De Dietrich misst keine Aussentemperatur

Diskutiere De Dietrich misst keine Aussentemperatur im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer De Dietrich DTG S 110 NEZ DIEMATIC die seit ein paar Tagen herumzickt. Genau genommen kommt es immer...
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Hallo zusammen,

ich bin Besitzer einer De Dietrich DTG S 110 NEZ DIEMATIC die seit ein paar Tagen herumzickt. Genau genommen kommt es immer wieder vor das die Heizkörper in der Wohung geradezu glühen. Wenn ich dann in den Keller gehe, wo die anlage steht sehe ich eine Kesseltemperatur von über 70 Grad.

Ich habe mir jetzt mal die Bedienungsanleitung zur Hand genommen und eingehend studiert. Dabei ist mir aufgefallen das kein Wert für die Aussentemperatur angezeigt wird und die Mittlere Aussentemperatur den Wert -37,1 Grad hat. Ich habe dann mal den Aussentemperaturfühler abgeklemmt und messe dort 1.2 kOhm bei ca. 11 Grad.

Ich habe auch gelesen das ein Widerstand von ca. 500 Ohm 0 Grad "simuliert" und einen solchen anstatt des Kabels zum Aussenfühler eingebaut. Leider immer noch keine Anzeige der Aussentemperatur.

Was kann ich machen?
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Wie konntest Du die -37,1°C ablesen, wenn nichts angezeigt wird?

Ich habe dann mal den Aussentemperaturfühler abgeklemmt und messe dort 1.2 kOhm bei ca. 11 Grad
Der Widerstandswert entspräche 1°C. Es ist demnach draußen 10K wärmer als vom NTC gemeldet, die Kesseltemperatur muß also - bezogen auf die Außentemperatur - zu hoch ausfallen. Allerdings bietet die Diematic eine Funktion zur Kalibrierung, mit der man das ausgleichen kann. Außerdem können fehlerhaft zu hohe Einstellungen der Heizkurve schon für sich genommen eine zu hohe Kesseltemperatur verursachen, das solltest Du zur Sicherheit kontrollieren was dort eingestellt ist.

Eine Widerstandsbrücke mit 500 Ohm entspräche etwa 21°C Außentemperatur, da stimmt also was nicht, wenn die Möhre dann so ballert. Die notwendigen mindestens 10 cm Abstand zu 230V-Leitungen hast Du eingehalten mit der Fühlerleitung bzw. der Widerstandsbrücke?

Hat womöglich jemand den Schiebeschalter auf den Schornsteinfegermodus gestellt und die Regelung so außer Funktion gesetzt?
 
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
In der Fachebene der DIEMATIC gibt es die Möglichkeit der Kontrolle der Parameter und der Ein- und Ausgänge. Dort werden die -37.1 Grad als Mittlere Aussentemperatur (siehe 1 in Screenshot Kontrolle der Parameter) angezeigt.

Die Steilheit der Heizkurve habe ich kontrolliert, war zuerst auf 1.5, was Werkseinstellung entspricht, und wurde von mir auf 0.8 reduziert.

Ja, die Fühlerleitungen sind weit mehr als 10 cm von 230V Leitungen entfernt. Ich werde mir heute mal den NTC draussen ansehen.

Diesen beiden Schiebeschalter sind in der Position AUTO (siehe 1 in Screenshot Wahl der Betriebsart). Meinst du die?
 

Anhänge

Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Diesen beiden Schiebeschalter sind in der Position AUTO (siehe 1 in Screenshot Wahl der Betriebsart). Meinst du die?
Japp, ich meinte speziell den auf der Skizze mit Nr. 8 markierten Schalter. Stünde da der Schieber auf dem Schornsteinfegersymbol, würde der Kessel nicht nach Heizkurve oder Außentemperatur laufen.

Die Diematic ist von der Platine her identisch mit der mir gut bekannten TAC von Junkers (De Dietrich liefert das Teil da zu). Bei der TAC kenne ich allerdings keine Anzeige einer mittleren Außentemperatur. Die Frage ist, wie die ermittelt wird, ob das quasi ein Mittelwert aus den (vermeintlich) gemessenen Außentemperaturen bei Dir ist, den sich die Steuerung selbst ausgerechnet hat, ist mir nicht bekannt. Zwar kenne ich das Klima in Traun nicht, aber -37,1°C als mittlere Außentemperatur ist da sicherlich einigermaßen absurd. Österreich ist ja nicht Ankenes.

Ich empfehle, Außentemp-Fühler einschließlich seines gesamten Kabelweges zum Heizkessel einschließlich der Anschlüsse auf der Hauptplatine zu überprüfen.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Ich muß meinen vorigen Beitrag in einem Punkte korrigieren, bei der JUNKERS TAC gibt es die mittlere Außentemperatur auch, sie ist nur nicht in der JUNKERS Beschreibung erwähnt. Also bei meinem Heizkessel standen da vor 5 Minuten 7,6°C, das könnte die mittlere Außentemperatur sein, die in den letzten 24 h herrschte, als Mischung aus Tag und Nacht, das würde in etwa passen. Bei Dir geht die Regelung demnach von einer Außentemperatur aus, die extrem viel niedriger ist, als die echte. Kein Wunder, daß dann solche Vorlauftemperaturen bereitgestellt werden, denn bei -37.1°C würdest Du die auch brauchen.

Ich hänge Dir mal ein Foto der Hauptplatine an (hier von dem weitgehend gleichen JUNKERS), oben an der Kante der Hauptplatine kommen unter anderem Netzkabel, Stromleitungen zu den Pumpen und auch - weiter rechts - die Fühlerleitungen des WW-Speichers und vom Außentemp-Fühler an. Letzterer ist an den Klemmen 31 und 32 angeschlossen. Das Teil wo die Kabel angeschraubt / angeklemmt sind, ist eine Art langer Stecker. Es muß natürlich richtig aufgesteckt sein, auf der Platine. Vorsicht, vor dem Öffnen des Schaltkastens unbedingt Strom ausschalten! (Sicherung)

Das Kabel vom Kessel zum Außenfühler muß 2-adrig und mit einem (mindestens) 1,5er Querschnitt sein, also ein Standardkabel aus der 230V-Elektroinstallation. Das Kabel darf nirgendwo dichter als 10 cm an Stromkabeln liegen, sonst kann der Meßwert verfälscht werden. Schließlich bleibt auch noch ein Defekt des Widerstands im Außenfühler oder dort eingedrungenes Wasser. Am Heizkessel muß jedenfalls eine Außentemperatur angezeigt werden, selbst wenn sie nicht stimmt. Aber nur die vier Striche, da haut was nicht hin.
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Danke, für diese "Operation" muss ich mir mal einen Nachmittag Zeit nehmen. Ein klein Wenig befürchte ich das bei mir die Platine einen defekt hat. Na, mal sehen.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Ein klein Wenig befürchte ich das bei mir die Platine einen defekt hat
Na die gibt es ja noch, zumal De Dietrich sie für verschiedene Marken geliefert hat. Man muß eigentlich nur die Artikelnummer (Schema: 1234-5678) und die Rev. beachten, damit die Hauptplatine mit der Bedienplatine kompatibel ist.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Wo würde ich die Platine bekommen?
Deine Hauptplatine ist vermutlich die DD 8805-5158, eventuell steht auch 8805-5108 drauf. Die Nummer die bei Deiner Platine draufsteht, gibst Du bei Google ein. Ich habe schon oft Teile bei der Firma INSANI gekauft, die sind recht gut sortiert und die Preise sind okay. Du kannst es aber auch bei den ebay-Kleinanzeigen oder ebay versuchen, zwar gibt es dort überiwegend gebrauchte Platinen, aber manchmal auch eine noch neue in OVP. Da Junkers in Deutschland verbreiteter ist, kann man ggf. auch nach der Junkers/Bosch Teilenummer 8 729 010 712 0 oder. 87290107120 oder 8729010712 suchen, die Platine ist dann besagte DD 8805-5158. Ich hatte vor etwa anderthalb Jahren Glück und eine nagelneue solche Platine bei eBay für nur 95 € ergattert. Viele Handwerker entledigen sich auf diese Weise noch vorgehaltener Ersatzteile, nachdem es bei ihren Kunden kaum noch die dazugehörigen Heizkessel gibt.
 
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Auf meiner Platine steht 8805-5156, das "Ed 4"kann wohl als Revision 4 interpretiert werden. Schon allein optisch unterscheidet sich meine Hauptplatine sehr von dem Foto das du geteilt hast. Eine kurze Internetrecherche hat hier Preise zwischen 300 und 400 Euro zu Tage gefördert. Ganz schön happig aber, immer noch billiger als eine neue Heizung.
 

Anhänge

zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Den Aussenfühler habe ich jetzt auch mal demontiert. Leider weisst das Gehäuse bis auf den Aufdruck "994" keinerlei Beschriftungen auf. Im Inneren habe ich eine Klemme gefunden in der ein Keramikkondensator (CK05BX683K) mit einem nicht identifizierbaren Bauteil in Paralellschaltung sitzt. Ich denke mal der Bauteil ist ein temperaturabhängiger Widerstand.

Kannst du mir anhand deiner Erfahrung ein paar Widerstandwerte zu Temperaturwerten sagen?
 
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Ich habe jetzt eine Ersatzplatine bei einem Händler in Polen gekauft. Kostet samt Versand nur 60 Euro. Den Kondensator habe ich auch schon bestellt.
 
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Die Platine ist vergangene Woche gekommen. Eine optische Inspektion hat keine offensichtlichen Probleme (z.B. geplatzte Kondensatoren) zu Tage gefördert. Ich habe auch gleich mal mit dem Austsuch der Platine begonnen.

Nach dem Einschalten kam dann die Ernüchterung, noch immer keine Aussentemperatur. Das zwei Platinen den gleichen Fehler haben ist eher unwahrscheinlich.

Also habe ich mir die Schaltung in die der Aussentemperaturfühler geht nochmal genau angesehen:

DD - 20211102 - Hauptplatine Schaltung.jpg

Von den Klemmen geht es über ein paar Widerstände zum ersten Chip (1), einem 4fach OPV in dem der Widerstand des Aussenfühlers in ein Spannungswert umgewandelt wird. Das Signal geht dann an den zweiten Chip (2), einen AD-Wandler der aus der Spannung einen digitalen Wert macht und diesen über den Pfostenstecker (3) an die eigentliche Steuerung im Bedienteil weitergibt.

Ich gehe also jetzt davon aus das der Fehler im Bedienteil zu suchen ist, ev. sogar nur eine Softwarestörung ist.

Allerdings muss ich auch sagen das der Fehler, bei dem die Heizung den Vorlauf auf Maximum aufheizt seit fast 14 Tagen nicht mehr vorgefallen ist.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Das Schaltband (Bedienteil) besteht auch aus einer Platine, bei mir war diese mal daran schuld, daß die Anlage den WW-Speicher nicht mehr aufgeheizt hat. Nach dem Austausch des Schaltbandes lief dann wieder alles.
 
zerodreamer

zerodreamer

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2021
Beiträge
9
Ort
Traun, Österreich
Wow, kurze Internetrecherche zeigt das das Schaltband ca. 1900 Euro kosten wird.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.320
Wow, kurze Internetrecherche zeigt das das Schaltband ca. 1900 Euro kosten wird.
Da gibt es verschiedene Ausführungen/Generationen. Auf der Platine des Schaltbandes steht hinten eine Nummer nach dem Schema 1234-5678, wenn Du die kennst, kannst Du auch mal bei eBay gucken, Stichworte Platine Schaltband Diematic. Ich habe mir so ein Teil als Ersatz für meinen Junkers gekauft, ich meine das hätte voriges Jahr neu bei Insani um die 300 € gekostet.
 
Thema:

De Dietrich misst keine Aussentemperatur

De Dietrich misst keine Aussentemperatur - Ähnliche Themen

  • De Dietrich Heizung Brenner defekt

    De Dietrich Heizung Brenner defekt: Guten Morgen in die Runde, vielleicht kann mir hier jemand helfen..... Habe zwar elektrische Ausbildung, bei Gas aber nicht viel Ahnung. Ich habe...
  • De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1

    De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1: Guten Tag, ich bin Luca und habe aktuell bei meiner Gasheizung den Fehler F1. Laut Handbuch ist der Nebenluft oder Druckregler defekt. Da ich bei...
  • De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar

    De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar: Hallo In 2 weiteren Wohnungen liefen bisher diese Gasthermen jeweils. Doch leider legte das Energieunternehmen diese still. Nach nochmaliger...
  • DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ

    DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ: Moin, nach gut 30 Jahren der erste Ausfall an dem Gaskessel, Störung Feuerungsautomat. Da gute Teil ist nicht zu bekommen. Der Umbausatz soll ca...
  • De Dietrich GTU 125R-D

    De Dietrich GTU 125R-D: Hallo, wir haben bei uns eine DE Dietrich GTU 125R-D Eco.Plus Heizung verbaut. Die Heizung ist Baujahr 41 Woche 1994. Ich möchte gerne wissen ob...
  • Ähnliche Themen

    • De Dietrich Heizung Brenner defekt

      De Dietrich Heizung Brenner defekt: Guten Morgen in die Runde, vielleicht kann mir hier jemand helfen..... Habe zwar elektrische Ausbildung, bei Gas aber nicht viel Ahnung. Ich habe...
    • De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1

      De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1: Guten Tag, ich bin Luca und habe aktuell bei meiner Gasheizung den Fehler F1. Laut Handbuch ist der Nebenluft oder Druckregler defekt. Da ich bei...
    • De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar

      De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar: Hallo In 2 weiteren Wohnungen liefen bisher diese Gasthermen jeweils. Doch leider legte das Energieunternehmen diese still. Nach nochmaliger...
    • DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ

      DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ: Moin, nach gut 30 Jahren der erste Ausfall an dem Gaskessel, Störung Feuerungsautomat. Da gute Teil ist nicht zu bekommen. Der Umbausatz soll ca...
    • De Dietrich GTU 125R-D

      De Dietrich GTU 125R-D: Hallo, wir haben bei uns eine DE Dietrich GTU 125R-D Eco.Plus Heizung verbaut. Die Heizung ist Baujahr 41 Woche 1994. Ich möchte gerne wissen ob...
    Oben