Zündgeblase, Vaillant Renervit
Diskutiere Zündgeblase, Vaillant Renervit im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Forum,
Das Zündgeblase meines Vaillant Pelletkessels mag nicht mehr.
Das metal wird vorne heiß, aber der Luftzug fehlt.
Vielleicht liegt...
Hallo Forum,
Das Zündgeblase meines Vaillant Pelletkessels mag nicht mehr.
Das metal wird vorne heiß, aber der Luftzug fehlt.
Vielleicht liegt es ja nur an den Kohlebürsten.
Jetzt ist die Frage: wie finde ich die richtigen Bürsten?
Es ist ein Renervit 142-2.
Ist überhaupt Spannung dran?
Ja, ich habe dann einen Video der Firma Leister das Gebläse geöffnet und die Kohlen gereinigt. Jetzt pustet der Fön wieder und der Ofen läuft.
Verbaut ist eine Leister TRIAC S.
Neue Bürsten habe ich bestellt, Kosten (2 Stück) 18 Euro.
Ich bin froh, morgen hat die Familie wieder warmes Wasser.
Thema:
Zündgeblase, Vaillant Renervit
Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab: Ein Zitat: aus der großen Presse mit den vier großen Buchstaben vom 14.05.2024 - 22:02 Uhr
Nach dem Problem mit der Firma Viessmann Wärmepumpen...
Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo.
Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum,
ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte.
Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
Pellets-Zündgebläse austauschen - reichen 1100 Watt aus?: Hallo Zusammen,
bei meinem PMX 150 K, ca. 20 Jahre alt, ist jetzt wohl bald das dritte Zündgebläse fällig. Kohlen sind getauscht, aber das Gerät...
Fröling P2 - Zündgebläse defekt: Hallo,
anscheinend ist das Zündgebläse defekt - Pelletheizung heizt nicht mehr an und bringt Zündfehler. Wenn man manuell startet läuft alles...
-
Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab: Ein Zitat: aus der großen Presse mit den vier großen Buchstaben vom 14.05.2024 - 22:02 Uhr
Nach dem Problem mit der Firma Viessmann Wärmepumpen...
-
Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo.
Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
-
Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum,
ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte.
Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
-
Pellets-Zündgebläse austauschen - reichen 1100 Watt aus?: Hallo Zusammen,
bei meinem PMX 150 K, ca. 20 Jahre alt, ist jetzt wohl bald das dritte Zündgebläse fällig. Kohlen sind getauscht, aber das Gerät...
-
Fröling P2 - Zündgebläse defekt: Hallo,
anscheinend ist das Zündgebläse defekt - Pelletheizung heizt nicht mehr an und bringt Zündfehler. Wenn man manuell startet läuft alles...