Wolf CGS20/160 Warmwasser heizt nicht automatisch auf Vorrat auf

Diskutiere Wolf CGS20/160 Warmwasser heizt nicht automatisch auf Vorrat auf im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, ich bin neu im Forum und habe für mein Problem leider noch keine Lösung gefunden. Meine CGS20/160 funktionierte bis vor ein paar Tagen...

lernnoch

Threadstarter
Mitglied seit
21.05.2023
Beiträge
2
Guten Tag,
ich bin neu im Forum und habe für mein Problem leider noch keine Lösung gefunden.

Meine CGS20/160 funktionierte bis vor ein paar Tagen ohne Mangel. Mit einem DWTM gesteuert war ab 5 Uhr warmes Wasser zur Verfügung, man konnte Duschen so lange man wollte, so wie es sein sollte. Es wurden keine Änderungen an der Anlage und den Einstellungen vorgenommen.

Jetzt ist das Wasser um 5 Uhr kalt. Läßt man es 2 Minuten laufen und dreht dann ab, kann man nach 10 Minuten normal duschen.

Was ich schon getan habe:

DWTM abgeklemmt, Heizung neu gestartet, jetzt sollte also immer heißes Wasser zur Verfügung stehen -> keine Änderung

Heizregler am Gerät von 7 auf neun gedreht -> Heizung springt an, Wasser ist nach wenigen Minuten heiss -> nach der Nacht alles wie oben beschrieben

Drehregler auf NULL, nach 1 Minute auf 9 -> Heizung springt an, Wasser ist nach wenigen Minuten heiss -> nach der Nacht alles wie oben beschrieben

Die Ladepumpe läuft, wenn die Heizung warmes Wasser macht.

Ich vermute den Fehler im Temperaturfühler, der die Wassertemperatur misst, die Opferanode ist morgens bei 30 Grad , bei heißem Wasser deutlich über 40 Grad.

Daher meine Fragen:

Gibt es eine Messwerttabell für die Widerstandwerte des Fühlers, ich möchte ihn ungern auf Verdacht tauschen?

Liege ich falsch und hat jemand eine andere Idee?

Wie kann ich swhen, welche Temperatur der Anlage gemeldet wird? Im DWTM habe ich keine Stelle gefunden. Im Handbuch steht, dass die Drehregler an der Heizungsanlage ohne Funktion sind, wenn ein DWTM angeschlossen ist, ob das stimmt, konnte mir auch die Wolf Hotline nicht sagen :-o

Einen schönen Abend
 

lernnoch

Threadstarter
Mitglied seit
21.05.2023
Beiträge
2
Fortschreibung:

Der Fehler ist so verschwunden, wie er gekommen ist, ohne dass ich Teile getauscht habe. Dies spricht eigentlich dafür, dass es ein mechanischer Defekt war. Hier könnte sich durch das "Bewegen" im Inneren des Gerätes ein verklemmtes Drei-Wege-Ventil gelöst haben.

Da jetzt alles funktioniert, kann ich leider nicht weiter forschen und muss warten, bis der Fehler wieder auftritt.

Wichtige Hinweise:
Bei einem zweiten Anruf und einem anderen Sachbearbeiter konnte ich folgendes ermittel:

Im Handbuch steht, dass der Heisswasser-Drehregler beim Anschluß einer DWT oder DWTM außer Betrieb ist. STIMMT NICHT!
Dies ist laut Wolf ein Fehler in der Beschreibung. Beim DWTM mit Zahlen am Einstellrad (das neue Modell hat nur noch Striche) bleibt der Drehregler am Gerät in Betrieb und regelt die Solltemperatur, daher kann man die Wassertemperatur am DWTM dieser Bauart weder einstellen noch ablesen.

Im Gerät haben laut Wolf alle Fühler die gleiche Kennlinie, also auch der Speicherfühler hat die gleichen Werte wie im Handbuch für den Heizungs-Vorlauf angegeben. Das steht leider nicht im Handbuch.
 
Thema:

Wolf CGS20/160 Warmwasser heizt nicht automatisch auf Vorrat auf

Wolf CGS20/160 Warmwasser heizt nicht automatisch auf Vorrat auf - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf Heizung CGS20-160 Heizprobleme

    Wolf Heizung CGS20-160 Heizprobleme: Hallo, ich bin seit 17 Jahren stolzer Besitzer einer Wolf Brennwerttherme. In letzter Zeit habe ich Probleme mit dem Heizen. Die Heizkörper...
  • Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser

    Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, haben im Sommer ein Haus (Bj 2004) erworben, im EG und OG komplett FBH. Verbaut ist eine Gas-Brennwert-Therme WOLF CGS20/160 mit...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf Heizung CGS20-160 Heizprobleme

      Wolf Heizung CGS20-160 Heizprobleme: Hallo, ich bin seit 17 Jahren stolzer Besitzer einer Wolf Brennwerttherme. In letzter Zeit habe ich Probleme mit dem Heizen. Die Heizkörper...
    • Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser

      Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, haben im Sommer ein Haus (Bj 2004) erworben, im EG und OG komplett FBH. Verbaut ist eine Gas-Brennwert-Therme WOLF CGS20/160 mit...
    Oben