Elektrische Begleitheizung für Trinkwasserinstallation?

Diskutiere Elektrische Begleitheizung für Trinkwasserinstallation? im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo! Kann mir jemand sagen wo man soetwas gerne einsetzt bzw. ist so etwas überhaupt rentabel? Ich meine Rohre elektrisch zu beheizen kostet ja...

NinjaZX6R

Fachmann
Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
Hallo!

Kann mir jemand sagen wo man soetwas gerne einsetzt bzw. ist so etwas überhaupt rentabel?
Ich meine Rohre elektrisch zu beheizen kostet ja ziehmlich viel Strom!
Wäre es da nicht besser die Wäreverluste zu "ignorieren"?

lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Als Ersatz für eine Zirkulationsleitung hab ich das auch schon eingesetzt.

Hygienisch gesehen wär das sogar besser.

Grund des Einbaus.
In Wohnanlagen müssen ja Zirkulationsleitungen prinzipiell bis zur Zapfstelle verlegt werden.
Wenn davor aber ein Warmwasserzähler sitzt, gibts ein Problem.
Ein 2. Zähler der das Zirkulationswasser wieder anzieht, ist für Abrechnungszwecke nicht zulässig.

Wichtig bei sowas ist in jedem Fall, daß das Warmhalten stets unter 60 ° liegt und das Wasser auch nicht nacherhitzt wird. ( Weil der Boiler z.B. nur 50° hat) - in dem Falll gäbs starken Kalkausfal in den Leitungen.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
danke, aber ich verstehe noch immer nicht den wirtschaftlichen faktor.
mit strom warmwasser zu erwäremen is doch die teuerste form ..?

lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Ja - aber es wird ja nicht ewrwärmt, sondern nur die Wärmeverluste kompensiert.

Im Beispiel eines 8-Familienhauses . Pro Jahr fielen hier 2000 KWH auf die Begleitheizung.
Übern Daumen gepeilt 700€ Strom p.a.
Die Kosten über eine Zirkulatonspumpe würde ca 300€ p.a ausmachen.

Somit ist das Begleitband 400€ p.a teurer. Dafür spart man sich 8 Warmwasserzähler + Eichgebühr + Ablesung + die Installationskosten für die Zirkulationsleitung.

Unterm Strich also ziemlich identische Kosten.
 
Thema:

Elektrische Begleitheizung für Trinkwasserinstallation?

Elektrische Begleitheizung für Trinkwasserinstallation? - Ähnliche Themen

  • Elektrischer Durchlauferhitzer = 15% EEG?

    Elektrischer Durchlauferhitzer = 15% EEG?: Wenn ich meinen alten Warmwasser/Heizung Ölbrenner gegen einen neuen Ölbrenner (nur Heizung) tausche, dafür in beide Badezimmer einen elektrischen...
  • Defekte elektrische Fußbodenheizung

    Defekte elektrische Fußbodenheizung: Hallo, meine elektrische Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Ich habe das Thermostat austauschen lassen und auch den Schütz. Beides klackt...
  • Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?

    Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?: Hallo, Tapete und Fußboden werden entfernt und neu tapeziert, verlegt. Der Heizkörper ist etwa 30 Jahre alt. Darüber eine Fußbodenheizung zu...
  • Elektrischer Treppensteiger zum Heizkesseltransport über Treppen

    Elektrischer Treppensteiger zum Heizkesseltransport über Treppen: Hallo, mein Name ist Katherina Hindersmann und wir (die H&H Vertriebs GmbH aus Ibbenbüren, Westfalen) sind Generalimporteur vom italienischen...
  • FBH mit Elektrischen Ventilen aber nur einem Thermostat im Flur

    FBH mit Elektrischen Ventilen aber nur einem Thermostat im Flur: Guten Tag, in der neuen Wohnung sind für die FBH Elektrische Ventile verbaut. Im Flur hängt ein Thermostat an der Wand (Honeywell CM907) Wenn...
  • Ähnliche Themen

    Oben