koeln_kalk
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.02.2024
- Beiträge
- 2
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und wollte einmal unser Problem mit einer Remeha Calenta Ace 28C ansprechen, was unserer kleinen Familie aktuell Baumschmerzen bereitet.
Und zwar bekommen wir in unregelmäßigen Abständen den Fehlercode E01.04 "5x Flammenausfall im Betrieb".
Wie angedeutet tritt dieser Fehler eher sporadisch auf. Nur folgende Beobachtungen konnten wir machen:
- In den Sommermonaten ist das maximal 2-3 mal vorgekommen
- In den kalten Wintermonaten jetzt sehr häufig.
- Wenn der Fehler aktuell vorkommt und wir sofort versuchen den Fehler zu bestätigen, versucht die Heizung hochzufahren, zündet 5 mal und danach kommt der Fehler wieder. Warte ifh mit dem Fehler bestätigen bis morgens früh, fährt die Heizung normal hoch und funktioniert.
Wir haben natürlich den Heizungsbauer kontaktiert. Dieser hat die Wartungspakete B und C durchgeführt, ohne Erfolg. Der Heizungsbauer hat dann einen Remeha Fachbetrieb beauftragt. Dieser hat bisher den Zündtrafo (glaube ich, habe keine Rechnung) und das Steuergerät getauscht. Leider beides ohne Erfolg. Wir warten derzeit auf einen neuen Termin.
Was mich halt wundert ist, dass der Fehler vermehrt in den kalten Monaten auftritt und sich gefühlt erst morgens erfolgreich bestätigen lässt.
Je mehr ich mich einlese umso mehr Angst habe ich, dass wir die komplette Heizung tauschen müssen. Mit Säugling bzw. Kleinkind ist es auch wirklich unschön unregelmäßig heißes Wasser oder eben eine Heizung zu haben.
Die Heizung ist von 2018, Wartungen wurden regelmäßig durchgeführt.
Auch wenn ich selbst Laie bin, hat ja hier vielleicht jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommt oder was man versuchen könnte.
Wir sind für jeden Input dankbar.
Viele Grüße aus Kölle
ich bin neu hier und wollte einmal unser Problem mit einer Remeha Calenta Ace 28C ansprechen, was unserer kleinen Familie aktuell Baumschmerzen bereitet.
Und zwar bekommen wir in unregelmäßigen Abständen den Fehlercode E01.04 "5x Flammenausfall im Betrieb".
Wie angedeutet tritt dieser Fehler eher sporadisch auf. Nur folgende Beobachtungen konnten wir machen:
- In den Sommermonaten ist das maximal 2-3 mal vorgekommen
- In den kalten Wintermonaten jetzt sehr häufig.
- Wenn der Fehler aktuell vorkommt und wir sofort versuchen den Fehler zu bestätigen, versucht die Heizung hochzufahren, zündet 5 mal und danach kommt der Fehler wieder. Warte ifh mit dem Fehler bestätigen bis morgens früh, fährt die Heizung normal hoch und funktioniert.
Wir haben natürlich den Heizungsbauer kontaktiert. Dieser hat die Wartungspakete B und C durchgeführt, ohne Erfolg. Der Heizungsbauer hat dann einen Remeha Fachbetrieb beauftragt. Dieser hat bisher den Zündtrafo (glaube ich, habe keine Rechnung) und das Steuergerät getauscht. Leider beides ohne Erfolg. Wir warten derzeit auf einen neuen Termin.
Was mich halt wundert ist, dass der Fehler vermehrt in den kalten Monaten auftritt und sich gefühlt erst morgens erfolgreich bestätigen lässt.
Je mehr ich mich einlese umso mehr Angst habe ich, dass wir die komplette Heizung tauschen müssen. Mit Säugling bzw. Kleinkind ist es auch wirklich unschön unregelmäßig heißes Wasser oder eben eine Heizung zu haben.
Die Heizung ist von 2018, Wartungen wurden regelmäßig durchgeführt.
Auch wenn ich selbst Laie bin, hat ja hier vielleicht jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommt oder was man versuchen könnte.
Wir sind für jeden Input dankbar.
Viele Grüße aus Kölle