Andreas_Buderus
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.06.2017
- Beiträge
- 2
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Buderus Ecomatic mit Steuerung Buderus HS 3220.
Nach mehreren Versuchen mit unserem langjährigen Heizungsbauer diese wieder zum Laufen zu bringen, habe wir nun entschieden den Heizungsbauer rauszuschmeißen. Er will nur neue Heizungen verkaufen, dann ist er im Urlaub und sein Kollege war mal da und hat gesagt der Schalter muss auf Handbetrieb. Klasse…. Er hat einfach keinen Bock.
Das Problem ist, das die Heizung im Haus meiner Mutter ist und ich ca. 450 km von Ihr weg wohne. Daher suche ich einen „Fahrplan“ um dem Problem auf die Spur zu kommen und dann bei einem neuen Besuch zu klären.
Das eigentliche Problem ist, dass die Umwälzpumpe für die Heizung im Automatikbetrieb nicht anläuft und sie auch kein Warmwasser hat.
Vorige Woche habe ich mich nun mit der Heizung beschäftigt, sodass sie jetzt im Automatikmodus wenigstens Warmwasser hat. Problem lag an der Programmierung im M071 da dies einfach deaktiviert war.
Ich weiß, wir haben Sommer, die Umwälzpumpe für die Heizung funktionierte auch im Februar schon nicht mehr. Ich konnte mir/Ihr bislang nur helfen, in dem ich den Schalter von Automatik auf Handumschaltung stellte. Somit läuft ständig die Umwälzpumpe.
Folgende Module sind u.a. eingebaut: M004, M005, M006, M071
Folgende Tests von mir wurden durchgeführt:
Am Computer habe ich um 06.00 Uhr alles aktiviert. Brenner geht an und bringt das Brauchwasser auch auf die 50 C in ca. 35 min. Er läuft nicht dauernd, sondern schaltet sich ca. 5-6-mal ein.
Um 20.00 Uhr Brauchwasser aus und 22.00 Uhr Heizung aus.
Am Modul M006 leuchtet die LED für die Umwälzpumpe. Am Modul M004 nicht. Ich weiß es gibt eine Priorität, erst Warmwasser und dann Heizung. Wenn das Brauchwasser auf 50 C erhitzt wurde, sollte doch dann die Umwälzpumpe für die Heizung anlaufen, macht sie aber nicht.
Hat jemand noch Ideen?Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
ich habe ein Problem mit meiner Buderus Ecomatic mit Steuerung Buderus HS 3220.
Nach mehreren Versuchen mit unserem langjährigen Heizungsbauer diese wieder zum Laufen zu bringen, habe wir nun entschieden den Heizungsbauer rauszuschmeißen. Er will nur neue Heizungen verkaufen, dann ist er im Urlaub und sein Kollege war mal da und hat gesagt der Schalter muss auf Handbetrieb. Klasse…. Er hat einfach keinen Bock.
Das Problem ist, das die Heizung im Haus meiner Mutter ist und ich ca. 450 km von Ihr weg wohne. Daher suche ich einen „Fahrplan“ um dem Problem auf die Spur zu kommen und dann bei einem neuen Besuch zu klären.
Das eigentliche Problem ist, dass die Umwälzpumpe für die Heizung im Automatikbetrieb nicht anläuft und sie auch kein Warmwasser hat.
Vorige Woche habe ich mich nun mit der Heizung beschäftigt, sodass sie jetzt im Automatikmodus wenigstens Warmwasser hat. Problem lag an der Programmierung im M071 da dies einfach deaktiviert war.
Ich weiß, wir haben Sommer, die Umwälzpumpe für die Heizung funktionierte auch im Februar schon nicht mehr. Ich konnte mir/Ihr bislang nur helfen, in dem ich den Schalter von Automatik auf Handumschaltung stellte. Somit läuft ständig die Umwälzpumpe.
Folgende Module sind u.a. eingebaut: M004, M005, M006, M071
Folgende Tests von mir wurden durchgeführt:
- Umschaltung von Automatik auf Handbetrieb >> Umwälzpumpe läuft an, Heizungsrohre werden warm > OK
- Außentemperatur Sensor abgeklemmt >> Umwälzpumpe läuft an > OK
- Außentemperatur Sensor gemessen, bei ca. 15 C, ca. 770 Ohm > scheinbar OK
- Regler Warmwasser Temperatur steht auf 50 C, Kessel Temperaturanzeige auch auf 50 C.
- Kessel Temperatur Sensor abgeklemmt, LED am Modul M006 geht an > Pumpe im Kessel geht an, scheinbar OK
Am Computer habe ich um 06.00 Uhr alles aktiviert. Brenner geht an und bringt das Brauchwasser auch auf die 50 C in ca. 35 min. Er läuft nicht dauernd, sondern schaltet sich ca. 5-6-mal ein.
Um 20.00 Uhr Brauchwasser aus und 22.00 Uhr Heizung aus.
Am Modul M006 leuchtet die LED für die Umwälzpumpe. Am Modul M004 nicht. Ich weiß es gibt eine Priorität, erst Warmwasser und dann Heizung. Wenn das Brauchwasser auf 50 C erhitzt wurde, sollte doch dann die Umwälzpumpe für die Heizung anlaufen, macht sie aber nicht.
Hat jemand noch Ideen?Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Anhänge
-
348,2 KB Aufrufe: 7.956