Guten Tag zusammen,

ich habe eine neue Heizungsanlage eingebaut
(Gas-Brennwert mit Solarthermie und wasserführendem Scheitholzofen auf
800 l Pufferspeicher). Läuft soweit i. O. - Meine Frage:

Die
Solarkollektoren und der Scheitholzofen werden auf Ihrem Vor- und
Rücklauf über Ladepumpen angefahren, die drei Leistungsstufen haben ( I,
II oder III).
Hinsichtlich der Temperaturdifferenz zw. VL und RL
gibt es kaum einen Unterschied zwischen den Leistungsstufen. Ich würde
die Pumpen daher auf der nierdriegsten Stufe laufen lassen, da das Strom
spart.

Wenn ich aber einen der Monteure frage, sagen diese immer, dass die Pumpe auf Stufe II laufen muss. Begründung ?( ? Fehlanzeige :| ! .

Bei geschätzten 1500 Betriebsstunden im Jahr kommen doch ein paar Öre zusammen...
Kennt jemand den tieferen Sinn hinter dieser Weisheit der Monteure 8o ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.481
Eine Solarregelung taktet die Pumpe - somit legt diese Regelung Die elektrische Leistung der Pumpe fest. Die Pumpe selbst wird demnach auf hohe Drehzahlstufe gestellt.

Bei Scheitholzkessel muss man nur au Kesselleistung und Temperaturdifferenz VL/RL die notwendige Heizwassermenge bestimmen.
Bezieht man nun noch die Duruckberluste ein, kann man an Hand der Pumpenkennlinie die richtige Pumpeneinstellung ermitteln.

Einfach kleinste Stufe wegen Stromsparen ist somit der falsche Weg. Generell die höchste Stufe empfehlen, aber auch
 
Thema:

Die richtige Leistungsstufe für Ladepumpe

Die richtige Leistungsstufe für Ladepumpe - Ähnliche Themen

  • CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig

    CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig: Hallo, ich habe eine Condens 5300 iw mit einer CW-400 mit außentemperatur geführter Regelung. Bisher läuft alles bestens. Nun habe ich...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • WWP LS 8 wird bei mittelhohen Außentemperaturen nicht richtig warm

    WWP LS 8 wird bei mittelhohen Außentemperaturen nicht richtig warm: Hallo, bei unserer Wärmepumpe ist es so, dass sie bei niedrigen Temperaturen -> um die 5 Grad ordentlich heizt. Wenn es aber wärmer wird, zum...
  • Weishaupt WL10-B will nicht richtig

    Weishaupt WL10-B will nicht richtig: Hier gibt es ein komisches Problem : Wir haben den extenen Brauchwassertank von 300 Litern auf 200 Litern umgepresst und seit dem gibt es ein...
  • Schwerkraftbremse richtig eingebaut ?

    Schwerkraftbremse richtig eingebaut ?: Hi Leute, ich habe eine Frage zum Einbau meiner Schwerkraftbremse. Auf den Bildern seht ihr links den Rücklauf von den Heizkörpern und rechts den...
  • Ähnliche Themen

    Oben