Hallo zusammen,
ich melde mich heute bei euch in der Hoffnung etwas Unterstützung zu bekommen, da ich mit meinem Techniker nicht mehr weiter komme...Ich habe ds Gefühl dass die Einstellung/Konfiguration nicht richtig passt, trotz mittlerweile dem 4-5 Termin zur Überprüfung. Bilder beigefügt und bei Bedarf mache ich gerne weitere.....
Hoffe in diesem Thread bin ich richtig, kann aber auch gerne ein eigenes Thema aufmachen, dann bitte einfach eine kurze Info
Situation:
Neubau MFH mit 3 Parteien und insgesamt 300m2 Wohnfläche mit Fußbodenheizung ( 11 Personen leben im Haus ) ->
Wir wohnen seit 01.Dez 2023 drinnen
Voll unterkellert
Wärmepumpe Samsung
EHS MONO HT Quiet - AE120BXYDGG/EU - 12,0 kW (Außengerät)
ClimateHub 260L inkl. Fernbedienung Regeleinheit = MIM-E03CN
Wärmepumpe für Fußbodenheizung und Brauchwasser mit 260l Wassertank.
PV Anlage (leider noch nicht fertig eingerichtet...) mit 11,3kwp und vorerst einem Speicher von 5kw. Ziel ist es eigentlich Wärmepumpe und allgemein Strom hierüber mitlaufen zu lassen....
Problem:
1. Hauptproblem ist erstmal das Warmwasser, bzw. der Warmwasserspeicher. Wir haben 260l und ich glaube, dass das einfach zu wenig für 11 Personen im Haus ist. Was wird empfohlen? Fakt ist, dass das Wasser im Speicher nach 2 Duscheinheiten sofort von 55-60grad auf 20grad sinkt und dann kalt wird. Das ist doch zu wenig, oder? Techniker meinen das wäre ausreichend und diesselbe Anlage würde sogar in einem 8 Parteien-Haus ohne Probleme laufen....
2. Weiteres Problem ist der Verbrauch. Wo sollte dieser liegen? Bilder sind anbei, aber die Wärmepumpe verbraucht extrem viel Strom, das hatte ich so nicht erwartet.
Pro Tag aktuell bei relativ milden Temperaturen pro Tag 120-130kwh? Ich kenne mich leider nicht aus, ob das normal ist und inwiefern die Energiegenerierung dabei eine Rolle spielt..Betriebszeiten 23-24Stunden/Tag....Hoffe mich kann jemand aufklären
Vorab vielen lieben Dank und Grüße