Welcher NTC für Sensor AF50

Diskutiere Welcher NTC für Sensor AF50 im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an unserer Sieger ist der außen Sensor defekt. AF50 Art 54912794 (wurde vor 10 Jahren schon mal getauscht) da das Gerät nächstes Frühjahr...

Birdie

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2023
Beiträge
7
Hallo,

an unserer Sieger ist der außen Sensor defekt.
AF50
Art 54912794 (wurde vor 10 Jahren schon mal getauscht)

da das Gerät nächstes Frühjahr sowieso gegen eine Wärmepumpe getauscht wird, möchte ich keine 50 € mehr in einen neuen Sensor investieren.

prinzipiell brauche ich auch nur einen ntc Widerstand, nur welcher?
Die kosten idr <5€
Jemand eine Idee?
 

Birdie

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2023
Beiträge
7
Ich habe den Widerstand gefunden, versteckt in der Anleitung steht eine Beschreibung des Sensors mit Widerständen bei best. Temperaturen.

ist ein NTC 10k Ohm (bei 25°)
kostet als reines Bauteil bei Conrad 91 Cent.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.318
Wenn das mal so ist. Ich kenne Fühler, bei denen sind zwei Widerstände parallel geschaltet.
 

Birdie

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2023
Beiträge
7
Hier ist definitiv nur einer verbaut. Und die Kennkurve aus der Anleitung passt genau zu einem typischen 10k Ohm NTC.
man kann auch einfach den Widerstand des Sensors messen und mit den Tabellen abgleichen. Ist ziemlich eindeutig in diesem Fall, würde ich sagen.
 
Thema:

Welcher NTC für Sensor AF50

Welcher NTC für Sensor AF50 - Ähnliche Themen

  • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

    Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
  • ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad

    ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad: Moin zusammen, die Suche konnte mir leider nur teilweise Helfen. Folgendes Problem: Mein Schornsteinfeger bemängelt, dass ein Lüfter im...
  • Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?

    Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?: Die Internetmodule sensoNET VR 920 und VR 921, die vor November 2022 produziert wurden, mussten vor dem 01.04.2024 in Betrieb genommen werden, da...
  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Was ist das für Ventil? Funktion?

    Was ist das für Ventil? Funktion?: Hallo, An meinem Holzvergaser S151 an der Kaltwasserzuleitung (von hinten gesehen rechte Seite) befindet folgendes Ventil. Was macht dieses Teil...
  • Ähnliche Themen

    Oben