Jeyemkey
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.10.2023
- Beiträge
- 5
Hallo zusammen.
Am 30.08.2023 wurde meine Buderus Wärmepumpe Logatherm WLW196i-11 ARTP120 in Betrieb genommen.
Seit dem habe ich etliche Alarme wegen zu hoher Vorlauftemperatur im Heizkreis 1 (Code A01/5271). Bei den aktuellen niedrigen Temperaturen kommt die Störung ca. 1x am Tag zu unterschiedlichen Zeiten und verschwindet nach 30-90 Minuten auch wieder von allein. Am Heizkreis 1 hängen die Heizkörper. Der Heizkreis 1 wird direkt von der Wärmepumpe geregelt. Der Heizkreis 2 wird über einen MM100 geregelt und bedient die Fußbodenheizung. Dafür ist auch ein RC100 installiert. Für den Heizkreis 1 gibt es keinen Temperatursensor.
Zur Störungseingrenzung habe ich ein Gerät zum Auslesen des EMS installiert. Außerdem einen selbstgebauten Temperatur-Logger am Vorlauf von Heizkreis 1 und Heizkreis 2. Ein Diagramm dieser Werte habe ich angehängt. Steigt die Vorlauf-Temperatur vom HK1 auf über 50 Grad gibt es Alarm.
Einstellungen Heizkreis 1: Regelart = Außentemperatur mit Fußpunkt, Endpunkt = 50 Grad, Fußpunkt = 35 Grad, max. Vorlauf = 50 Grad., Raumeinfluss = 1K.
Aus diesen Einstellungen ergibt sich, dass die Vorlauf-Soll-Temperatur bei den eingestellten 21 Grad Raumtemperatur (im Bild sind die Raumtemperaturen vom HK2) erst bei Außentemperaturen unter -10Grad auf 50 Grad steigt. Tatsächlich werden 50 Grad Vorlauf-Temperatur aber regelmäßig überschritten. Sehr schön zu sehen auf dem angehängtem Diagramm. Die Vorlauf-Soll-Temperaturen habe ich dem Service-Menu entnommen.
Einen besonders großen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Vorlauftemperatur habe ich vom RC300 abfotografiert und angehängt.
Entweder haben diese Soll-Temperaturen keine Bedeutung oder die Temperaturregelung im Heizkreis 1 funktioniert nicht richtig.
Buderus habe ich zuerst direkt angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Dann über meinen Heizungsbauer. Als Antwort habe ich bekommen, ich solle den Raumeinfluss im HK1 von 1K auf 0 stellen und die Endpunkte 10 Kelvin über Vorlauftemperatur einstellen.
Denn Raumeinfluss habe ich im HK1 auf 0 gestellt. Das hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Der 2. Punkt ist mir rätselhaft und ich habe das auch so geantwortet. 1. Welche Vorlauftemperatur? 2. Wenn ich die Endpunkte ändere, bringe ich meine Heizkurven durcheinander.
Mein Onkel hat dieselbe Wärmepumpe und bei ihm tritt der Fehler auch auf. Mein Bruder hat eine kleinere Version und bei ihm ist es auch schon mal aufgetreten.
Hat jemand auch diesen Fehler/Alarm und konnte diesen beseitigen? Evtl. ist der fehlende Temperatur-Sensor für HK1 das Problem? Allerdings wurde die Anlage komplett ohne Sensoren geplant und gebaut. Den Sensor im HK2 habe ich nachträglich installiert, nachdem die Temperaturen zu stark geschwankt haben.
Viele Grüße
Jürgen
Am 30.08.2023 wurde meine Buderus Wärmepumpe Logatherm WLW196i-11 ARTP120 in Betrieb genommen.
Seit dem habe ich etliche Alarme wegen zu hoher Vorlauftemperatur im Heizkreis 1 (Code A01/5271). Bei den aktuellen niedrigen Temperaturen kommt die Störung ca. 1x am Tag zu unterschiedlichen Zeiten und verschwindet nach 30-90 Minuten auch wieder von allein. Am Heizkreis 1 hängen die Heizkörper. Der Heizkreis 1 wird direkt von der Wärmepumpe geregelt. Der Heizkreis 2 wird über einen MM100 geregelt und bedient die Fußbodenheizung. Dafür ist auch ein RC100 installiert. Für den Heizkreis 1 gibt es keinen Temperatursensor.
Zur Störungseingrenzung habe ich ein Gerät zum Auslesen des EMS installiert. Außerdem einen selbstgebauten Temperatur-Logger am Vorlauf von Heizkreis 1 und Heizkreis 2. Ein Diagramm dieser Werte habe ich angehängt. Steigt die Vorlauf-Temperatur vom HK1 auf über 50 Grad gibt es Alarm.
Einstellungen Heizkreis 1: Regelart = Außentemperatur mit Fußpunkt, Endpunkt = 50 Grad, Fußpunkt = 35 Grad, max. Vorlauf = 50 Grad., Raumeinfluss = 1K.
Aus diesen Einstellungen ergibt sich, dass die Vorlauf-Soll-Temperatur bei den eingestellten 21 Grad Raumtemperatur (im Bild sind die Raumtemperaturen vom HK2) erst bei Außentemperaturen unter -10Grad auf 50 Grad steigt. Tatsächlich werden 50 Grad Vorlauf-Temperatur aber regelmäßig überschritten. Sehr schön zu sehen auf dem angehängtem Diagramm. Die Vorlauf-Soll-Temperaturen habe ich dem Service-Menu entnommen.
Einen besonders großen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Vorlauftemperatur habe ich vom RC300 abfotografiert und angehängt.
Entweder haben diese Soll-Temperaturen keine Bedeutung oder die Temperaturregelung im Heizkreis 1 funktioniert nicht richtig.
Buderus habe ich zuerst direkt angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Dann über meinen Heizungsbauer. Als Antwort habe ich bekommen, ich solle den Raumeinfluss im HK1 von 1K auf 0 stellen und die Endpunkte 10 Kelvin über Vorlauftemperatur einstellen.
Denn Raumeinfluss habe ich im HK1 auf 0 gestellt. Das hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Der 2. Punkt ist mir rätselhaft und ich habe das auch so geantwortet. 1. Welche Vorlauftemperatur? 2. Wenn ich die Endpunkte ändere, bringe ich meine Heizkurven durcheinander.
Mein Onkel hat dieselbe Wärmepumpe und bei ihm tritt der Fehler auch auf. Mein Bruder hat eine kleinere Version und bei ihm ist es auch schon mal aufgetreten.
Hat jemand auch diesen Fehler/Alarm und konnte diesen beseitigen? Evtl. ist der fehlende Temperatur-Sensor für HK1 das Problem? Allerdings wurde die Anlage komplett ohne Sensoren geplant und gebaut. Den Sensor im HK2 habe ich nachträglich installiert, nachdem die Temperaturen zu stark geschwankt haben.
Viele Grüße
Jürgen
Anhänge
-
273,2 KB Aufrufe: 49
-
235 KB Aufrufe: 51