Umbau von Brennwerttherme auf Erdwärmepumpe?

Diskutiere Umbau von Brennwerttherme auf Erdwärmepumpe? im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Moin, ich bin neu hier , bin selber kein Techniker und benötige mal euren Expertenrat: Wir haben ein Einfamilienhaus in Lübeck, kein Keller...

Ollerrolli

Threadstarter
Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
30
Moin, ich bin neu hier , bin selber kein Techniker und benötige mal euren Expertenrat:
Wir haben ein Einfamilienhaus in Lübeck, kein Keller, Baujahr 2006, gute Isolierung (hochwertiges Architektenhaus) , 200qm Wohnfläche, keine Fußbodenheizung sondern überall Heizkörper (nur im Bad Rücklaufschleife im Fussboden), Kaminofen im WoZi (4 Raummeter Holz pro Winter Verbrauch), 10kW Photovoltaikanlage auf dem Dach mit eigener Hausbatterie, 2 Platten Solar-Wasser-Erwärmung auf dem Dach, 13.500 kWh Gas-Jahresverbrauch.
Da die Heizung jetzt 15 Jahre alt ist und auch schon die ersten Reparaturen hatte, denken wir über eine neue Heizung nach. Dabei ist der ökologische Aspekt für uns sehr wichtig und somit die Einsparung von CO2. Somit stellt sich die Frage, ob man die Heizung auf eine Erdwärmepumpe umbauen kann. Einen entsprechenden Garten für die Bohrungen haben wir.
-ist das technisch möglich?
-kann man so eine Anlage in unserem Hus einigermassen sinnvoll betreiben?
-muss nur die Wärmepumpe eingebaut werden oder müssen die Heizkörper komplett neu?
- bis wieviel Grad Aussentemperatur läuft so eine Wärmepumpe?
-macht eine Kombination mit der vorhandenen Gas-Brennwerttherme sinn?
-benötigt man eine spezielle Wärmepumpe wegen der wohl höheren Vorlauftemperatur?
-in welchem Bereich liegt man preislich etwa für so ein Vorhaben?
Benötigt ihr für sinnvolle Antworten weiter Informationen/Daten?
Ich bin gespannt auf eure Antworten....
20210818_190138.jpg
20210818_190213.jpg
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.817
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Schau mal in die Anlagen-Regelung, die Heizkurve muss halt auch bei NAT (niedrigste-Norm-Außen-Temperatur) - bei Dir vermutlich -8 oder -10°C - unter 40°C liegen.
 

Ollerrolli

Threadstarter
Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
30
sorry, verstehe ich nicht, ich bin Heizungslaie. Kannst du mir das erklären?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.710
F.D: 686 = Fertigungs-Datum Juni 2006
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
-ist das technisch möglich?
Ja.
-kann man so eine Anlage in unserem Hus einigermassen sinnvoll betreiben?
Sehr wahrscheinlich ja.
-muss nur die Wärmepumpe eingebaut werden oder müssen die Heizkörper komplett neu?
Sehr wahrscheinlich nur die Wärmepumpe.
- bis wieviel Grad Aussentemperatur läuft so eine Wärmepumpe?
Bei einer Erdwärmepumpe ist die Außentemperatur nicht so kritisch und Du wirst auch deutlich unterhalb der für Deine Region angenommenen niedrigsten Außentemperatur (ca. -11°C = NAT) gut heizen können.
-macht eine Kombination mit der vorhandenen Gas-Brennwerttherme sinn?
Häufig ja. Aber in diesem Fall erscheint das trotz Heizkörpern auf den ersten Blick nur mäßig sinnvoll zu sein. Erdwärme, eher geringer Wärmebedarf, recht geringe NAT bei recht hohen Mitteltemperaturen, alte Gasheizung und Kosten für Betrieb, PV, Solarthermie...
-benötigt man eine spezielle Wärmepumpe wegen der wohl höheren Vorlauftemperatur?
Nein, wenn nicht übermäßig hoch (>> 55°C).

Die Effizienz der Wärmepumpe hängt insbesondere von den Heizungstemperaturen (Vorlauf gemäß Heizkurve) ab. Je höher diese im Jahresmittel sind, desto weniger effizient ist die WP. Du hast hier allerdings den großen Vorteil einer Erdwärmepumpe, die per se effizienter ist als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, und den einer bereits vorhandenen Solaranlage (PV + ST). Du kannst daher ziemlich hohe Vorlauftemperaturen fahren und trotzdem noch mittlere Jahresarbeitszahlen (JAZ) um / über 4 erreichen. Aus einem Feldtest: max. Vorlauftemperaturen von ca. 45 bis 50°C ->JAZ zwischen 3,7 und 4,4.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.817
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Es ist die Stellung "E" am linken großen Temperaturregler für NT/75°C Vorlauftemperatur, demnach die 5 für 65°C. Muss man in den Unterlagen nachschauen WELCHE Außentemperatur Junkers hier standardmäßig ansetzt für die Heizkurve. Sind zB -20 angesetzt, dann gilt DORT der eingestellte Wert (65) und ERGIBT sich aus dem Heizkurvenverlauf, -(der bei (zu hoch eingestellten) 18,5°C Außen (oberster Poti) eine eingestellte VL-Temp von 25 macht - dritter Poti)- bei DEINER NAT ein niedrigerer Wert, so wie das scheint wird das aber eher kaum unter 40 liegen.
 

Ollerrolli

Threadstarter
Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
30
Was heisst das jetzt für Laien verständlich?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.817
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das heißt dass SO vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Heizkurve (für eine WP) viel zu hoch ist. ABER die wird man vermutlich auch noch nie versuchsweise abgesenkt haben und einen hydraulischen Abgleich wirds sicher auch nicht geben. All DAS ist aber Bedingung für einen effizienten Gasheizungsbetrieb und noch viel mehr für die WP Bedingung. googeln oder in der Betriebsanleitung das Diagramm nachsehen, dann wirds klarer.
 

Ollerrolli

Threadstarter
Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
30
-Heizkurve mal abgesenkt? -> bisher wohl nicht, da ich an den Einstellungen (wegen keine Ahnung) nie was geändert habe
-hydraulische Abgleich? -> nicht vorhanden
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.817
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Suuupeeer jaaah JETZT hast Dus vor Augen :thumbup: , sorry, aber ich hätt mir sonst nen Wolf schreiben müssen...
Betrachten wir NUR die dicke (Tages)Heizkurve (die parallel drunterliegende ist für nachts). Demnach endet die Heizkurve bei Junkers also bei -15 Außentemperatur - bei E/75 VL. Zur Darstellung DEINER jetzigen (Tages)Heizkurve nimm den Diagrammpunkt -15 außen/65 VL und ziehe eine Linie nach links unten zum Punkt +18 außen/25VL. Dann lies für uns die VL bitte bei +10 / 0 / -10 außen ab. ICH glaub dann ises aus...
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Man braucht eine Idee über die höchsten zu erwartenden Heizungstemperaturen, um grob abschätzen zu können, wie effizient die Wärmepumpe laufen kann. Wenn die Standardeinstellungen aus dem letzten Bild die derzeitigen sind und die Bude in der Vergangenheit immer warm wurde, dann liegt die Temperatur unter 50°C und alles ist gut. Ich würde das bei dem Haus auch für plausibel halten. Vermutlich wirst Du noch weiter darunter liegen, wenn die Heizung vernünftig eingestellt ist (Abgleich, Heizkurve...). Und ja, natürlich wirst Du ohne Umbau nicht die Effizienzwerte eines neueren Hauses mit Flächenheizung erreichen können. Aber Du wirst Werte erreichen können, die einen sinnvollen Betrieb bei hinreichender Effizienz ermöglichen.

Wenn die Zeit vorhanden ist, könnte man auch noch eine weitere Heizperiode abwarten und während der Zeit die Heizung vernünftig einstellen, um das herauszufinden. Alternativ könnte man das auch berechnen, wenn genug Daten zum Haus vorliegen.

Wie war es denn im letzten März während der Kälteperiode mit Temperaturen unter NAT? War es warm im Haus? Waren die Heizkörper gefühlt sehr warm bis heiß?
 

Ollerrolli

Threadstarter
Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
30
In den vergangenen Jahren war es im Winter immer warm im Haus. In den Wohnräumen haben wir die Radiatoren meist auf Stufe 3, diese sind meistens warm aber selten heiss, auch wenn es draussen relativ kalt ist.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
VL bei +10 ca. 33, bei 0 ca. 47 und bei -10 ca. 60
Puh, eine WP wäre zwar immer noch möglich (z.B. bivalenter Betrieb). Aber "sinnvoll" muss dann ziemlich großzügig ausgelegt werden ;-)
In den vergangenen Jahren war es im Winter immer warm im Haus. In den Wohnräumen haben wir die Radiatoren meist auf Stufe 3, diese sind meistens warm aber selten heiss, auch wenn es draussen relativ kalt ist.
Das klingt zwar wieder besser, ist aber zu vage für eine vernünftige Einschätzung.
 
Thema:

Umbau von Brennwerttherme auf Erdwärmepumpe?

Umbau von Brennwerttherme auf Erdwärmepumpe? - Ähnliche Themen

  • "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung

    "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, bei unserem Haus (Bj. 2000) ist eine Fußbodenerwärmung verbaut, die über den Rücklauf der Heizkörper gespeist wird. Versorgt wird...
  • Kombispeicher defekt, größerer Umbau

    Kombispeicher defekt, größerer Umbau: Hallo zusammen, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich ins Buderus Unterforum oder ins Solarthermie Unterforum soll, da ich die beiden Themen...
  • Einstellungen Trimatik MC nach Umbau

    Einstellungen Trimatik MC nach Umbau: Werte Foristi, erstmal möchte ich mich und mein Projekt kurz vorstellen, grundsätzlich habe ich mich schon etwas durch das Forum gelesen, aber...
  • Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld

    Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ein erfahrener Heizungsbauer bei meinem Problem helfen. ALT: 1996 habe ich einen Bosch Junkers Suprastar...
  • Buderus Heizkreis Set umbauen

    Buderus Heizkreis Set umbauen: Hallo, ich bin in der Vorbereitung von dem Austausch meiner bestehenden Heizungsanlage. Bisher ist bei mir ein Öl-Kessel uns Feststoff-Kessel im...
  • Ähnliche Themen

    • "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung

      "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, bei unserem Haus (Bj. 2000) ist eine Fußbodenerwärmung verbaut, die über den Rücklauf der Heizkörper gespeist wird. Versorgt wird...
    • Kombispeicher defekt, größerer Umbau

      Kombispeicher defekt, größerer Umbau: Hallo zusammen, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich ins Buderus Unterforum oder ins Solarthermie Unterforum soll, da ich die beiden Themen...
    • Einstellungen Trimatik MC nach Umbau

      Einstellungen Trimatik MC nach Umbau: Werte Foristi, erstmal möchte ich mich und mein Projekt kurz vorstellen, grundsätzlich habe ich mich schon etwas durch das Forum gelesen, aber...
    • Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld

      Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ein erfahrener Heizungsbauer bei meinem Problem helfen. ALT: 1996 habe ich einen Bosch Junkers Suprastar...
    • Buderus Heizkreis Set umbauen

      Buderus Heizkreis Set umbauen: Hallo, ich bin in der Vorbereitung von dem Austausch meiner bestehenden Heizungsanlage. Bisher ist bei mir ein Öl-Kessel uns Feststoff-Kessel im...
    Oben