Ich möchte von meinen Erfahrungen mit der Remeha Calora Tower mit dem Fehlercode L 36 berichten, vielleicht hilft es jemanden.
Zwei Tage vor Weihnachten Heizung aus, Fehlercode L36. Meinen Händler angerufen, kam relativ schnell und konnte durch drücken der Trompete die Heizung wieder starten.
Ich war sehr dankbar, aber am nächsten Morgen wieder L36, Heizung aus. Ich wieder die Trompete gedrückt und wieder lief die Therme einen Tag.
Wieder meinen Dealer nach Weihnachten angerufen, kam wieder schnell vorbei, dieses mal komplette Wartung mit Reinigung ders Wäremetauschers und Austausch aller Dichtungen. Auf die Frage: und wenn das jetzt auch nichts hilft ?, "dann muss der Wäremtauscher ernuert werden". Kostenpunkt mindestens 1100Euro.
Meine Heizung ist 7 Jahre alt, bisher ohne Probleme, aber jetzt.
Also jeden Tag wieder die Trompete gedrückt und jetzt erstmal die Foren durchsucht, was zu tun ist. Dabei auf viele Menschen getroffen, die mehr oder eniger viel Geld investiert haben, um die Heizung wieder in Gang zu bekommen und das gleiche Problem haben.
Eingie hatten sich auch ganz von Remeha verabschiedet. Zwei Komentare vielen mir auf: PCU 192 Platine wechseln, dann geht es wieder. HM. Ich dann in Urlaub und dann das Manual rauf und runter studiert.
Ich will meinen Erfahungsbericht hier abkürzen, in den Niederlanden eine Platine PCU 192 Edition 2 gefunden und bestellt und eingebaut, und siehe da, Heizung läuft wieder ohne Störung. So langsam bekomme ich das Vertrauen in die Heizung zurück.
Fazit, das Probem bei Remeha scheint mir der Kundendienst zu sein, da wird mitunter ohne System Teil für Teil ausgetauscht, ohne wirkliche Kenntnis. Das wird oft beschireben und ist nicht akzeptabel. Schade.
Kosten für mich: 100 Euro.
Zwei Tage vor Weihnachten Heizung aus, Fehlercode L36. Meinen Händler angerufen, kam relativ schnell und konnte durch drücken der Trompete die Heizung wieder starten.
Ich war sehr dankbar, aber am nächsten Morgen wieder L36, Heizung aus. Ich wieder die Trompete gedrückt und wieder lief die Therme einen Tag.
Wieder meinen Dealer nach Weihnachten angerufen, kam wieder schnell vorbei, dieses mal komplette Wartung mit Reinigung ders Wäremetauschers und Austausch aller Dichtungen. Auf die Frage: und wenn das jetzt auch nichts hilft ?, "dann muss der Wäremtauscher ernuert werden". Kostenpunkt mindestens 1100Euro.
Meine Heizung ist 7 Jahre alt, bisher ohne Probleme, aber jetzt.
Also jeden Tag wieder die Trompete gedrückt und jetzt erstmal die Foren durchsucht, was zu tun ist. Dabei auf viele Menschen getroffen, die mehr oder eniger viel Geld investiert haben, um die Heizung wieder in Gang zu bekommen und das gleiche Problem haben.
Eingie hatten sich auch ganz von Remeha verabschiedet. Zwei Komentare vielen mir auf: PCU 192 Platine wechseln, dann geht es wieder. HM. Ich dann in Urlaub und dann das Manual rauf und runter studiert.
Ich will meinen Erfahungsbericht hier abkürzen, in den Niederlanden eine Platine PCU 192 Edition 2 gefunden und bestellt und eingebaut, und siehe da, Heizung läuft wieder ohne Störung. So langsam bekomme ich das Vertrauen in die Heizung zurück.
Fazit, das Probem bei Remeha scheint mir der Kundendienst zu sein, da wird mitunter ohne System Teil für Teil ausgetauscht, ohne wirkliche Kenntnis. Das wird oft beschireben und ist nicht akzeptabel. Schade.
Kosten für mich: 100 Euro.