es sich um IO bzw. Zündelektrode handeln auch der Gasregelblock könnte eine Ursache sein. Wenn der Wärmetauscher ordnungsgemäß sauber ist dann könnte es auch die Hauptplatine sein. Aber das alles sollte der Fachmann vor Ort wissen und mit Werkzeug testen können.

Fehler 153 ist das manuelle Verriegeln des Gerätes. Das heisst das nach einen Fehler zu Oft auf die Entrieglungstaste gedrückt wurde, oder bei keinen Fehler einmal auf die Entriegluingstaste gedrückt wurde. Der Fehler ist mit einmaligen betätigen der Entrieglungstaste entfernt.
Es war die Hauptplatine die kaput war ,seitdem keine Stoerung mehr.
shkdiscount schrieb:
Fehler 133 zeigt das keine Flamme in der Sicherheitszeit erreicht werden kann. Hier kann es sich um IO bzw. Zündelektrode handeln auch der Gasregelblock könnte eine Ursache sein. Wenn der Wärmetauscher ordnungsgemäß sauber ist dann könnte es auch die Hauptplatine sein. Aber das alles sollte der Fachmann vor Ort wissen und mit Werkzeug testen können.

Fehler 153 ist das manuelle Verriegeln des Gerätes. Das heisst das nach einen Fehler zu Oft auf die Entrieglungstaste gedrückt wurde, oder bei keinen Fehler einmal auf die Entriegluingstaste gedrückt wurde. Der Fehler ist mit einmaligen betätigen der Entrieglungstaste entfernt.
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Da wird hier von einigen Behauptet das es den Fehler nicht gibt und wenn ersichtlich wird das sie unrecht haben verschwinden sie.... da denk ich doch an den Elektroniker zurück (persönliche Meinung und ein Insider). Ich finde so ein Verhalten einfach traurig und ist hier überflüssig. Grade weil der entsprechende Schreiber sich hier groß auftut aber in einer anderen Beitrag, paralell, nach einem banalen Fehlern fragt der jedem eingermaßen guten Kundendienst bekannt ist.

Aber ich finde gut das der Fehler mit Hilfe dieses Forum trotz einiger falscher Meinungen aufgedeckt worden ist. Und danke für die Antwort wo der Fehler lag, so können andere User davon provitieren und es ist bewiesen das der Hilfestellende (shk...) recht behalten hat.
 
Thema:

Broetje Heizungskessel WBS22

Broetje Heizungskessel WBS22 - Ähnliche Themen

  • Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012

    Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012: Hallo, wegen Einbau Wärmepumpe steht mein voll funktionstüchtiger Brennwertkessel Brötje zur Disposition. Hat jemand hier Interesse? Tel...
  • Brötje ESB 3 Temparaturen

    Brötje ESB 3 Temparaturen: Hallo zusammen, kennt sich jemand aus wofür die einzelnen Positionen sind Beispiel Temperatur 1, Temparatur 2 etc?
  • Brötje WGB 20, Fehlercode 110

    Brötje WGB 20, Fehlercode 110: Hallo, ich habe eine Frage zu unserer Gastherme:
  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...