Nach Einfüllen von Wasser bleibt Heizung kalt

Diskutiere Nach Einfüllen von Wasser bleibt Heizung kalt im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe gestern meine Therme (Vaillant Thermoblock atmoTEC II, VC 64/2 XEU, VC 104//" XEU - steht auf der Anleitung) mit Wasser neu befüllt, da...

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Ich habe gestern meine Therme (Vaillant Thermoblock atmoTEC II, VC 64/2 XEU, VC 104//" XEU - steht auf der Anleitung) mit Wasser neu befüllt, da der Wasserdruck (viel) zu niedrig war. Das Befüllen hat auch gut funktioniert, der Wasserdruck ist wieder im grünen Bereich (1,7 bar etwa). Danach habe ich die Therme wieder eingeschaltet und die Heizkörper ebenfalls. Die Therme macht auch Geräusche, aber die Heizkörper werden nicht warm. Nichtmal lauwarm. Sie bleiben völlig kalt. Im Anzeigefeld der Therme blinkt das Symbole Heizung. Dauerhaft leuchten tut das Symbol Wasserhahn und ein Kreis mit 2 schrägen Strichen drin, die sich oben recht uns oben links befinden. Wenn ich die Taste i drücke erscheint der Code S.7 der laut Anleitung für "Wasserpumpennachlauf" steht. Was auch immer das heißt. Was kann ich tun?
 

renmo

Mitglied seit
18.10.2011
Beiträge
34
heizkörper einmal entlüften.
was ist für eine regelung vorhanden?
gibt es heizzeiten,...?
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Ich habe alle 4 Heizkörper schon vorher entlüftet. An jedem Heizkörper kommt jetzt direkt Wasser, wenn ich das jeweilige Ventil öffne - müsste also ok sein, oder?
Was meinst du mit "Regelung"? Die Heizung steuere ich über ein Thermostat, das ich aber nicht auf Heizzeiten gestellt habe sondern nur auf Temperatur. Die Temperatur habe ich im Moment auf 22 Grad. In der Wohung sind grad 17 Grad.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Vermutlich hast du den Schlauch vor dem Auffüllen nicht entlüftet. Nun ist diese Luft im Gerät.

Normalerweise sitzt an der Pumpe ein Automatikentlüfter. Sollte der funktionsuntüchtig sein, fürdert diePumpe nicht.
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Doch, ich habe den Schlauch entlüftet (hab mich ja vorher schlau gemacht). Habe den bereits gefüllten Schlauch an die Therme angeschlossen. Es dürfte also keine Luft eingedrungen sein beim Befüllen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Welcher Raumthermostat ist montiert?
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Mm, wie seh ich das? Steht was von VRT-QZA unten rechts drauf.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Der wär mal testweise abzuklemmen.
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Na spätestens jetzt bin ich überfordert.

Noch ein paar Hinweise: Ich habe meine 4 Heizkörper vorher sehr sehr lange nicht entlüftet. Als ich es dann vorgestern getan habe kam gar nicht so sehr viel Luft raus. Ich hatte mehr erwartet (kenne mich aber auch nicht aus). Es hat jeweils nur so 3 oder 4 Sekunden gedauert, danach kam Wasser. Dann habe ich Wasser eingef+üllt (der Wasserdruck stand bei etwa 0,1 bar - die Heizung lief aber problemlos). Den Druck habe ich auf jetzt etwa 1,5 bar erhöht. Dann Therme angeschaltet. Die Therme scheint normal zu laufen. Flammensymbol, dann die gewohnten Geräusche. Nur die Heizkörper werden nicht warm. Kein Stück. Auch die Zuleitungen völlig kalt. Die Ventile an der Therme sind warm/heiß.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Wie gesagt, fördert die Pumpe nicht.

Entweder ist die Pumpe blockiert oder Luft in der Pumpe
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Komisch, dass das direkt nach dem Neubefüllen auftritt. Denn dabei dürfte ja keine Luft eingetreten sein.
Gibts irgendwas, was ich da selbst tun kann, oder muss ich jemanden rufen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Prüfen, ob sich die Pumpe dreht.
Dazu vorne an der Pumpe die Schraube entfernen. Keine Angst, da tröpfelt es nur raus.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Ich denke an der Stelle ist es sinnvoller du holst einen Fachmann.

ggf ließe sich das mit eier Wartung verbinden, falls das schon etwas her ist.
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Naja, wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Trotzdem danke.
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
Pumpe läuft. Der Heizungsmann weiß auch nicht weiter.
 

Moriaty

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
11
So, sie läuft. Auf meine Nachfrage, worans gelegen hat meinte der Techniker, es sei "zu viel Luft oben in der Heizung" gewesen und zeigte dabei auf das dicke Rohr, das von der Therme wegführt.
 
Thema:

Nach Einfüllen von Wasser bleibt Heizung kalt

Nach Einfüllen von Wasser bleibt Heizung kalt - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22

    Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo. Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
  • Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser

    Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser: Hallo, ich habe eine noch nicht 10 Jahre alte Junkers Therme für meine Wohnung. Sie lief super! HG15/2 WK-19 E Vor den Weihnachtsfeiertagen dachte...
  • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

    Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...