Guten Morgen zusammen,
ein weiteres Problem -> ich nutze den PV Modus (5081 aktiviert): wenn genug Überschussleistung vom Wechselrichter da ist, gibt es das Signal an die WP und sie überhitzt den Warmwasserspeicher entsprechend. Alles gut soweit...
Aber: Bei Wolken schwankt die Leistung nun mal -> das Signal an die Wärmepumpe schwankt -> die Wärmepumpe für Warmwasser taktet. Offensichtlich gibt es in diesem PV Modus keine Mindestlaufzeit / Hysterese der Wärmepumpe.
Lösung 1: Mindestlaufzeit, Hysterese (im PV Modus für Brauchwasser) einstellen an der WP - Parameter 3024-3026? Parameter 3051 und 3052?
Lösung 2: über die elektrische Steuerung ein anderes Relais einbauen lassen mit Mindestlaufzeit etc... definitiv machbar, aber eben mit etwas Aufwand verbunden. Möchte ich vermeiden, wenn man es über die WP einstellen kann (Lösung 1).
Vielen Dank und ein schönes, langes WE!
ein weiteres Problem -> ich nutze den PV Modus (5081 aktiviert): wenn genug Überschussleistung vom Wechselrichter da ist, gibt es das Signal an die WP und sie überhitzt den Warmwasserspeicher entsprechend. Alles gut soweit...
Aber: Bei Wolken schwankt die Leistung nun mal -> das Signal an die Wärmepumpe schwankt -> die Wärmepumpe für Warmwasser taktet. Offensichtlich gibt es in diesem PV Modus keine Mindestlaufzeit / Hysterese der Wärmepumpe.
Lösung 1: Mindestlaufzeit, Hysterese (im PV Modus für Brauchwasser) einstellen an der WP - Parameter 3024-3026? Parameter 3051 und 3052?
Lösung 2: über die elektrische Steuerung ein anderes Relais einbauen lassen mit Mindestlaufzeit etc... definitiv machbar, aber eben mit etwas Aufwand verbunden. Möchte ich vermeiden, wenn man es über die WP einstellen kann (Lösung 1).
Vielen Dank und ein schönes, langes WE!