Remeha w10 eco Elektronikproblem mit Drei-Wege Ventil

Diskutiere Remeha w10 eco Elektronikproblem mit Drei-Wege Ventil im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, ich habe ein technisches Problem mit der remeha W10 Gastherme und suche jemanden, der mir Auskunft geben kann. Problem: Der Motor des...

Spartacus

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2018
Beiträge
6
Guten Tag,
ich habe ein technisches Problem mit der remeha W10 Gastherme und suche jemanden, der mir Auskunft geben kann.

Problem:
Der Motor des 3-Wege Ventils (Honeywell VC4012) ist durchgebrannt; folglich sind 2 Feinsicherungen 6,3A und 2,0A durchgebrannt-
Die Sicherungen wurden ersetzt und der Motor wurde getauscht, aber leider wird der Motor von der Regelung nicht mehr korrekt angesteuert.
Es wurde festgestellt, dass es eine Unterbrechung im Null-Leiter gibt zum DV gibt. Dauerphase (braun) und Schaltleitung (schwarz) werden von der Regelung korrekt angesteuert (sw und br =220V, dann Warmwasserbereitung, wenn sw keine Spannung führt, dann Heizbetrieb).

Was ich aktuell nicht verstehe ist, warum der Null-Leiter unterbrochen ist. Ich habe leider keine Serviceunterlagen und kann nur mutmaßen. Ich habe den Weg des Null-Leiters verfolgt. Es scheint so, als würde er über ein Relais auf der Hauptplatine geschaltet (RY211009), welches ggf. durch den Kurzschluss des Motors gestorben ist.

Allerdings verstehe ich nicht, warum der Null-Leiter geschaltet wird. M.E. müsste die Steuerung des DV funktionieren, wenn des Null-Leiter überbrückt wird.

Kann jemand helfen?

Spartacus
 
Thema:

Remeha w10 eco Elektronikproblem mit Drei-Wege Ventil

Remeha w10 eco Elektronikproblem mit Drei-Wege Ventil - Ähnliche Themen

  • Remeha Tensio c 6mr

    Remeha Tensio c 6mr: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte erst mal alle hier herzlich begrüßen. Nun habe ich einige Fragen zu der Tensio C 6 MR von Remeha, die...
  • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

    Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
  • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

    Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
  • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

    DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
  • Remeha APP zeigt nicht richtig an

    Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
  • Ähnliche Themen

    • Remeha Tensio c 6mr

      Remeha Tensio c 6mr: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte erst mal alle hier herzlich begrüßen. Nun habe ich einige Fragen zu der Tensio C 6 MR von Remeha, die...
    • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

      Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
    • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

      Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
    • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

      DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
    • Remeha APP zeigt nicht richtig an

      Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
    Oben