EZ Verteiler Heimeier

Diskutiere EZ Verteiler Heimeier im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ich habe Mal eine Frage zur Einstellung eines EZ Verteilers.(Einrohrheizung) Werkseinstellung soll 35 Prozent Heizkörperanteil sein. Wie...

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hallo

Ich habe Mal eine Frage zur Einstellung eines EZ Verteilers.(Einrohrheizung)
Werkseinstellung soll 35 Prozent Heizkörperanteil sein.

Wie verhält es sich wenn ich die Schraube Rein oder Raus drehe?

Meiner Meinung nach wird der Rücklauf des Wassers aus dem Heizkörper beim reindrehen weiter abgesperrt.
Das bedeutet doch das mehr Wasser über den Bypass zum nächsten strömt oder?

Also der Anteil des Heizkörpers reduziert wird.


Beschrieben ist es aber anders.
Schraube ganz nach links drehen und dann wieder 3 Umdrehungen rein ist gleich 30 Prozent Heizkörper Anteil.

Bitte kurz um Info....

Mfg.Marco
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Schraube rein = Bypass mehr geschlossen.

Marco.S schrieb:
Schraube ganz nach links drehen und dann wieder 3 Umdrehungen rein ist gleich 30 Prozent Heizkörper Anteil.
Das kann durchaus sein.

Bei Veränderung des Bypasses dreht man aber nicht so grobmotorisch sondern in "5 Minuten Schritten"
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Vielen Dank, aber so richtig verstehe ich das Ventil nicht.
Aber OK.

Ich denke ich komme um einem Abgleich durch einen Fachmann nicht umzu.

Oder noch einen Tipp wie man verfahren würde?
Reihenfolge der Heizkörper ist bekannt.

Schönen Abend
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Marco.S schrieb:
Oder noch einen Tipp wie man verfahren würde?
Reihenfolge der Heizkörper ist bekannt.
Handelt es sich hier um Eigentum oder Miete?

Was hängt noch ales an diesem gesamten Heizsystem?

Gesamtwohnfläche?
Typ der Heizkreispumpe und deren genaue Einstellung.
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hallo

Ja es ist mein Eigentum.
Pumpe ist eine Grundfos Alfa 2 mit 4 Stufen rechts neben der Autoadapt Funktion.
Hier steht Sie auf der zweit höchsten.

110 qm Wohnfläche.

Es sind zwei Ringleitungen vorhanden.
Einmal 4 und einmal 5 Heizkörper.

Das Heizwasser wird aus einem 800 Liter Pufferspeicher gezogen.
Hier hängt noch die Solaranlage und ein wasserführender Kamin mit dran.
Sowie natürlich die Öl Heizung selbst.(Buderus).

Der Puffer hat meistens so um die 60 Grad.
Manchmal auch 70 Grad.
Somit natürlich auch das Heizwasser um die 50 bis 60 Grad.
Vorlauf lässt sich ja auch nicht wirklich Regeln und ist von der Pufferspeichertemperatur abhängig.

An der Buderus wurde die Brauchwasser Erwärmung abgeklemmt und der Temperatur Fühler am Pufferspeicher installiert.

Einstellung an der Buderus ist 60 Grad.
Höher geht es ja auch nicht.(Modul 006)

Soll laut Vorbesitzer des Hauses auch alles durch ein Fachmann eingebaut sein.

Was mich noch wundert ist folgendes.
Wenn die Heizung abschaltet wird die Alfa 2 kurze Zeit später eingeschaltet.
Die Heizkörper werden warm.
Wenn die Heizung den Puffer wieder aufheizt schaltet die Alfa ab und alle Heizkörper kühlen aus .

Ist das hin und her Normal?

Mein Ziel ist es die Heizkörper alle auf Stellung 3 zu drehen und eine angemessene Raumtemperatur zu erreichen . 21 Grad oder so.
Eine Regelung der Heizkörper ist ja beim Einrohrsystem auch nicht wirklich möglich.


Wenn noch Tipps vorhanden sind immer her damit......
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Marco.S schrieb:
An der Buderus wurde die Brauchwasser Erwärmung abgeklemmt und der Temperatur Fühler am Pufferspeicher installiert.

Einstellung an der Buderus ist 60 Grad.
Höher geht es ja auch nicht.(Modul 006)
Wenn die Trinkwasserbereitung nicht mehr über den Wärmeerzeuger (welcher ist es denn genau?) erfolgt, wie erfolgt sie denn jetzt?
Man kann sie doch nicht entfernen und Fühler/Aktoren irgentwo "verstauen". :S

LG ThW
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Erwärmung erfolgt über ein Frischwassermodul am Pufferspeicher.

Mfg.Marco
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Achso es ist eine GB 115....
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Hinter dem Kessel sind 4 Anschlüsse ... 2 rechts und 2 links (die beiden in der Mitte, jeweils oben und unten lassen wir mal unbeachtet). Welche gehen an den Pufferspeicher?
Ggf sind Fotos hilfreich (DateianhängeyHochladen (max 500kb)).

LG ThW
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hallo

Eigentlich geht es mir hier um die EZ Ventile.

Bei der Heizung ist der komplette untere Teil abgeklemmt.
Es ist nur noch der Heizkessel aktiv.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Anschlag rechts = Rücklauf Heizkörper geschlossen
Anschlag links = Zweirohrheizung UND Orientierung zum Heizkörperanteil bei Neujustierung.

LG ThW
 

Anhänge

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Ja Super das hilft.......

Danke
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Eine Frage noch.
Welche Einstellung an der Pumpe (Alfa 2) wäre richtig?

Und ist es normal das diese im Aufheizt Vorgang abschaltet und die Heizkörper auskühlen bis diese wieder einschaltet?

Mfg.Marco
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Es ist eine Grundfos Alfa 2. 25 - 40 180
Gruß Marco
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Marco.S schrieb:
Es ist eine Grundfos Alfa 2. 25 - 40 180
Konstantdruck auf jeden Fall... zum Abgleich würde ich bei hoher Förderleistung beginnen
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Marco.S schrieb:
Pumpe ist eine Grundfos Alfa 2 mit 4 Stufen rechts neben der Autoadapt Funktion.
Hier steht Sie auf der zweit höchsten.

110 qm Wohnfläche.
Läuft im Grenzbereich, wenn Stufe III (ganz links). Ich komme auf etwa 950l/h ... da dürfen keine Einzelwiderstände mehr "im Weg" sein. ;)

LG ThW
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Ok heißt das links auf Stufe 3 (Drehzahl) oder rechts auf höchster Druckstufe?

Oder Ausprobieren........

Dann bin ich auch fertig mit Nerven :D

Mfg
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Marco.S schrieb:
Ok heißt das links auf Stufe 3 (Drehzahl) oder rechts auf höchster Druckstufe?
Im Grunde ist es fast egal, da der errechnete Betriebspunkt aller drei Einstellungen sich in einem rel. kleinen Bereich befinden. Sollte die Pumpe das Zeitliche segnen, muss auf eine 60er zurückgegriffen werden.

LG ThW
 
Thema:

EZ Verteiler Heimeier

EZ Verteiler Heimeier - Ähnliche Themen

  • Wer kennt diesen Fussbodenheizung Verteiler?

    Wer kennt diesen Fussbodenheizung Verteiler?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für einen Heizkreis Verteiler in meinem Haus. Werk kennt den Hersteller bzw. Typ. Wie im...
  • Welcher Fußbodenheizungs-Verteiler ist das? Bitte Hilfe!

    Welcher Fußbodenheizungs-Verteiler ist das? Bitte Hilfe!: Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen und sagen, um welchen (recht alten) Heizverteiler es sich handelt und ob es noch Ventileinsätze...
  • EZ Verteiler IMI Heimeier - Regulierteller Austausch

    EZ Verteiler IMI Heimeier - Regulierteller Austausch: Mahlzeit, Ich möchte die Einstellschraube (rot markiert) von einem Spende EZ Ventil austauschen (alte Schraube überdreht). Laut Hersteller ist es...
  • EZ Verteiler Heimeier

    EZ Verteiler Heimeier: Wir haben ein EZ Verteiler von Heimeier. Wie können wir ein Heizkörper entfernen, ohne alles an Wasser ab zu lassen? Danke
  • Biete Heimeier EZ Verteiler sowie Heimeier Ventilunterteile neuw...

    Biete Heimeier EZ Verteiler sowie Heimeier Ventilunterteile neuw...: Wegen Umrüstung von Einrohrheizung auf Zweirohrheizung stehen mehrere Heimeier EZ Verteiler (für Ein- und Zweirohrheizung) sowie einige Heimeier...
  • Ähnliche Themen

    Oben