EcoTherm Kompakt WBS/WBC im WLAN?

Diskutiere EcoTherm Kompakt WBS/WBC im WLAN? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ist es möglich bei der oben genannten Therme mit dem Bedienelement ISR-Plus Zugriff über das WLan einzurichten und dadurch Verbrauchswerte...

Deftknot

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2012
Beiträge
33
Hallo,

ist es möglich bei der oben genannten Therme mit dem Bedienelement ISR-Plus Zugriff über das WLan einzurichten und dadurch
Verbrauchswerte grafisch zu analysieren? Und das ohne Zusatztools. Von Werk aus ist das nicht möglich, oder?
 

~Ricö~

Mitglied seit
23.12.2012
Beiträge
109
Deftknot schrieb:
Hallo,

ist es möglich bei der oben genannten Therme mit dem Bedienelement ISR-Plus Zugriff über das WLan einzurichten und dadurch
Verbrauchswerte grafisch zu analysieren? Und das ohne Zusatztools. Von Werk aus ist das nicht möglich, oder?
wlan ist nicht möglich. es gibt aber ein bus-modul, mit dem die regelung netzwerkfähig wird. ist im grunde nichts weiter als ein kleiner web-server. damit kann man aber nur die live-daten abfragen und die parameter verändern ... da kein speicher vorhanden ist, gibt es keine weitere aufbereitung der daten. wenn du was grafisch analysieren willst, musst du ein eigenes tool dazu schreiben ...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.481
Wobei all dies nur sauteures Spielzeug ist. ( Im Einfamilienhausbereich)
 

Deftknot

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2012
Beiträge
33
~Ricö~ schrieb:
Deftknot schrieb:
Hallo,

ist es möglich bei der oben genannten Therme mit dem Bedienelement ISR-Plus Zugriff über das WLan einzurichten und dadurch
Verbrauchswerte grafisch zu analysieren? Und das ohne Zusatztools. Von Werk aus ist das nicht möglich, oder?
wlan ist nicht möglich. es gibt aber ein bus-modul, mit dem die regelung netzwerkfähig wird. ist im grunde nichts weiter als ein kleiner web-server. damit kann man aber nur die live-daten abfragen und die parameter verändern ... da kein speicher vorhanden ist, gibt es keine weitere aufbereitung der daten. wenn du was grafisch analysieren willst, musst du ein eigenes tool dazu schreiben ...
Wunderbar. Danke für eure Antworten.
Kann man dieses Bus-Modul einfach kaufen, anschließen und fertig oder muss da noch richtig rumprogrammiert werden etc.?
Gibt es einen Link zu dem Modul. Danke für die Infos :)
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi

Hallo!
Busmodul ist nicht ganz richtig.
Es gibt über die so genannte OCI 700 Schnittstelle (SIEMENS) die gefragten Möglichkeiten.
Dies allerdings "nur" per USB Verbindung. Eine Netzwerkverbindung (egal ob LAN oder WLAN) ist zur Zeit definitiv nicht möglich!
Über Umwege machbar, aber dann sollte man IT Technisch schon "gut drauf" sein!

-GR-
 

~Ricö~

Mitglied seit
23.12.2012
Beiträge
109
GreenRabbit schrieb:
Hallo!
Busmodul ist nicht ganz richtig.
Es gibt über die so genannte OCI 700 Schnittstelle (SIEMENS) die gefragten Möglichkeiten.
Dies allerdings "nur" per USB Verbindung. Eine Netzwerkverbindung (egal ob LAN oder WLAN) ist zur Zeit definitiv nicht möglich!
Über Umwege machbar, aber dann sollte man IT Technisch schon "gut drauf" sein!

-GR-
wir haben in 13 brötje gasbrennwertkessel mit ISS auf einem weitläufigen ehemaligen kasernengelände einen fernzugriff installiert und können jeden kessel einzel über das internet per IP-portweiterleitung des routers direkt anwählen ... wir haben dafür kein usb genutzt.

wir haben von siemens entsprechende module, die das siemens LBP bus-signal auf LAN übersetzen. da LAN netzwerke eine max. kabellänge von nur knapp 200 meter zulassen, setzen wir die lan verbindung dann über einen vdsl-splitter um, um die verschiedenen häuser sternförmig zu einem zentralen server zu verbinden, der auch den gateway ins internet liefert.

man braucht dafür insgesamt 2 feldgeräte, die miteinander verbunden werden. eines wird direkt an der regelung mit dem LBP bus verbunden und ein zweites gerät ist der mini webserver mit der die lan schnittstelle zur verfügung stellt. dieser mini webserver kann auch als zentraler zeitgeber bei kaskaden fungieren, er sendet störmeldungen, die über den bus kommen direkt per email an vorgegebene adressen usw. .... diese mini webserver findet im übrigen auch bei anderen siemens-regelsystemen verwendung, z.bsp bei windkrafträdern ....

preiswert ist es schon, wenn man sich mehrere hundert kilometer fahrkosten ersparen kann, aber billig ist das ganze garantiert nicht ...
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi!

wir haben in 13 brötje gasbrennwertkessel mit ISS auf einem weitläufigen ehemaligen kasernengelände einen fernzugriff installiert und können jeden kessel einzel über das internet per IP-portweiterleitung des routers direkt anwählen ... wir haben dafür kein usb genutzt.

wir haben von siemens entsprechende module, die das siemens LBP bus-signal auf LAN übersetzen. da LAN netzwerke eine max. kabellänge von nur knapp 200 meter zulassen, setzen wir die lan verbindung dann über einen vdsl-splitter um, um die verschiedenen häuser sternförmig zu einem zentralen server zu verbinden, der auch den gateway ins internet liefert.

man braucht dafür insgesamt 2 feldgeräte, die miteinander verbunden werden. eines wird direkt an der regelung mit dem LBP bus verbunden und ein zweites gerät ist der mini webserver mit der die lan schnittstelle zur verfügung stellt. dieser mini webserver kann auch als zentraler zeitgeber bei kaskaden fungieren, er sendet störmeldungen, die über den bus kommen direkt per email an vorgegebene adressen usw. .... diese mini webserver findet im übrigen auch bei anderen siemens-regelsystemen verwendung, z.bsp bei windkrafträdern ....

preiswert ist es schon, wenn man sich mehrere hundert kilometer fahrkosten ersparen kann, aber billig ist das ganze garantiert nicht ...
Hallo!
Ok, das war mir nicht so klar!
Kannst du mir da Interesse halber mehr Infos zu geben? Also welche Siemens Module genau da benötigt werden?

Gruß,
-GR-
 

~Ricö~

Mitglied seit
23.12.2012
Beiträge
109
GreenRabbit schrieb:
Hallo!
Ok, das war mir nicht so klar!
Kannst du mir da Interesse halber mehr Infos zu geben? Also welche Siemens Module genau da benötigt werden?

Gruß,
-GR-
kein problem .... wir sind ja hier, um informationen auszutauschen ...

meier2 hat da was sehr interessantes verlinkt ... da wird auch unser benutzter web-server erwähnt ...

wir benutzen den siemens OZS164.13/101 Ethernet-web-server in verbindung mit dem brötje bus modul für ISR LMS
 

fredlcore

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
2
Die Frage ist zwar schon älter, aber da sie bei Google immer noch auf der ersten Seite auftaucht, wenn man nach "Brötje WLAN" sucht, hier der Hinweis auf unser OpenSource Projekt, mit dem man mit einem ESP32 und einer kleinen Platine die Heizungen mit BSB, LPB oder PPS Bus (alle von Siemens bzw. Landy&Gyr) auch per WLAN steuern und auswerten kann:
 
Thema:

EcoTherm Kompakt WBS/WBC im WLAN?

EcoTherm Kompakt WBS/WBC im WLAN? - Ähnliche Themen

  • EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Durchlauferhitzer auf Brauchwarmwasserspeicher umrüsten .. geht das ?

    EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Durchlauferhitzer auf Brauchwarmwasserspeicher umrüsten .. geht das ?: Hallo zusammen, eingebaut ist derzeit eine .. Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Erdgas E Produkt ID: CE-0085BL0514 Hertseller: 6060427...
  • Brennerstarts vs Laufzeit bei der Brötje Ecotherm Kompakt WKS/WKC

    Brennerstarts vs Laufzeit bei der Brötje Ecotherm Kompakt WKS/WKC: Moin zusammen, weiß jemand von euch, wie man die o.g. Info's auf der Brötje Ecotherm Kompakt WKS/WKC herauslesen kann? Ich finde dazu nichts in...
  • Brötje Ecotherm Kompakt WKS mit Eberle Instat +3R

    Brötje Ecotherm Kompakt WKS mit Eberle Instat +3R: Hallo, seit ca. 20 Jahren Regelt ein RAV11 (Landis&Staefa) unsere Ecotherm Kompakt WKS. Ich möchte den batteriebetriebenen Raumtemperaturregler...
  • Brötje ecotherm kompakt wks 18

    Brötje ecotherm kompakt wks 18: Die Heizung springt an und schaltet bei 27Grad wieder ab. da letztens der Kaminkehrer zur Messung da war und etwas eingestellt hat, vermuten wir...
  • WBC 22/24 EcoTherm Kompakt überhitzt wenn Heizkörper zu

    WBC 22/24 EcoTherm Kompakt überhitzt wenn Heizkörper zu: Hallo zusammen, bin leider kein Fachmann und hoffe auf die Hilfe von diesem Forum. Habe eine wbc 22/24. Diese Therme macht häufig Probleme. Die...
  • Ähnliche Themen

    Oben