Pfälzer
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.12.2010
- Beiträge
- 474
Hi.
Ich möchte eine Röhrenkollektoranlage an meine bestehenden Puffer anschließen. Die Kollektoren ( 4 Stück a. 2,3m Breite ) werden direkt mit dem Heizungswasser beschickt, d.h. der in meinem Buderus Kombipuffer verbaute Wärmetauscher wird stillgelegt. VL /RL soll ähnlich dem FSK gelöst werden, also oben/mitte 1. Puffer VL und unten 2. Puffer RL.
Leider hat der 1.Puffer im oberen Bereich keinen freien Anschluss mehr. Kann ich den Stutzen an dem der VL des FSK hängt auch für den SolarVL nehmen ( per T-Stück ), der FSK läuft eigentlich nie zusammen mit den Kollektoren. Oder muss da ein Umschaltventil rein?
Die Zoneneinspeisung wird per Umschaltventil realisiert, im mittleren Bereich gibt es noch einen freien Stutzen ( die Anschlusshöhen im Bild sind nicht ganz Maßgetreu ).
Ist ein Schichtrohr einer Ventilsteuerung vorzuziehen? Da die "alte" Solarstation weg ist wäre neben dem Puffer genügend Platz für ein 3" Rohr nebst Dämmung.
Die andere Frage wäre nach der Dimmension des MAG... derzeit hängt ein 150L und ein 35L dran ( die Gastherme hat ein eigenes 20L ), bei ca. 1200L Anlagenvolumen. Die Wassermenge die im Stagnationsfall von den Kollektorsammlern zurückkommt liegt bei etwa 45L.
Ich überlege das 35L ganz rauszuschmeissen und ein 2. 150L neben das vorhandene zu stellen.
Schema ist in etwa so:
Ich möchte eine Röhrenkollektoranlage an meine bestehenden Puffer anschließen. Die Kollektoren ( 4 Stück a. 2,3m Breite ) werden direkt mit dem Heizungswasser beschickt, d.h. der in meinem Buderus Kombipuffer verbaute Wärmetauscher wird stillgelegt. VL /RL soll ähnlich dem FSK gelöst werden, also oben/mitte 1. Puffer VL und unten 2. Puffer RL.
Leider hat der 1.Puffer im oberen Bereich keinen freien Anschluss mehr. Kann ich den Stutzen an dem der VL des FSK hängt auch für den SolarVL nehmen ( per T-Stück ), der FSK läuft eigentlich nie zusammen mit den Kollektoren. Oder muss da ein Umschaltventil rein?
Die Zoneneinspeisung wird per Umschaltventil realisiert, im mittleren Bereich gibt es noch einen freien Stutzen ( die Anschlusshöhen im Bild sind nicht ganz Maßgetreu ).
Ist ein Schichtrohr einer Ventilsteuerung vorzuziehen? Da die "alte" Solarstation weg ist wäre neben dem Puffer genügend Platz für ein 3" Rohr nebst Dämmung.
Die andere Frage wäre nach der Dimmension des MAG... derzeit hängt ein 150L und ein 35L dran ( die Gastherme hat ein eigenes 20L ), bei ca. 1200L Anlagenvolumen. Die Wassermenge die im Stagnationsfall von den Kollektorsammlern zurückkommt liegt bei etwa 45L.
Ich überlege das 35L ganz rauszuschmeissen und ein 2. 150L neben das vorhandene zu stellen.
Schema ist in etwa so:
Anhänge
-
115,3 KB Aufrufe: 584