LWP Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V

Diskutiere LWP Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, wir haben seit gut 3 Jahren eine LWP von Vaillant mit den folgenden Grunddaten: Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V...

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Hallo zusammen,

wir haben seit gut 3 Jahren eine LWP von Vaillant mit den folgenden Grunddaten:
Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V
Kompressorwirkleistung 5,2 kW
Ub = 400 V
Ib = 13,5 A
Zusatzheizung: E-Heizpatrone max. 9 kW

Mit diesem Gerät werden knapp 240 m² Wohnfläche in einem Neubau (Fertigteilhaus mit Passivhauswand) beheizt:
- ein Stockhaus (EG & OG) mit 160 m² und ein direkt angebauter Bungalow mit 80 m².

In den vergangenen 2 Jahren hatten wir jeweils einen Gesamtstromverbrauch von ca. 8.500 kWh (Heizung + sonstige Verbraucher).
Leider kann mir niemand von dem beim Hausbau beteiligten Technikteams wirklich sagen, ob der Stromverbauch wirklich gerechtfertigt ist oder nicht.
Im Dezember 2021 und Januar 2022 lag der monatliche Stromverbrauch der Heizung bspw. bei knapp 750 - 800 kWh.
Das finde ich persönlich schon recht viel.

Daraufhin habe ich begonnen das System teilweise zu optimieren, mit den Infos, die ich in verschiedenen Foren bspw. schon finden konnte.
Folgendes habe ich bereits geändert:
  • Heizkurve deutlich reduziert
  • Warmwasser Solltemperatur reduziert
  • Zusatzheizung zunächst nur für Heizung deaktiviert (WW noch aktiv)
  • Legionellenschutzprogramm deaktiviert
Ich habe zwar das Gefühl, dass es einen kleinen Effekt bzw. eine kleine Verbesserung gebracht hat, allerdings auch noch nicht den durchschlagenden Erfolg hinsichtlich Reduzierung des Stromverbrauchs.

Leider stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch, was ich sonst noch so ausprobieren könnte.
Einen hydraulischen Abgleich habe ich noch nicht durchgeführt. Habe zwar schon ein paar Mal davon gelesen, aber mich noch nicht dran getraut, weil uns von der Hausbaufirma gesagt wurde, dass wir die Fußbodenverteiler nicht wirklich anfassen sollten. Gibt es da ggf. irgendwo eine gute Anleitung zu?

Im folgenden habe ich einmal alle Dokumente und aktuelle Ist-Einstellungen zusammengefasst.
Freue mich über weitere Tipps, Kommentare und Hilfe.

VG
Julian

Anbei, die Pläne die ich im Fußbodenverteiler gefunden habe
20230109_073116.jpg

20230109_074705.jpg
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Einstellung Raumthermostat
Fehlerstatus kein Fehler
Wasserdruck 1,4 bar
Systemstatus Heizbetrieb
Frostschutzverzögerung 4h
AT Durchheizen aus
Reglermodule
Adaptive Heizkurzve Nein
Betr.artwirkungkonf. Alle
Autom. Kühlung Nein
AT Kühlen starten 21°C
Quellenregenerierung Nein
Akt. Raumluftfeuchte 60%
Akt. Taupunkt 13 °C
Hybridmanager Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung -7 °C
Bivalenzpunkt WW -7 °C
Alternativpunkt aus
Temp. Notbetrieb 25 °C
Energieversoger Kühlen aus
Zusatzheizgerät für WW
Flüsterbetrieb
PV Puffersp. Offset 10 K
Konfiguration Systemschema---------
Systemschema 8
Zusatzmodul--------
Multifunktionsausg.2 Zirkul.p.
Multifunktionseing. 1xZirkul.
Wärmepumpe 1-------------
Status Heizbetrieb
Akt. Vorlauftemperatur 22 °C
Zusatzmodul-----------
Status Standby
akt. Vorlauftemperatur 22 °C
Heizkreis 1---------
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp. 22 °C
AT-Abschaltgrenze 20 °C
Heizkurve 0,25
Minimaltemperatur 20 °C
Maximaltemperatur 48 °C
Modus Auto Off Nacht
Raumaufschaltung Aufschalt.
Kühlen möglich Ja
Taupunktüberw. Ja
Min.Vorl.sollw.Kühlen 20 °C
AT Kühlen beenden 4 °C
Offset Taupunkt 1 K
Pumpenstatus an
Heizung--------
Zone aktiviert Ja
Tagtemp. Heizen 19,0 °C
Nachttemp. Heizen 19,0 °C
Raumtemperatur 21,0 °C
Zonenzuordnung VRC700
Status Zonenventil auf
Warmwasserkreis-----
Speicher aktiv
Vorlaufsolltemp. 0 °C
Warmwasser 45 °C
Speicheristtemp. 37 °C
Speicherladepumpe aus
Zirkulationspumpe an
Legionell.schutz Tag aus
Legionell.schutz Zeit 04:00
Hysterese Speicherl. 8 K
Max. Speicherladez. 60 min
Sperrzeit WW-Bedarf 35 min
Ladepumpe Nachlaufz. 2 min
Paral. Speicherlad. aus
Einstellung Zentralgerät
Energieertrag Tag Heizen 15,0 kWh
Energieertrag Tag Kühlen 0 kWh
Energieertrag Monat Heizen 364 kWh
AZ Monat Heizen 5,3
Energieertrag Gesamt Heizen 33383 kWh
Energieetrag Gesamt Kühlen 0
Energieertrag Monat WW 26,7 kWh
AZ Gesamt Warmwasser 2,1
Energieertrag Gesamt WW 4727 kWh
AZ Gesamt Heizen 4,1
AZ Monat WW 2,2
Energieverbrauch Gesamt 12999 kWh
max. Restförderhöhe 900 mbar
Betriebsart WW Normal
max. Dauer Sperrzeit 5 h
Reset Sperrzeit
Sperrzeit n.d. Einschalten der Spannungsversorgung 0 min
Netzanschluss Heizstab 400 V
Leistungsgrenze Heizstab 6 kW
Strombegr. Kompr. 16
Flüsterbetrieb Kompr. 40%
Sanfte Modulation Ja
Kühlungstechnologie Aktive Kühlung
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
In den vergangenen 2 Jahren hatten wir jeweils einen Gesamtstromverbrauch von ca. 8.500 kWh (Heizung + sonstige Verbraucher).
Bei einem COP von 3 bis 5 wären das 25.000 bis 43.000 kWh thermisch. :oops:
Halte ich auch für sehr hoch für ein neues Passivhaus, auch in der Größe!
Bist du sicher, dass die WP überhaupt lief oder nur der Heizstab?
Wie warm ist das WW?
Zirkulation vorhanden?
Wie gesteuert?
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Bei einem COP von 3 bis 5 wären das 25.000 bis 43.000 kWh thermisch. :oops:
Halte ich auch für sehr hoch für ein neues Passivhaus, auch in der Größe!
Bist du sicher, dass die WP überhaupt lief oder nur der Heizstab?
Wie warm ist das WW?
Zirkulation vorhanden?
Wie gesteuert?
Der Heizstab war von Anfang an aktiviert für WW&Hzg. Vor einem Jahr habe ich ihn nur auf WW gesetzt und überlege ihn komplett zu deaktivieren.
WW war ursprünglich eingestellt auf 55 °C und vor einem halben Jahr auf 45°C zurückgenommen.

Wie kann ich die Zirkulation überprüfen und einsehen?
Alle angaben, die ich in den Steuerungen gefunden habe, sind oben gepostet.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
WW war ursprünglich eingestellt auf 55 °C und vor einem halben Jahr auf 45°C zurückgenommen.
Ist OK :thumbup:
Wie kann ich die Zirkulation überprüfen und einsehen?
Alle angaben, die ich in den Steuerungen gefunden habe, sind oben gepostet.
Da steht:

1673423101781.png


Wenn die tatsächlich 24/7 läuft, ist sie für ein Großteil der Energieverluste verantwortlich.
Ich würde sie extern ansteuern, mit einer Wlan-Steckdose.

Lies das mal dazu:

Zirkulationspumpe über Lichtschalter oder Funk steuern? (heizungsforum.de)
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
In den vergangenen 2 Jahren hatten wir jeweils einen Gesamtstromverbrauch von ca. 8.500 kWh (Heizung + sonstige Verbraucher).
Damit kann man nichts anfangen. Du müsstest schon sagen, wie viel Strom nur für Heizen und Warmwasser benötigt wurde.
Wo steht das Haus? -> Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
Wie viele Personen seid Ihr?

Bei den Einstellungen fällt auf den ersten Blick eine recht hohe Heizkurve und eine viel zu hohe AT-Abschaltgrenze auf.
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
Zirkulationspumpe habe ich jetzt auf jeweils eine halbe Stunde morgens und abends gesetzt.
Ist zwar immer noch zu lang aber deutlich besser als vorher.
Länger als 3 Minuten und öfter als 1-2x pro Stunde muss sie nicht laufen.
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Damit kann man nichts anfangen. Du müsstest schon sagen, wie viel Strom nur für Heizen und Warmwasser benötigt wurde.
Wo steht das Haus? ->
Wie viele Personen seid Ihr?

Bei den Einstellungen fällt auf den ersten Blick eine recht hohe Heizkurve und eine viel zu hohe AT-Abschaltgrenze auf.
Haus steht im Wienerwald, westlich von Wien, Österreich.
Jahresmitteltemperatur 12 °C
Normaußentemperatur -12 °C

Personenanzahl: 3

Wofür ist die AT-Abschaltgrenze verantwortlich?
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Ist zwar immer noch zu lang aber deutlich besser als vorher.
Länger als 3 Minuten und öfter als 1-2x pro Stunde muss sie nicht laufen.
Ok. Ich kann Sie auf Intervalle von min. 10 Min. einstellen. Dann werde ich sie nochmals runternehmen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.305
Ok. Ich kann Sie auf Intervalle von min. 10 Min. einstellen. Dann werde ich sie nochmals runternehmen.
Unbedingt.
Die Wärmeverluste durch das im Kreis Pumpen sind enorm.
Eine bedarfsgerechte Anforderung mit einem Taster rechnet sich schnell.
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Haus steht im Wienerwald, westlich von Wien, Österreich.
Bei dem großen Haus und der Gegend wirst Du keine Verbrauchsrekorde aufstellen können. Aber wenn ich die Zahlen in Beitrag #2 richtig interpretiere, ist der Verbrauch doch schon recht hoch. Und nicht hilfreich ist sicherlich auch die IMO unnötig groß dimensionierte aroTHERM. Kennst Du die Heizlast des Hauses?
Auffällig ist auch die ziemlich niedrige AZ Warmwasser. Die sollte schon besser sein und dürfte den bisherigen Einstellungen (Temperatur, Heizstab) geschuldet sein. Wie groß ist eigentlich Euer Warmwasserspeicher?
Wofür ist die AT-Abschaltgrenze verantwortlich?
Für das automatische, außentemperaturabhängige Ein-/Ausschalten des Heizbetriebs. Deine WP darf das Haus momentan bis ca. 20°C Außentemperatur beheizen. Die hat dabei theoretisch zwar einen sehr guten COP, wird aber wegen des vielen Taktens trotzdem ineffizient laufen. Üblicherweise setzt man den Wert auf ca. 15°C und bei einem guten Haus wie Deinem noch deutlich niedriger. Muss man aber ausprobieren.
Kannst Du die aufsummierten Laufzeiten und Startzyklen auslesen?

Und damit ...
Einen hydraulischen Abgleich habe ich noch nicht durchgeführt.
... solltest Du Dich schon mal beschäftigen.
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Danke für die ausführlichen Antworten. Mal parallel eine andere Frage.
Die Hydraulikstation ist aktuell den ganzen Tag am surren. Ich vermute, dass des die Heizungspumpe ist. Ist das normal, dass es die ganze Zeit läuft?
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich weiß nicht im Detail, was Deine WP-Regelung macht und wie sie eingestellt ist. Aber typischerweise läuft die Pumpe, wenn geheizt werden soll. Schließlich muss das Heizungswasser ja ständig rumgepumpt werden, damit die Regelung erkennen kann, wann wieder und wie geheizt musst.
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Folgenden Infos habe ich noch auslesen können:
Kompr.Std. 7.747 h
Kompr.Starts 12.880
Gebäudepumpe Std. 19907 h
Gebäudepumpe Starts 1566
Betr.std. Lüfter 1 8884 h
Starts Lüfter 1 17812
Betr.std. Lüfter 2 8884 h
Starts Lüfter 2 17812
Stromv. Heizstab Ges. 2269 kWh
Betr. Heizstab 630 h
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.736
Servus,

3 Jahre mit aktiver Kühlung?

Spaß kostet.

VG
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Folgenden Infos habe ich noch auslesen können:
Mir persönlich wären das zu viele Starts. Ist jetzt wohl nicht so kritisch, aber unter Berücksichtigung des Hauses eben viel.
Ähnliches gilt für den Heizstabbetrieb. Hier würde ich den Bivalenzpunkt weiter reduzieren und vor allem beim Warmwasser darauf verzichten.
 

Julian-Philip

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
13
Mir persönlich wären das zu viele Starts. Ist jetzt wohl nicht so kritisch, aber unter Berücksichtigung des Hauses eben viel.
Ähnliches gilt für den Heizstabbetrieb. Hier würde ich den Bivalenzpunkt weiter reduzieren und vor allem beim Warmwasser darauf verzichten.
Wie weit kann ich den Bivalenzpunkt problemlos herabsetzen?
Wie bekomme ich die Starts reduziert?
 
Thema:

LWP Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V

LWP Vaillant aroTHERM split VWL 125/5 AS 400V - Ähnliche Themen

  • Vaillant arotherm Split 75/5 Hauseinführung

    Vaillant arotherm Split 75/5 Hauseinführung: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wir bekommen für unseren Neubau eine arotherm Split 75/5. Vaillant gibt in der...
  • Erfahrung mit Vaillant AroTherm Split Wärmepumpe

    Erfahrung mit Vaillant AroTherm Split Wärmepumpe: Hallo, habe mir Ende September eine AroTherm Split Wärmepumpe von Vaillant einbauen lassen, zusätzlich zu unserer Vaillant Brenntwertheizung...
  • Vaillant aroTherm split mit multiMatic 700

    Vaillant aroTherm split mit multiMatic 700: Guten Abend, ich heiße Sven, bin 35 Jahre jung und lebe in Schweden. Ich hoffe hier einige Infos und Tipps von erfahrenen Wärmepumpeninhaber zu...
  • SG-Ready Schnittsteller der Vaillant aroTHERM Split Wärmepumpen nutzen

    SG-Ready Schnittsteller der Vaillant aroTHERM Split Wärmepumpen nutzen: Hallo zusammen, da ich eine Frage zur SG-Ready-Schnittstelle meiner Wärmepumpe haben bin ich über google auf dieses Forum gestoßen und habe mich...
  • Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen

    Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen: Hallo zusammen, seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen...
  • Ähnliche Themen

    Oben