Hanf oder Teflonband bei Natronlauge?

Diskutiere Hanf oder Teflonband bei Natronlauge? im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Sollte Hanf oder Teflonband für Rohrleitungen verwendet werden, die Natronlauge führen? Die Rohre bestehen aus Edelstahl und transportieren eine...

Nussecke

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2024
Beiträge
1
Sollte Hanf oder Teflonband für Rohrleitungen verwendet werden, die Natronlauge führen? Die Rohre bestehen aus Edelstahl und transportieren eine Mischung aus Wasser und Natronlauge. Besteht die Möglichkeit, dass Hanf undicht wird, oder ist Teflonband die bessere Option für diese Anwendung?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.288
Flansch- oder Gewinde?
Unbedingt PTFE.
EPDM oder Klingersil geht auch.
Was ist das für ein Projekt?
Welche Konzentration?
Im Freien?
Das Thema AwSV bzw. WGK ist dir geläufig?

Ich habe gerade zwei 50 m3 Tanks für 50%ige NaOH bestellt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Dichtfaden!
Teflon sollte bei Edelstahl nicht verwendet werden
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.288
Teflon sollte bei Edelstahl nicht verwendet werden
Das wäre mir neu.
Wir verwenden fast nur PTFE Dichtungen bei geflanschten Lösemittelleitungen aus VA.

Rohrverbindungen sollten Flachdichtend sein bei Gefahrstoffen.
NaOH ist immerhin WGK1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Wir verwenden fast nur PTFE Dichtungen bei geflanschten Lösemittelleitungen aus VA.
Gemeint ist Teflonband

Grund: Auf nicht vorbehndeltem Gewinde rutscht das Teflonband durch und die Verbindung ist undicht.
 