VR 900 Fehlermeldung

Diskutiere VR 900 Fehlermeldung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine VC DE 146 mit VR 900 Internet Steuerung. Die zugehoerige App zeigt oben rechts ein rotes Symbol mit einem...

steffos

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2016
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich habe eine VC DE 146 mit VR 900 Internet Steuerung.
Die zugehoerige App zeigt oben rechts ein rotes Symbol mit einem Ausrufezeichen, welches auf eine Stoerung an der Heizung hinweist.
An der Heizung selbst ist aber kein Fehler hinterlegt.
Die App funktioniert bei allen Parametern.

Woran kann das liegen?
Gruss,
Steffen
 

steffos

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2016
Beiträge
3
an der Heizung fehlerfrei
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
steffos schrieb:
an der Heizung fehlerfrei
Erst mal gut.
Mach mal folgendes:

Heizung elektrisch ausschalten
Mit App Verbindung herstellen.
Verbindung beenden.
Heizung einschalten und 30 Min warten.
Mit App Verbindung herstellen.

Was wird nun angezeigt?
 

steffos

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2016
Beiträge
3
Du hattest Recht. Hat geholfen ;-) Vielen Dank!
 
Thema:

VR 900 Fehlermeldung

VR 900 Fehlermeldung - Ähnliche Themen

  • Fehlermeldung 131

    Fehlermeldung 131: Hallo!Habe eine Brötje Heizung SOB22 es kam immer Der Fehler 131 im Herbst 23 kam ein Brötje Techniker und es 4 Teile ausgetauscht den ganzen...
  • Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23)

    Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23): Hallo allerseits, ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA)

    Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA): Basisdaten: Junkers Gastherme ZR18-3KE 23, 29 Jahre alt, Aussen- und Innen-Temp.-Fühler jährliche Wartung, Bisherige Reparaturen: 1x Umschalter...
  • Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL'

    Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL': Hallo! Oben genannte Therme schaltet seit Anfang März mit der genannten Fehlermeldung ab. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste wird der...
  • Ähnliche Themen

    Oben