Heizung verrußt total

Diskutiere Heizung verrußt total im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Erst mal Hallo an alle Ich bin neu hier und habe "natürlich" auch ein Problem mitgebracht: Meine Heizung - Kessel : De Dietrich, BJ 1986, 14-27Kw...

HP1111

Threadstarter
Mitglied seit
23.12.2009
Beiträge
4
Erst mal Hallo an alle

Ich bin neu hier und habe "natürlich" auch ein Problem mitgebracht:
Meine Heizung -
Kessel : De Dietrich, BJ 1986, 14-27Kw
Brenner:Brötje, BJ 1985, Durchsatz 1,3-3,3 Kg/h
Düse :Kg/h 1,87, EN80°, US gal/h 0.50

Jetzt habe ich folgendes Problem:
Seit kurzem verußt die der Kessel innerhalb von 3-4 Tagen total!
Daraufhin wurde von mir der Filter und danach die Düse gewechselt - ohne Erfolg.
Ich habe noch einen anderen Brenner mit der gleichen Düse versucht - mit dem gleichen Ergebnis!

Der Kessel ist immer mit ca 2-3 Schaufeln (Handfeger) verrußt!

Was kann die Ursache hierfür sein?

Gruß und schöne Weihnachtszeit.
HP
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Hallo.

Wie hast du denn den Brenner nach dem Düsentausch eingestellt?
Welchen CO² Gehalt hast du ermittelt??
Ist der Abstand der Stauscheibe zur Düse korrekt eingestellt?
;)

Du merkst: Düsentausch und Brennerwartung ohne geeignetes Messgerät und Wissen ist Kontraproduktiv und nicht möglich.

Ein erfahrener Servicetechniker stellt dir diesen Brenner binnen 10 Minuten perfekt ein- ohne daß die Spur von Ruß zu finden wäre.

PS:
Außer daß dieser Ruß für dich lästig ist , kostet das richtig viel Geld.
Es ist keine Seltenheit daß in so einem Fall der Ölverbrauch 1/3 überhöht ist.
 

HP1111

Threadstarter
Mitglied seit
23.12.2009
Beiträge
4
Hallo Hausdoc
Danke für die schnelle Antwort

Erstens : Du hast recht!
Zweitens : Hier auch! ;-)

Ich habe natürlich weder die nötigen Meßgeräte noch den Sachverstand, weil! - etwas anderes gelernt!
Den Abstand der Stauscheibe konnte ich in der Bedienungsanleitung ja noch selbst lesen und nachprüfen.
ABER! Natürlich konnte ich nach dem Wechsel der Düse weder Co² noch Pumpendruck oder sonstiges überprüfen,
geschweige denn einstellen.
Was mich allerdings so "schockiert" ist, das es derartig schlimm rußt, das ich inzwischen alle 3-4 Tage das ganze
komplett reinigen muß, weil sonst vermutlich die Anlage ausgeht.

Wie müstte ich die Luft menge verändern, um das ganze ein wenig ins "positive" zu bekomen, bis ich einen
Professionellen bezahlen kann - warum sonst, würde ich das ganze nicht schon heute machen. ;-)
Das dies , die einzige Lösung ist, weiß ich - aber wie kann ich das ganze noch ca 4 Wochen ohne größeren Schaden
"überbrücken"

Gruß und schönes Weihnachtsfest
HP
 

HP1111

Threadstarter
Mitglied seit
23.12.2009
Beiträge
4
Hallo Green Rabbit

Es ist ein Brötje Typ 0-111-M1-ÖV
Der "alternativ" Brenner ist ein Brötje "Blue Jet?
(Die genaue Bezeichnung werde ich morgen schreiben - da zur Zeit im dunklen Schuppen gelagert ;-)


Gruß
HP
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi!

Hallo!
Ich denke, ein rund 25 Jahre alter Brenner sollte seinen Dienst getan haben......
Das selbe würde ich zu dem Kessel sagen.........nach meiner persönlichen Meinung ist jede Arbeit an Kessel und Brenner eine Fehlinvestition.....
Aber vielleicht hat ja noch jemand einen Tip oder denkt da anders drüber als ich!

-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Den "Professionellen" hättest du mittlerweilen leicht bezahlen können. Mehr als der Ölmehrverbrauch kostet der sicher nicht.

Wenn der Kessel bereits bauseitig blitzblank gereinigt ist dauert eine Brennerwartung keine 30 Minuten (reine Arbeitszeit)


Somit kostet das alles in allem (incl Fahrzeit, Fahrzeugpauschale, Meßgerätepauschale , Material und Märchensteuer) keine 150 €

Zur "Pi x Daumen " Einstellung : Dreh am Besten bei der Ölpumpe den Druck etwas runter - also die Schraube linksrum drehen ( etwa 1/8 Umdrehung)
Reißt die Flamme dann beim kalten Brenner ab drehst du minimal höher.

Hier noch eine Anmerkung:
Eine fehlerhafte Brennereinstellung kann Lebensgefahr bedeuten!!!!!!!!!!!! Ein falsch eingestellter Brenner produziert dann sehr viel tödliches Kohlenmonoxid ( bei Blaubrennern auch mal bis 30 000 ppm, 250 ppm können schon tödlich wirken.)
Kommt ein 2. Fehler dazu - z.B. tote Taube im Kamin - sterben die Hausbewohner.


Mein obenstehender Tipp gilt nur aus ausnahmsweise - weil Weihnachten ist .
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Ich denk auch daß die Anlage ihre Pflicht getan hat.
Eine Wartung ist sicher noch wirtschaftlich. Wobei sich ein 24 Jahre Brötje sicher nicht mehr perfekt einstellen lässt - weil eben z.b. die Lufteinstellung ausgeleiert ist.
Weitere Gelder würde ich auch nicht mehr investieren.

Das heißt: Wenn die Anlage das Frühjahr noch halbwegs kostengünstig übersteht würde ich mir Angebote einholen...
 

HP1111

Threadstarter
Mitglied seit
23.12.2009
Beiträge
4
Hallo Hausdoc

Dem allem bin ich mir bewusst und würde es lieber heute als morgen ändern.
(Dem war ich mir auch schon vor meiner Frage bewusst und habe sie aus meiner/unserer Wirtschaftlichen Situation trotzdem gestellt)

Ich bin Dir sehr dankbar für Deinen "weihnachtlichen" Tipp.

Das die Anlage ihr bestes Alter schon lange hinter sich hat - ist keine Frage - und wir auch geändert, sobald sich einiges "normalisiert" hat.

Es geht wirklich nur um eine "kurzfristige" Verbessererung des ganzen.
(Ich habe KFZ-Mechaniker gelernt und weiß noch genau, wie schwer es war eine Diesel Einspritzpumpe einzustellen ;-) )

Ich Danke Dir und wünsch Dir ein schönes Fest

(Das "grobe" Einstellen werde ich dann morgen versuchen und auch mitteilen)

Gruß
HP
 
Thema:

Heizung verrußt total

Heizung verrußt total - Ähnliche Themen

  • Heizung heizt im Sommer nicht

    Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Sieger Heizung, Körting JET 4.5 Brennner verrußt

    Sieger Heizung, Körting JET 4.5 Brennner verrußt: Hallo liebe Forengemeinde, kaum ist das Problem mit der Steuerung im Griff, tritt nun (wieder) das nächste Problem auf. Ich habe das Problem...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung heizt im Sommer nicht

      Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
    • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

      ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
    • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

      Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Sieger Heizung, Körting JET 4.5 Brennner verrußt

      Sieger Heizung, Körting JET 4.5 Brennner verrußt: Hallo liebe Forengemeinde, kaum ist das Problem mit der Steuerung im Griff, tritt nun (wieder) das nächste Problem auf. Ich habe das Problem...
    Oben