Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch

Diskutiere Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme...

wemu13460

Profi
Mitglied seit
26.08.2023
Beiträge
515
Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme vom Schlafzimmer) das komplette Haus temperieren. Die nicht beheizten Zimmer holen sich ein Teil der Wärme von dem beheizten Teil des Hauses.
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!
 

outie

Mitglied seit
22.08.2023
Beiträge
411
Hm ... DHW-Tank-Temperatur Brauchwasser = FSV #1051 ?
Das war’s. Danke Peter.

Jetzt läuft gerade DHW im Smartgrid-Modus, mal sehen, was passiert -> geht auf 60 Grad, danke!

Dann hätte ich das auch verstanden jetzt :)
 
Zuletzt bearbeitet:

Turboprinz

Mitglied seit
25.04.2024
Beiträge
22
Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme vom Schlafzimmer) das komplette Haus temperieren. Die nicht beheizten Zimmer holen sich ein Teil der Wärme von dem beheizten Teil des Hauses.
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
 

wemu13460

Profi
Mitglied seit
26.08.2023
Beiträge
515
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
Respekt!!
Das würde ich mir nicht zutrauen, Elektrik ja, da bin ich vom Fach sowie Innenausbau je nach Gewerk.
Da es sich dann mit Sicherheit länger hinzieht würde ich den Umbau auf die Rücklaufreihenspeichervariante erst nach Ausbauende in Angriff nehmen.
Alternativ (mit entsprechendem Mehraufwand) beide Varianten mit Umstellmöglichkeiten (Bypass, Abperrventile usw.)
 

betaphi

Profi
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
425
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
Kurze Zwischenfrage von mir, der auch alles selber macht am Haus: Warum willst du dir die WP von einem Heizungsbauer einbauen lassen, wenn du doch ganz offensichtlich über die dazu nötigen handwerklichen Fähigkeiten verfügst? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
34
Wir haben unsere jetzt seit 2 Tagen am laufen.Derzeit halt nur Warmwasserbetrieb. Aber der Anschluss Vor- Rücklauf war schon tricky. Intstallateur wollte den 2. anschluss von links vonder Hydroeinheit auf
Kontrolliere mal morgen zur Sicherheit ob die VL / RL Leitungen zwischen Außengerät und Innengerät richtig angeschlossen sind.Anhang anzeigen 52421

Position 01 und 02 auf der Zeichnung
Wir haben unsere jetzt seit kurzen am laufen. Derzeit halt nur Warmwasserbetrieb. Aber der Anschluss Vor- Rücklauf war schon tricky. Intstallateur wollte den 02 anschluss unten an die Wärmepumpe anschließen...haben dann ein wenig diskutiert und die abgebildetet zeichnung noch in deutsch bekommen. Der obere Anschluss der Ausseneinheit ist ja mit Water out gekennzeichnet somit war dann klar oben kommt der VL raus und geht bei 02 in die Hydroeinheit rein.

Hoffe das stimmt jetzt auch so :D ganz schon blöd diese bezeichnungen...und wäre ohne im forum gelesen zu haben wohl auch falsch geworden.
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.888
Der obere Anschluss der Ausseneinheit ist ja mit Water out gekennzeichnet somit war dann klar oben kommt der VL raus und geht bei 02 in die Hydroeinheit rein.
Ganz so klar ist das ja leider nicht .. :rolleyes:

Water Out könnte ja Vorlauf sein, und auch Rücklauf. 😄

Sowohl beim Aussengerät als auch bei der Hydro Unit gibt's ja ein "Water Out".
Da haben die sich schon hübsch ins Knie geschossen .. :kopfnuss:


Wenn man sich aber den Aufkleber auf der Hydro Unit anschaut .. da sind Richtungs-Pfeile !
Trotzdem muss man tief durchatmen, und überlegen ..

1714681889991.png
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
34
Ganz so klar ist das ja leider nicht .. :rolleyes:

Water Out könnte ja Vorlauf sein, und auch Rücklauf. 😄

Sowohl beim Aussengerät als auch bei der Hydro Unit gibt's ja ein "Water Out".
Da haben die sich schon hübsch ins Knie geschossen .. :kopfnuss:


Wenn man sich aber den Aufkleber auf der Hydro Unit anschaut .. da sind Richtungs-Pfeile !
Trotzdem muss man tief durchatmen, und überlegen ..

Anhang anzeigen 52630
Ja, wirklich nicht gerade eindeutig. Wobei wenn im aussengerät das Warmwasser erzeugt wird...MUSS Water Out am aussengerät ja der VL zum innengerät sein ;)
 

betaphi

Profi
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
425
Ja, wirklich nicht gerade eindeutig. Wobei wenn im aussengerät das Warmwasser erzeugt wird...MUSS Water Out am aussengerät ja der VL zum innengerät sein ;)
Ganz genau. Ich persönlich finde es jetzt nicht wirklich uneindeutig. Es ist doch logisch, dass auf jede Komponente „aus ihrer jeweiligen Sicht“ heraus beschriftet ist. Alles Andere wäre doch unsinnig.
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.888

Turboprinz

Mitglied seit
25.04.2024
Beiträge
22
Kurze Zwischenfrage von mir, der auch alles selber macht am Haus: Warum willst du dir die WP von einem Heizungsbauer einbauen lassen, wenn du doch ganz offensichtlich über die dazu nötigen handwerklichen Fähigkeiten verfügst? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Die Anlage läuft ja bereits..... . Ich habe ein Angebot für die BAFA wegen der Förderung gebraucht, und da ist auch die Vorraussetzung das die Anlage von einem HB errichtet wird, man eine Rechnung zum einreichen hat und er muss dafür ja auch unterschreiben und für die BAFA Schriftzeug ausfüllen und weg schicken. Auch die Bestellung des Inbetriebnehmers von Samsung unterliegt so ihm. Klar hätte ich das Teil auch irgendwo im Internet bestellen und die parr Kupferleitungen selber legen können , aber durch die Förderung hab ich im Endeffekt noch Plus gemacht (knapp 7000€ Förderung, da ist Arbeitsleistung und zusätzliches Material abgedeckt + der Mehrpreis der Wärmepumpe weil nicht selber gekauft). Außerdem hab ich so auch Garantie auf die Sachen die er im Heizraum verlegt hat falls mal was undicht wird. ... .
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
34
Also deutsch ist nicht die stärke der Anlage...;)

Im smartthings nehme ich auch an "Echo" meint "Eco", oder?

Wo sieht man denn wie viele kompresorstarts es am Tag gab, kann man das auch abrufen?

Energie Generierung wird im positiven Bereich angezeigt :)
 

betaphi

Profi
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
425
Die Anlage läuft ja bereits..... . Ich habe ein Angebot für die BAFA wegen der Förderung gebraucht, und da ist auch die Vorraussetzung das die Anlage von einem HB errichtet wird, man eine Rechnung zum einreichen hat und er muss dafür ja auch unterschreiben und für die BAFA Schriftzeug ausfüllen und weg schicken. Auch die Bestellung des Inbetriebnehmers von Samsung unterliegt so ihm. Klar hätte ich das Teil auch irgendwo im Internet bestellen und die parr Kupferleitungen selber legen können , aber durch die Förderung hab ich im Endeffekt noch Plus gemacht (knapp 7000€ Förderung, da ist Arbeitsleistung und zusätzliches Material abgedeckt + der Mehrpreis der Wärmepumpe weil nicht selber gekauft). Außerdem hab ich so auch Garantie auf die Sachen die er im Heizraum verlegt hat falls mal was undicht wird. ... .
Ich verstehe, was du meinst. Die Information, dass es Förderung durch die BAFA nur gibt, wenn ein Installateur die Anlage verbaut hat, ist allerdings nicht korrekt. Man hat auch als Selbermacher Anspruch auf die Förderung. Selbst dann, wenn die Anlage nicht in Deutschland gekauft wurde. Das habe ich sogar schriftlich.
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
34
Habt ihr einen Entlüfter in den Verbindungsleitung en aussen/inneneinheit? Ich hab da nur frostschutzventile und so betüll/entleerungsanschlusse (zum spülen?).

Auf den Rohren der Heizung ist so einen Magnet Schlammabscheider und ein microblase Abscheider.

Noch etwas anderes: ich hab am Laptop die snet pro 2 Software, USB Verbindung scheint beim einstecken OK, er erkennt auch com 4 als Port. Aber nach dem klicken auf Connect kommt nichts. Übersehe ich was? Danke
 
Zuletzt bearbeitet:

wemu13460

Profi
Mitglied seit
26.08.2023
Beiträge
515
Noch etwas anderes: ich hab am Laptop die snet pro 2 Software, USB Verbindung scheint beim einstecken OK, er erkennt auch com 4 als Port. Aber nach dem klicken auf Connect kommt nichts. Übersehe ich was? Danke
Bei mir läuft das auf COM3.
Welchen USB -> RS485 Adapter verwendest Du?
 
Thema:

Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch

Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch - Ähnliche Themen

  • Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW- COP 2,5-2,9

    Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW- COP 2,5-2,9: Hallo zusammen, für einen Freund (mit weniger Internetkenntnissen) versuche ich zu prüfen, ob seine WP vernünftig eingestellt ist. Ich habe schon...
  • Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - erstes Firmware-Update - Parameterliste

    Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - erstes Firmware-Update - Parameterliste: Die Parameter-Liste für die Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) habe ich heute ergänzt mit den neuen FSV Parametern. Damit das ganze im Riesen-Thread...
  • Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag

    Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag: Hallo Ich stelle mich mal vor. Wir haben seit Sebtember die Wärmepumpe Samsung Mono Block HT QT 14 KW 3 -PH incl. Regeleinheit mit Touch...
  • Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Modbus (Homeassistant)

    Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Modbus (Homeassistant): Moin, in Verbindung mit dem MIM-B19n Modbus Module können einige Register der Wärmepumpe ausgelesen und in Tools wie Homeassistant integriert und...
  • Samsung WPLW Mono HT Quiet 12 RE 3 400V läuft seit 8 Wochen mit COP=1,9 bis maximal 2,6

    Samsung WPLW Mono HT Quiet 12 RE 3 400V läuft seit 8 Wochen mit COP=1,9 bis maximal 2,6: Bei wem läuft diese Wärmepumpe mit COP über 4,5? Installationsfirma und Samsung haben es in 3 Versuchen nicht geschafft, über die Veränderung von...
  • Ähnliche Themen

    Oben