Heizkreislauf Fußbodenheizung läuft verkehrt herum

Diskutiere Heizkreislauf Fußbodenheizung läuft verkehrt herum im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich hab eine Frage zu meiner Heizung. Habe das Haus letztes Jahr erworben, die Vorbesitzer sind leider verstorben, so dass ich an...

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
Hallo zusammen,

ich hab eine Frage zu meiner Heizung. Habe das Haus letztes Jahr erworben, die Vorbesitzer sind leider verstorben, so dass ich an diese keine Fragen mehr stellen kann. Meine Nachbarn haben mir aber bestätigt, dass meine Vorbesitzer ständig mit ihrer Fußbodenheizung Ärger hatten bzw. unzufrieden waren.

Ich habe einen Kessel ABIG AWZ Economat. In der Anlage habe ich mal aufgemalt, wie meine Heizkreise an den Kessel angeschlossen sind. Die Pfeile geben an, wie das Wasser TATSÄCHLICH fließt. Bei den schwarzen Pfeilen läuft das Wasser eindeutig in die falsche Richtung, weil wohl die Pumpen für die Radiatoren und das Brauchwasser das Wasser aus dem Heizkreis der Fußbodenheizung ziehen. Da mein Kessel jedoch noch einen zweiten Vorlaufanschluss bietet, versteh ich gar nicht, dass die Fußbodenheizung an den alternativen Rücklauf angeschlossen ist, jedoch nicht an den alternativen Vorlauf.

Ich habe derzeit 2 Überlegungen, wie ich dieses Problem lösen könnte:
1. ich trenne die Fußbodenheizung im Vorlauf von den anderen Heizkreisen und schließe diesen an den alternativen Vorlauf an ... hier weiß ich jedoch nicht, ob das Wasser im Fußbodenheizkreislauf immer noch falsch herum läuft oder ob dies dann durch den Kessel verhindert wird.
2. ich tausche bei dem Heizkreis der Fußbodenheizung einfach Vor- und Rücklauf. Denn momentan ist es so, dass auch aus dem Rücklauf der Fußbodenheizung heißes Wasser kommt, so würde die Fußbodenheizung dann richtig laufen, jedoch würde weiterhin das Wasser teilweise falsch herum laufen ...

Achja: Da die Heizungsanlage 18 Jahre alt ist, habe ich nicht vor hier sehr kostenintensive Maßnahmen vorzunehmen.

Was würdet Ihr mir raten?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Welche Pumpe für den Fußbodenheizkreis ist verbaut? Wie eingestellt?
Wieviele m² Bodenheizungsfläche?

Welcher Mischer ist verbaut?

Wurde die Bodenheizung schon mal gespült?
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
Bin grad auf der Arbeit, deswegen hier die Antworten, soweit ichs aus dem Kopf weiß:

Pumpe aus dem Heizkreis hat 60 W (bin mir jetzt grad nicht ganz sicher). Auch wenn ich die Pumpe im Fußbodenheizkreis auf 3 (höchste Einstellung) stelle und die anderen nur auf 1 (niedrigste Einstellung), läuft das Wasser dennoch so wie angegeben.

Die Fußbodenheizung beheizt ca. 70 m² (das ganze EG). Zusätzlich sind im EG noch 2 Radiatoren. Das OG (ca. 60 m²) und der Keller (70 m²) werden ebenfalls mit Radiatoren beheizt. Falls interessant: die Fußbodenheizung wurde bereits mit Bau des Hauses eingebaut (1979).

Infos zum Mischer werd ich heute nachmittag/abend ergänzen.

Bodenheizung wurde auch von uns schon mal gespült im letzten Winter, die Leitungen sind alle frei.
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
So, bei der Pumpe handelt es sich um eine Artiga S 25-6, max. 62 Watt, 10 bar maximaler statischer Druck. Die Pumpe ist noch kein Jahr alt (wurde getauscht, weil meine ursprüngliche Theorie war, dass die alte Pumpe nicht die Leistung bringt).

Was das für ein Dreiwegemischer ist, kann ich nicht genau sagen wegen fehlenden Unterlagen, hab 2 Bilder in Anlage angehängt. Auf dem Mischer steht:
blco NW1" ND6
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Mindestens 2 Fehler.

- Der Fußbodenheizkreis muss an den seperaten Vorlauf am Kessel angeschlossen werden ( oder der Rücklauf weg vom seperaten Rücklauf des Kessels)
- Das Mischerkücken sitzt falsch im Mischer.


Alternative Fehlerquellen: Fehlende Schwerkraftbremsen an den Pumpen.

Warum gibts keinen Mischermotor???
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
Ist Mischerküken der Hebel vorne an dem Mischer? Vor dem Mischer ist auch noch ein Kasten mit einem Motor angebaut, der von der Regelung der Fußbodenheizung den Mischer zu und auf fährt, das funktioniert auch. Die Hinweise "kalt" und "warm" habe ich selbst auf den Mischer aufgeklebt um schneller den Überblick zu haben, ob der Mischer grad für den Heizkreis offen ist oder halt nicht.

Mit dem Mischermotor ist doch der Motor vor dem Mischer gemeint, der ihn auf und zu fährt, der ist halt nur nicht auf den Bildern drauf um die Bilder möglichst klein zu halten. Im zweiten Bild ist er an der unteren Kante ein wenig zu sehen.

Thema Schwerkraftbremsen: Der Fußbodenheizkreislauf läuft (wenn auch mit sehr wenig Leistung) in die richtige Richtung.

Ich werde wohl dann zu meiner Lösung Nr. 1 tendieren ... ist das dann eigentlich so, dass der Kessel selbst wie eine hydraulische Weiche funktioniert? Oder wird irgendwie anders im Kessel sichergestellt, dass ich auch 2 separate Heizkreise habe, die sich nicht gegenseitig stören? Weil wenn der alternative Vorlauf auf meiner Zeichnung noch vor dem Kessel mit dem anderen Vorlauf verbunden ist, werde ich durch den geänderten Anschluss ja keinerlei Verbesserung erfahren.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Das Küken ist das Innenleben des Mischers.
Das kann falsch gedreht sitzen, obwohl augenscheinlich die Temperaturen passen.
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
Woran kann man denn erkennen, dass das Küken falsch im Mischer steckt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Indem es genau die von dir geschilderten Symptome gibt.

Das Mischerküken kam man 360° rungsrum drehen ( 4 x 90°) nur in einer 1 x 90° Stellung steht es richtig.

Das zu ermitteln, brauchst du aber einen Fachmann
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
Hmm... kann man nicht einfach die Schrauben auf der Vorderseite des Mischers lösen und nachschauen? Oder bekommt man den Mischer dann nicht mehr dicht und funktionierend zusammen gebaut? Den Mischermotor hatte ich schon mal abgebaut, das ist kein Problem ...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Dieses alte Ding wird sicher nicht mehr dicht, wenn du ihn öffnest.
 

Bernd319

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2011
Beiträge
7
So, letzte Woche Donnerstag war der Installateur da, habe nun den Vorlauf der Fußbodenheizung an den separaten Vorlauf des Kessels angeschlossen (meine Lösung Nr. 1) und siehe da, der Wasserkreislauf zur Fußbodenheizung läuft jetzt richtig herum. Bin nun mal auf den Winter gespannt wieviel Heizleistung jetzt die Fußbodenheizung dann bringt.
 
Thema:

Heizkreislauf Fußbodenheizung läuft verkehrt herum

Heizkreislauf Fußbodenheizung läuft verkehrt herum - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 24-3KE Heizkreislauf öffnet nicht, Warmwasser funktioniert

    Junkers ZWR 24-3KE Heizkreislauf öffnet nicht, Warmwasser funktioniert: Hallo liebe Forumsnutzer, ich habe aktuell Probleme mit meiner sonst zuverlässigen Junkers ZWR 24-3KE von 1992. Letzte Woche habe ich nach...
  • Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf)

    Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf): Hallo zusammen, bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das...
  • Quinta 10 Störmeldung 3/24, sie tritt sporadisch auf, Heizkreislauf

    Quinta 10 Störmeldung 3/24, sie tritt sporadisch auf, Heizkreislauf: Hallo Zusammen, habe seit ca. 1 Jahr das Problem, mit der Störmeldung 3 / 24, Pumpe wurde getauscht, kein Erfolg, Ausdechnunggefäss ist in...
  • Heizkreislauf abstelle

    Heizkreislauf abstelle: Hallo zusammen, ich bin derzeit sehr genervt, da meine Heizkörper summen wie ein Bienenstock, obwohl alle Ventile geschlossen sind. In der Diele...
  • Buderus Fußbodenheizung Heizkreislauf regeln/abschalten

    Buderus Fußbodenheizung Heizkreislauf regeln/abschalten: Hallo zusammen, in meiner neuen Wohnung gibt es eine Buderus Fußbodenheizung, diese hat 8 Kreisläufe davon können 5 via Raumthermostat geregelt...
  • Ähnliche Themen

    Oben