Hallo Christian,
ich habe mir eben die techn. Daten der Lea angeschaut.
Minimalleistung ist 7,85 kW bis max 10,80 kW, mit der Min-Leistung fährt die Anlage lt. deinen Screenshots auch. Insofern ist die Aussage von Solvis, dass die Anlage gut läuft, korrekt, da wird nicht viel zu holen sein. Der Modulationsbereich ist relativ gering. Die 200 € kannst Du Dir vermutlich sparen.
Meine Mia soll zwischen 3,34 und 13,2 kW modulieren, läuft aber mit über 5 kW. Da wäre durch die Reduzierung der Leistung eine deutlich Verlängerung der Laufzeit und Reduzierung des Starts möglich.
Die einzige Möglichkeit bei dir wäre, über die SG-Ready Schnittstelle längere Laufzeiten zu erzwingen. Aber das ist aufwendig und erfordert viel Erfahrung. Habe ich mich selbst noch nicht dran getraut, wäre aber eine Option. Aber erstmal will ich den Normalbetrieb sicherstellen.
4.11 Smart Grid / SG-Ready
Über eine Schnittstelle des Energieversorgers kann die Regelung angesprochen werden, damit bei einem Überschuss an elektrischer Energie im Netz diese im Speicher als Wärme gespeichert werden kann. Alternativ kann dieser Überschuss auch von einer PV-Anlage kommen. Dabei
sind vier Betriebszustände vorgesehen.
• Sperrzeit: Sperrung der Wärmepumpe durch den Energieversorger für maximal 2 Stunden
• Normaler Betrieb: Betrieb mit den normalen Einstellungen und Temperaturvorgaben
• Verstärkter Betrieb: Liegt eine Wärmeanforderung für Warmwasser oder Heizung vor, wird wie im Normalbetrieb nachgeheizt, jedoch bis zu einem einstellbaren Maximalwert
• Externe Anforderung: Der Speicher soll mit dem Maximalwert aus dem verstärkten Betrieb aufgeladen wer-
den, auch wenn keine Anforderung von Heizung oder Warmwasser besteht. Außerdem wird ein größerer Bereich des Speichers aufgeladen.
Viele Grüße Aki