KarLOS964
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.06.2022
- Beiträge
- 19
Liebe Vaillant Experten, ich benötige dringend Hilfe.
Ich muss meine Heizungsanlage "Smart" machen , da wir öfter unterwegs sind und die Heizung ja nicht wochenlang durchballern soll / das Haus aber wieder warm sein soll wenn wir nach Hause kommen.
Hierzu habe ich mich mit mehreren Heizungsbauunternehmen auseinandergesetzt, aber keines hatte irgendwie Interesse mir zu helfen.
Also habe ich mich mit der Schaltung beschäftigt und Installationshandbücher gelesen.
Dabei ist folgendes rausgekommen:
Auromatic 620/3
belegt sind: auromatic 620/3 VR 71
Wie wird der dann programmiert?
aus dem Handbuch
Wenn Sie beim VR 71 die Konfiguration 3 (Konfig. VR71) eingestellt haben, dann dürfen Sie nicht TD-Reg. einstellen. Bei der Konfiguration 6 dürfen Sie nicht Ladepumpe, Leg.pumpe oder TD-Reg. einstellen. Die Funktion MA VR71 erscheint nicht im Display, wenn durch die Systemkonfiguration die Funktionalität des Multifunktionsausgangs festgelegt ist. 8.4 Zusatzmodul 8.4.1 Multifunktionsausgang konfigurieren Menü → Fachhandwerkerebene → Systemkonfiguration [Zusatzmodul ----] → Multifunktionsausg.2 – Sie können den Multifunktionsausgang 2 nutzen, um die Zirkulationspumpe, den Entfeuchter oder die Legionellenschutzpumpe anzusteuern. Je nach festgelegtem Systemschema ist der Multifunktionsausgang 2 mit einer einzigen Funktion vorgegeben oder Sie können eine Funktion aus einer Auswahl von zwei oder drei
Wieso Multifunktionsausgang 2 es gibt doch nur einen….???
Schaltplan VR71
Wenn das soweit alles richtig ist, ist es ja erst mal kein Problem es an zu schließen.
Jetzt kommt die Inbetriebnahme.
Ich habe gelesen, die VCR 720 lernt alleine, was angeschlossen ist und stellt sich dementsprechend ein.
Ist dem so, oder muss ich was machen, und wenn ja, was?
Ich muss meine Heizungsanlage "Smart" machen , da wir öfter unterwegs sind und die Heizung ja nicht wochenlang durchballern soll / das Haus aber wieder warm sein soll wenn wir nach Hause kommen.
Hierzu habe ich mich mit mehreren Heizungsbauunternehmen auseinandergesetzt, aber keines hatte irgendwie Interesse mir zu helfen.
Also habe ich mich mit der Schaltung beschäftigt und Installationshandbücher gelesen.
Dabei ist folgendes rausgekommen:
Auromatic 620/3
belegt sind: auromatic 620/3 VR 71
- Sensoren: VF1 Vorlauftemperaturfühler HK1 -> S2
- VF2 Vorlauftemperaturfühler HK2 -> S3
- SP1 Speichertemperaturfühler oben -> S5
- Ausgänge: LP/UV1 Speicherladepumpe -> R6
- ZP Zirkulationspumpe -> Multifunktionsanschluss?
- HK1P Pumpe HK1 -> R1
- HK2P PumpeHK2 -> R2
- HK2 Mischer HK2 -> R9/10 (1-auf 2-zu)
- Wo schließe ich die Zirkulationspumpe an?
Wie wird der dann programmiert?
aus dem Handbuch
Wenn Sie beim VR 71 die Konfiguration 3 (Konfig. VR71) eingestellt haben, dann dürfen Sie nicht TD-Reg. einstellen. Bei der Konfiguration 6 dürfen Sie nicht Ladepumpe, Leg.pumpe oder TD-Reg. einstellen. Die Funktion MA VR71 erscheint nicht im Display, wenn durch die Systemkonfiguration die Funktionalität des Multifunktionsausgangs festgelegt ist. 8.4 Zusatzmodul 8.4.1 Multifunktionsausgang konfigurieren Menü → Fachhandwerkerebene → Systemkonfiguration [Zusatzmodul ----] → Multifunktionsausg.2 – Sie können den Multifunktionsausgang 2 nutzen, um die Zirkulationspumpe, den Entfeuchter oder die Legionellenschutzpumpe anzusteuern. Je nach festgelegtem Systemschema ist der Multifunktionsausgang 2 mit einer einzigen Funktion vorgegeben oder Sie können eine Funktion aus einer Auswahl von zwei oder drei
Wieso Multifunktionsausgang 2 es gibt doch nur einen….???
Schaltplan VR71
Wenn das soweit alles richtig ist, ist es ja erst mal kein Problem es an zu schließen.
Jetzt kommt die Inbetriebnahme.
Ich habe gelesen, die VCR 720 lernt alleine, was angeschlossen ist und stellt sich dementsprechend ein.
Ist dem so, oder muss ich was machen, und wenn ja, was?
Anhänge
-
335,5 KB Aufrufe: 65
-
335,5 KB Aufrufe: 65
-
335,5 KB Aufrufe: 80
-
69,4 KB Aufrufe: 76
Zuletzt bearbeitet: