RobertBosch
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.12.2023
- Beiträge
- 5
Hallo liebe Community,
seit Tagen 0 °C – optimales Wetter, um die Heizung einzustellen.
Ich optimiere gerade an der Spreizung unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Kann man da überhaupt noch etwas optimieren?
Sollte die Spreizung vom Primärkreis eher auf 3 K oder 7 K stehen?
Laut Bosch taktet der Kompressor häufiger bei niedriger Spreizung.
Die Warmwasserbereitung ist jedoch das größte Rätsel. Speicherverluste von 0,5 K/h ohne Zirkulation und 0,5 K/h mit Zirkulation (5x3 min) ergeben keinen Sinn. Die Hysterese von 12 K sorgt für höhere Temperaturen als nötig. Möchte man Warmwasser ab 40 °C, muss bis 52 °C aufgeheizt werden. Das ist doch dämlich.
Technische Daten
• Außeneinheit Bosch Compress 7400i AW (9 kW)
• Inneneinheit Bosch CS 7000i IR/OR AWMB (120 L Puffer)
• Bedieneinheit Bosch HPC 410
• Speicher Bosch WH 290 LP1 B (277 L)
Gebäudeart: Einfamilienhaus
Baujahr: 2022
Geschosse: 2
Nutzfläche: 230 m²
Wohnfläche: 185 m²
Heizfläche: 179 m²
Energiebedarf: 19 kWh/(m²*a)
Heizart: Fußbodenheizung
Heizkreise: 20
Sperrzeiten: keine
Einzelraumregler: stillgelegt
Stellantriebe: zurückgebaut
Hydraulik: thermisch abgeglichen
Einstellungen
Heizen/Kühlen
– Betriebsart [Optimiert]
– Temperatureinstellungen [22.5 °C]
– Zeitprogramm [Aus]
– Heizen/Kühlen [Auto]
– Heizbetrieb ab [18 °C]
– Min. Außentemperatur [-13 °C]
– Dämpfung [Nein]
– Gebäudeart [Mittel]
– Auslegungstemperatur [32°C]
– Max. Vorlauftemperatur [40 °C]
– Raumeinfluss [Aus]
– Raumtemperatur-Offset [-1 K]
– Grenzw. Sofortstart Heizen [2 K]
– Ausschaltverzög. Heizen [1 h]
– Einschaltverzög. Heizen [1 h]
Warmwasser
– Betriebsart [Zeitprogramm]
– Zeitprogramm [Ein]
ab 00:00 Eco
ab 04:00 aus
ab 12:00 Eco
ab 16:00 aus
– WW-Wechselbetrieb ein [Nein]
– Thermische Desinfektion [Aus]
– Zirkulation [Ein]
– Einschalthäufigkeit [5x3 min/h]
– Zeitprogramm [Aus]
– Einschalttemperatur [38 °C]
– Ausschalttemperatur [50 °C]
– Verzögerung Hochlauf [5 h]
– Extra-Warmwasser Temperatur [52°C]
Wärmepumpe
– Betr.art prim. Heizungsp. [Auto]
– Temp.diff. TC3/TC0 Heizen [4.0 K]
– Temp.diff. TC3/TC0 Kühlen [3.0 K]
– Geräuscharmer Betrieb [Aus]
Zuheizer
– Zuheizer verzögert ein [300 K*min]
– Bivalenzpunkt [5 °C]
Blockierschutz
– Startzeit [10 h]
Jahresverbrauch
Anzahl Starts
• 221 Heizen
• 469 Warmwasser
Betriebsstunden Kompressor
• 2635 h Heizen
• 664 h Warmwasser
Energieverbrauch Kompressor
• 2906 kWh Heizen
• 858 kWh Warmwasser
Energieverbrauch Zuheizer
• 135 kWh Heizen
• 42 kWh Warmwasser
Jahresarbeitszahl
• 4,1 Heizen
• 3,4 Warmwasser
seit Tagen 0 °C – optimales Wetter, um die Heizung einzustellen.
Ich optimiere gerade an der Spreizung unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Kann man da überhaupt noch etwas optimieren?
Sollte die Spreizung vom Primärkreis eher auf 3 K oder 7 K stehen?
Laut Bosch taktet der Kompressor häufiger bei niedriger Spreizung.
Die Warmwasserbereitung ist jedoch das größte Rätsel. Speicherverluste von 0,5 K/h ohne Zirkulation und 0,5 K/h mit Zirkulation (5x3 min) ergeben keinen Sinn. Die Hysterese von 12 K sorgt für höhere Temperaturen als nötig. Möchte man Warmwasser ab 40 °C, muss bis 52 °C aufgeheizt werden. Das ist doch dämlich.
Technische Daten
• Außeneinheit Bosch Compress 7400i AW (9 kW)
• Inneneinheit Bosch CS 7000i IR/OR AWMB (120 L Puffer)
• Bedieneinheit Bosch HPC 410
• Speicher Bosch WH 290 LP1 B (277 L)
Gebäudeart: Einfamilienhaus
Baujahr: 2022
Geschosse: 2
Nutzfläche: 230 m²
Wohnfläche: 185 m²
Heizfläche: 179 m²
Energiebedarf: 19 kWh/(m²*a)
Heizart: Fußbodenheizung
Heizkreise: 20
Sperrzeiten: keine
Einzelraumregler: stillgelegt
Stellantriebe: zurückgebaut
Hydraulik: thermisch abgeglichen
Einstellungen
Heizen/Kühlen
– Betriebsart [Optimiert]
– Temperatureinstellungen [22.5 °C]
– Zeitprogramm [Aus]
– Heizen/Kühlen [Auto]
– Heizbetrieb ab [18 °C]
– Min. Außentemperatur [-13 °C]
– Dämpfung [Nein]
– Gebäudeart [Mittel]
– Auslegungstemperatur [32°C]
– Max. Vorlauftemperatur [40 °C]
– Raumeinfluss [Aus]
– Raumtemperatur-Offset [-1 K]
– Grenzw. Sofortstart Heizen [2 K]
– Ausschaltverzög. Heizen [1 h]
– Einschaltverzög. Heizen [1 h]
Warmwasser
– Betriebsart [Zeitprogramm]
– Zeitprogramm [Ein]
ab 00:00 Eco
ab 04:00 aus
ab 12:00 Eco
ab 16:00 aus
– WW-Wechselbetrieb ein [Nein]
– Thermische Desinfektion [Aus]
– Zirkulation [Ein]
– Einschalthäufigkeit [5x3 min/h]
– Zeitprogramm [Aus]
– Einschalttemperatur [38 °C]
– Ausschalttemperatur [50 °C]
– Verzögerung Hochlauf [5 h]
– Extra-Warmwasser Temperatur [52°C]
Wärmepumpe
– Betr.art prim. Heizungsp. [Auto]
– Temp.diff. TC3/TC0 Heizen [4.0 K]
– Temp.diff. TC3/TC0 Kühlen [3.0 K]
– Geräuscharmer Betrieb [Aus]
Zuheizer
– Zuheizer verzögert ein [300 K*min]
– Bivalenzpunkt [5 °C]
Blockierschutz
– Startzeit [10 h]
Jahresverbrauch
Anzahl Starts
• 221 Heizen
• 469 Warmwasser
Betriebsstunden Kompressor
• 2635 h Heizen
• 664 h Warmwasser
Energieverbrauch Kompressor
• 2906 kWh Heizen
• 858 kWh Warmwasser
Energieverbrauch Zuheizer
• 135 kWh Heizen
• 42 kWh Warmwasser
Jahresarbeitszahl
• 4,1 Heizen
• 3,4 Warmwasser
Anhänge
-
119 KB Aufrufe: 115
Zuletzt bearbeitet: