Rotex Gcu Compact Fehler e192 e227

Diskutiere Rotex Gcu Compact Fehler e192 e227 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, Ich bin am verzweifeln!!! Meine Rotex zeigt mir mehrmals täglich hauptsächlich den Fehler e192! Nach Fehler löschen gehts ne...

Fauchi

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2023
Beiträge
1
Hallo liebes Forum,
Ich bin am verzweifeln!!!
Meine Rotex zeigt mir mehrmals täglich hauptsächlich den Fehler e192! Nach Fehler löschen gehts ne Weile dann wieder… manchmal kommt auch Fehler e5, e55 oder e227…
Ionisationsdiode und zündelektrode sind neu, gereinigt und kalibriert hab ich auch schon. Alles ohne Besserung!
Welche Möglichkeiten habe ich noch… bin für alles dankbar
 

Sauerländer

Mitglied seit
04.02.2024
Beiträge
1
Hallo,
habe bei meiner Rotex Heizung das gleiche Fehlerbild. Auch wie bei dir Ionisationsdiode neu, Zündelektroden neu, Brennerraum gereinigt und kalibriert.
Fehler E55 kommt nachts 1x pro Stunde, mittlerweile wo es wieder wärmer draußen ist kommt ständig der Fehler E192, wo es kalt war kam der nicht.
Ist das Problem bei dir mittlerweile behoben? Wofür steht der Fehler E55, in meiner Anleitung ist der nicht aufgeführt.
 

Koelner

Mitglied seit
02.04.2024
Beiträge
3
Hallo,

nachdem ich gerade auch eine Serie von E226, E192 und E55 Fehlern durchgestanden habe, wollte ich hier für ggf zukünftige Betroffene folgenden Link dalassen, da auch in meinem ROTEX Handbuch von 2014 kein Fehlercode E55 Erwähnung findet.


DAIKIN
Installations- und Betriebsanleitung
GCU compact

04/2019


E55
Flammenausfall im Regelbetrieb (Starkwindeinfluss, kein Gas, Strom- oder Signalunterbrechung am Si-
cherheits-Gasregelblock)
Nach Neustart wird Gerät eine Stunde mit eingeschränktem Modulationsbereich betrieben. Die niedrigste
Leistung wird auf ca. 8 kW bei Geräten bis 20 kW Nennleistung und ca. 12 kW bei Geräten mit höherer
Nennleistung begrenzt.
 

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
Hallo,

nachdem meine Anlage den ganzen Winter durch stabil lief, mit Ausnahme regelmäßiger E55-Fehler, steigt sie jetzt seit einigen Wochen zunehmend mit den Fehlern E192 und gelegentlich E227 aus, wie bei euch. Ja, es ist wärmer, und das Heizungssystem nimmt keine Wärme ab, lediglich Warmwasserbetrieb. Mein Heizungsmonteur war zur Wartung da und hat Zünd- und Ionisationselektroden ausgetauscht, sowie den Brenner gereinigt. Mit der Kalibration hatte er danach bereits Probleme, nachdem er endlich fertig war lieft die Heizung allerdings für ein/zwei Wochen. Jetzt geht fast gar nichts mehr, und mein Monteur weiß nicht mehr weiter. Ich bin auch ratlos.

Wie habt ihr das Problem beseitigt?
 

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
Normalerweise ist meine Anlage zu dieser Jahreszeit im Sommerbetrieb und die Raumthermostate sind zumeist bei >20°C Raumtemperatur geschlossen (FBH). Leider bringt das Öffnen der Raumthermostate (Stellung 30°C) und das Umstellen auf Heizbetrieb ebenfalls keine Abhilfe.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.401

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
Wir kommen vom Thema ab. Meine Frage war: Wie habt ihr das Problem beseitigt?
 

Koelner

Mitglied seit
02.04.2024
Beiträge
3
Also bei mir wurde der Wärmetauscher ausgebaut und mit einer speziellen Flüssigkeit in der Werkstatt des Sanitärbetriebes gereinigt (mehrere Stunden) und nicht nur gespült im eingebauten Zustand gegen die Kondensatwanne. Der Monteur hatte den wohl richtigen Verdacht, dass sich Verbrennungsrückstände im unteren Bereich des Wärmetauschers wo er enger wurde verklemmt hatten, die nicht mehr ausgewaschen werden konnten. Dazu musste aber der gesamte Wärmeerzeuger abgehoben werden um von unten an 4 Schrauben dran zukommen die den in Position halten. Nach der Reinigung kam es noch zu weiteren blockierenden Brenner Fehlern, nummer erinnere ich nicht mehr, die sich aber durch eine Rekalibrierung dann gelegt haben. E55 habe ich weiterhin sporadisch, manchmal viele Tage nicht, manchmal mehrere pro Tag. Aber Heizung läuft jetzt wieder gefühlt problemlos. Keine Abschaltung mehr seit vielen Wochen.

Voraussichtlich auch sparsamer durch den freien Wärmetauscher. Da viel schon beim Abtransport einiges an gekriesel aus dem Teil und man konnte kaum durchschauen, ganz anders als beim Wiedereinbau.

Es wurden einige Dichtungen neu und auch schrauben neu gemacht, die schon stark angegriffen waren. Hatten die Monteure zum Glück alles nötige dabei. War kein Rotex / Daikin Set bei mir.

Alternative wäre wohl nur Werkskundendienst gewesen mit Tausch nach Fehlercodes und voraussichtlich neuem Wärmetauscher.
 

Koelner

Mitglied seit
02.04.2024
Beiträge
3
Achso das Daikin / Rotex Wartungskit mit den 2 Elektroden und Dichtungen wurde zuvor auch verbaut und der Brennraum / Wärmetauscher von oben mit einem Gartenschlauch + Spitzdüsen in die Kondensatwanne durchgespült, dazu hinten den Überlauf von der Verrohrung in einen größeren Eimer geleitet um zu sehen was da kommt. Es wurde durchaus etwas Krümel ausgewaschen, aber wohl nicht ausreichend, es wurde danach gegen den Kanalanschluss reichlich gespült und es ist auch abgelaufen, gestaut hatte sich da wohl nichts. Aber das hatte es definitiv nicht geheilt.
 

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
Guten Morgen lieber Kölner, vielen herzlichen Dank für deine Nachricht, ich könnte dir um den Hals fallen - das ist des Rätsels Lösung, das passt genau!
 

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
Hallo Kölner, noch eine Frage - wer ist dein Heizungsmonteur?
 

Meerbuscher

Mitglied seit
28.05.2024
Beiträge
6
So, die Anlage läuft nun seit zwei Tagen absolut fehlerfrei, auch der Fehler E55 ist nicht mehr aufgetaucht. Der Hinweis auf einen blockierten Wärmetauscher war absolut Gold wert. Es ist zu vermuten, dass der Wärmetauscher bei der kurz zuvor erfolgten Wartung mit einer zu kurzen Reinigungsklinge bzw. nicht tief genug gereinigt wurde, sodass sich die vom oberen Teil des Wärmetauschers entfernten Ablagerungen im tiefer gelegenen, engeren Teil des Wärmetausches angesammelt und den Abgasstrom blockiert haben. Ein Spülen mit Wasser hat das Fehlerbild zunächst noch weiter verschlimmert (E10, dann E138). Das sorgfältige Reinigen der tiefen, engen Bereiche des Wärmetauschers mit einer 400mm langen Reinigungsklinge (und zwischendurch erneutes Spülen mit Wasser) brachte dann die Wende. Ein Austausch des Wärmetauschers bzw. ein Ausbau und Reinigung mit einer Spezialflüssigkeit war zum Glück nicht nötig und wird es hoffentlich auch in Zukunft nicht sein. Und wenn doch, dann werde ich das daran erkennen, dass das sorgfältige, tiefe Reinigen mit langer Reinigungsklinge und Wasser keine Abhilfe mehr schafft.
 
Thema:

Rotex Gcu Compact Fehler e192 e227

Rotex Gcu Compact Fehler e192 e227 - Ähnliche Themen

  • Rotex HSPU Compact 508 aus dem Jahre 2011

    Rotex HSPU Compact 508 aus dem Jahre 2011: Hallo Zusammen, ich hab bei meinen Eltern nun eine PV aufs Dach geschraubt und würde nun gerne mit dem Überschuss den Speicher heizen bzw auch...
  • Daikin Altherma Rotex HPSU Compact 6KW

    Daikin Altherma Rotex HPSU Compact 6KW: Aktuell haben wir Temperaturen um ca. 5 Grad... Vorlauftemperatur ist fix eingestellt VT 40 Grad Heizen Im Automatikbetrieb morgens 2,5 St und...
  • LWWP ROTEX HPSU compact 508 WW Aufbereitung über Heizstab

    LWWP ROTEX HPSU compact 508 WW Aufbereitung über Heizstab: Hallo Liebe Forengemeinde, Ich bin neu hier gelandet weil ich eine Frage zu meiner LWWP habe. Paar Infos zum Haus: - BJ2018 - LWWP ROTEX HPSU...
  • Rotex GCU compact 524 Fehler E142

    Rotex GCU compact 524 Fehler E142: Ich habe hier eine Rotex GCU compact 524 Anlage. Die Anlage hat bereits ein paar Jahre gelaufen und war dann für ein paar Monate außer Betrieb...
  • Rotex GCU compact 315 Vollausfall

    Rotex GCU compact 315 Vollausfall: Hallo zusammen, ich wende mich an euch in der Hoffnung, dass jemand eine Idee oder einen Tipp hat, was ich noch machen soll: Zur Sache: Wir...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex HSPU Compact 508 aus dem Jahre 2011

      Rotex HSPU Compact 508 aus dem Jahre 2011: Hallo Zusammen, ich hab bei meinen Eltern nun eine PV aufs Dach geschraubt und würde nun gerne mit dem Überschuss den Speicher heizen bzw auch...
    • Daikin Altherma Rotex HPSU Compact 6KW

      Daikin Altherma Rotex HPSU Compact 6KW: Aktuell haben wir Temperaturen um ca. 5 Grad... Vorlauftemperatur ist fix eingestellt VT 40 Grad Heizen Im Automatikbetrieb morgens 2,5 St und...
    • LWWP ROTEX HPSU compact 508 WW Aufbereitung über Heizstab

      LWWP ROTEX HPSU compact 508 WW Aufbereitung über Heizstab: Hallo Liebe Forengemeinde, Ich bin neu hier gelandet weil ich eine Frage zu meiner LWWP habe. Paar Infos zum Haus: - BJ2018 - LWWP ROTEX HPSU...
    • Rotex GCU compact 524 Fehler E142

      Rotex GCU compact 524 Fehler E142: Ich habe hier eine Rotex GCU compact 524 Anlage. Die Anlage hat bereits ein paar Jahre gelaufen und war dann für ein paar Monate außer Betrieb...
    • Rotex GCU compact 315 Vollausfall

      Rotex GCU compact 315 Vollausfall: Hallo zusammen, ich wende mich an euch in der Hoffnung, dass jemand eine Idee oder einen Tipp hat, was ich noch machen soll: Zur Sache: Wir...
    Oben