Hallo Zusammen,

seit einigen Wochen habe ich in meiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus das Problem, dass meine Fußbodenheizung viel zu heiß wird. Im Bad auf den Fließen habe ich eine Temperatur von bis zu 50 Grad. In der restlichen Wohnung ist der Boden aufgrund des Parketts nicht ganz so warm, ich erhalte aber dennoch in kürzester Zeit Temperaturen von bis zu 30 Grad in der Wohnung. Auch wird der Boden immer gleich warm, unabhängig davon, auf welche Stufe ich den Thermostat einstelle. Allerdings stellt sich die Heizung wenn ich den Thermostat dann auf z.B.Stufe 4 stelle immerhin nach geraumer Zeit, also nach ein paar Stunden, wenn schon relativ hohe Temperaturen in der Wohnung erreicht sind wieder aus. Anfangs dachte ich es läge an der Durchflussmenge, da permanent 5l/min durchliefen. Ich lies einen Heizungsinstallateur kommen, der führte es ebenfalls darauf zurück und stellte die Durchlussmenge, den jeweiligen Räumen anpassend, um. Problem ist, es hat sich nichts an der Temperatur verändert. Auch habe ich selber auf anraten des Heizungsinstallateurs etwas mit der Durchflussmenge experimentiert. Dabei habe ich beobachtet, dass es Wärmetechnisch keinen unterschied macht ob die Durchflussmenge bei 5l/min oder bei 1l liegt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Die Vorlauftemperatur ist auch sehr hoch meinte der Heizungsinstallateur er konnte es aber nicht umstellen da er keinen Zugang zur zentralen Heizungsanlage hatte, aber kann das allein daher rühren?
Vielen Dank im Voraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.467
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hausverwaltung informieren.
Hier ist entweder die Mischerregelung defekt oder die Heizkennlinie viel zu hoch eingestellt.

Bitte keinesfalls selbst an den Durchflussmessern rumdrehen. Versuche den Urzustand wieder hierzustellen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.699
Hier ist entweder die Mischerregelung defekt oder die Heizkennlinie viel zu hoch eingestellt.
Oder der Maximalthermostat (falls der überhaupt vorhanden ist) ist zu hoch eingestellt oder defekt. Der Maximalthermostat ist ein Schutzorgan, welcher bei unzulässig hoher Vorlauftemperatur des Fußbodenheizkreises die entsprechende Heizkreispumpe stromlos schalten muss. Leider fehlt diese sicherheitstechnische Einrichtung bei Fußbodenheizungen häufiger.
 
Thema:

Fußbodenheizung kochend Heiß

Fußbodenheizung kochend Heiß - Ähnliche Themen

  • Fubo-Hitec Fußbodenheizung Trockenbausystem

    Fubo-Hitec Fußbodenheizung Trockenbausystem: Hallo, hatte auf einer Messe das System von FuboHitec gesehen. Was mir gefallen hat war, das es ein "trockenes" System mit geringer Aufbauhöhe...
  • Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann

    Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann: Hallo, wir haben eine Vitodens 222W Heizung von Viessmann verbaut. 2 Heizkreise (Keller mit Heizkörpern, Erdgeschoß mit Fußbodenheizung) Aktuell...
  • Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung)

    Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung): Guten Abend Zusammen! Meine Frau und ich planen eine große Renovierung unseres Hauses. Wir werden den Standort der Küche von einem Raum in...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Ähnliche Themen

    Oben