cephalopod
Experte
- Mitglied seit
- 05.10.2021
- Beiträge
- 14.399
Ich glaube viel eher, dass es hier um einen ungeeichten Unterzähler geht.
Ist doch alles platzsparend installiert. Was verlangst du denn ? Noch nie etwas von der VDE 08/15 gelesen ?Auch dann ist dieser (geöffneter) Meisen Niskasten... ein absolutes No -Go
Alter Schwede, ich dachte nur wir in Österreich sind nah am Balkan ...Die Plombe musste vor einigen Jahren weichen, als ich den Zähler einige Zentimeter nach unten versetzt habe um darüber die Automaten und den FI einzubauen.
Einspruch : Ob was verändert werden muss bezweifle ich. Und selbst wenn, dann geht es ausschließlich um das wie.außer Streit steht aber auch, dass Veränderung her muss.
Alles Weltuntergangsgeschwafel und Schwarzseherei. Den Rest deines geistigen durcheinanders erspare ich mir zu kommentieren.Es muss. Und zwar sehr vieles. Und nicht nur hier in Europa.
Was hat denn ein PE-Leiter am RCD zu suchen? An den RCD hat heranzuführen:
1.) L
2.) Ein entsprechend dimensioniertes blaues Kabel von der blauen N-Sammelschiene.
Auf der N-Sammelschiene sind sämtliche Stromkreise mit ihren N-Leitern aufzuklemmen. Ich erkenne aber keine Verbindung zwischen dieser N-Sammelschiene und dem RCD.
Was ist da zu bemängeln? Es geht um Leitungsschutz. Und zwar der Leitung nach dem Schutzelement.Und 105 A bei den LSS, bei nur 63 A RCD und nur 40 A Vorsicherung, wer hat denn das verbrochen?
Das gesamte Konstrukt, fängt an, mit der Anbringung der Bauteile auf brennbaren Unterlagen, keine Einhaltung der VDE Norm,Was ist da zu bemängeln?
aber nur von einem FACHBETRIEB , hier besteht in diesem Zustand Lebensgefahr.Das würde ich rasch machen LASSEN