VCW 196-E Fehler F21

Diskutiere VCW 196-E Fehler F21 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, und zwar geht es um einen vcw 196-E. Fehlermeldung F.21 Gas Anschlussdruck ist i.O., Zündelektrode ist getauscht, kann mir bitte...

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
Hallo,


und zwar geht es um einen vcw 196-E.

Fehlermeldung F.21




Gas Anschlussdruck ist i.O., Zündelektrode ist getauscht,
kann mir bitte jemand einen Tipp geben, was ich als nächstes versuchen kann?
Bin am verzweifeln - Vaillant weis auch nicht weiter, im Internet finde ich auch nichts konkretes.

Besten Dank im Voraus.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
Wer hat denn den Gasanschlußdruck gemessen??

Daß Vaillant beim Fehler F.21 nicht weiter weiß kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen?

Derartige Fehler sind eigentlich binnen weniger Minuten eingrenzbar.

Für den Heimwerker ist das aber nichts. Zumal der Eingriff in die Gasversorgung selbstredend absolut tabu ist.


Selbst eingrenzen kannst du den Fehler indem du beim Startversuch überprüfst, ob sich der Gaszähler etwas "bewegt"
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
hi!

kann auch an der gasarmatur liegen.
kommt immer F21 oder nur manchmal?

lg
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
der heizgunstechniker hat das gemessen -
es zeigt immer f.21 an, nach dem entstören geht es kurz wieder, dann dauert es nicht lang und der fehler kommt wieder
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
Wie genau hat der das gemessen?

Fließduck bei Brennerstart vor und nach der Gasarmatur?

Gasströmungswächter vorhanden?
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Sitzt das Zündkabel bzw. die Stecker 100%. Hier gab es schon öfter Fehlerquellen....
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
der gasanschlussdruck wurde gemessen - die stecker wurde überprüft. das komische ist ja, das die therme ja ab und zu läuft und dann wieder auf störung geht...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
der gasanschlussdruck wurde gemessen
Die Frage ist: Wie??
Nur den Ruhedruck am Gasanschluß zu messen ist brotlos.

Wichtig sind die Fließdrücke vor und nach der Gasarmatur.
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
es wurde der fließdruck vor der armatur gemessen - 20 mbar.
soll der druck gemessen werden, wenn die therme in betrieb ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
Natürlich!

Dabei auch den Fließdruck bei 10 oder 20 Starts messen. ( immer gleich?)
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
wie soll das gemessen werden, wenn die therme nur selten anspringt -
sie versucht 3 mal zu zünden und geht dann auf störung...meinst du während dem zündversuch messen, ob genug gas fließt?
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
das zündgas ist vorhanden, nur sobald er die flamme zünden will, schaltet das gas weg...wie kann es sein dass er einmal zündet, einmal nicht..?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
Wenn beim Zünden das Gas "weggeschaltet" wird, bricht nur der Gasdruck zusammen.

Das bekräftigt meinen Verdacht nach einem falschen/defekten Gasströmungswächter. Auch ein Gaszähler kann sich mal "sperren"

Bevor also jetzt der Teiletausch beginnt, sollte man derartige Fehler absolut ausschließen.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
hol dir jetzt mal einen profi ins haus! und zwar vaillant direkt. kann mir nicht vorstellen dass die schon da waren!?
das war sicher nur ein vaillant partner handwerker!!

die wissen was sie tun und werden den fehler finden und wenn nicht kommen die auch ein zweites oder drittes mal bis der fehler lokalisiert ist. und keine angst du brauchst nicht jedesmal die anfahrt erneut zu zahlen.

lg
 
Thema:

VCW 196-E Fehler F21

VCW 196-E Fehler F21 - Ähnliche Themen

  • GB 125 Ölbrenner Fehler 6U 515

    GB 125 Ölbrenner Fehler 6U 515: Hallo, Habe die Fehlermeldung 6U 515 ⚠️ Versucht zu Starten 4,5 mal dann kommt Blockierende Fehler 6L 535 ⚠️ Dann kann ich nur Reset machen...
  • Fehler 133 bei Elko Klöckner Thision 17

    Fehler 133 bei Elko Klöckner Thision 17: Wie kann ich den Fehler 133 bei meiner Gastherme Elko Klöckner Thision 17 dauerhaft abstellen, den Fehler löschen bringt auf Dauer keinen Erfolg...
  • KB195i - Fehler 6L/548

    KB195i - Fehler 6L/548: Hallo, bekomme seit heute morgen den Fehler 6L/548. Meine KB195i ist jetzt genau 5 Jahre und 10 Monate in Betrieb. Mein Installateur meinte...
  • De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1

    De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1: Guten Tag, ich bin Luca und habe aktuell bei meiner Gasheizung den Fehler F1. Laut Handbuch ist der Nebenluft oder Druckregler defekt. Da ich bei...
  • Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern

    Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern: Liebe Forenmitglieder, Ich muss mich hier als verzweifelte Laiin an euch wenden, denn ich verzweifle an unserer Ecotec Plus VC de 206/5-5 r2...
  • Ähnliche Themen

    • GB 125 Ölbrenner Fehler 6U 515

      GB 125 Ölbrenner Fehler 6U 515: Hallo, Habe die Fehlermeldung 6U 515 ⚠️ Versucht zu Starten 4,5 mal dann kommt Blockierende Fehler 6L 535 ⚠️ Dann kann ich nur Reset machen...
    • Fehler 133 bei Elko Klöckner Thision 17

      Fehler 133 bei Elko Klöckner Thision 17: Wie kann ich den Fehler 133 bei meiner Gastherme Elko Klöckner Thision 17 dauerhaft abstellen, den Fehler löschen bringt auf Dauer keinen Erfolg...
    • KB195i - Fehler 6L/548

      KB195i - Fehler 6L/548: Hallo, bekomme seit heute morgen den Fehler 6L/548. Meine KB195i ist jetzt genau 5 Jahre und 10 Monate in Betrieb. Mein Installateur meinte...
    • De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1

      De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1: Guten Tag, ich bin Luca und habe aktuell bei meiner Gasheizung den Fehler F1. Laut Handbuch ist der Nebenluft oder Druckregler defekt. Da ich bei...
    • Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern

      Ecotec PLUS - ein Fehler nach dem andern: Liebe Forenmitglieder, Ich muss mich hier als verzweifelte Laiin an euch wenden, denn ich verzweifle an unserer Ecotec Plus VC de 206/5-5 r2...
    Oben