Hallo Fachmänner,
meine Heizungsanlage besteht aus einem Kessel und einem Speicher. Es gibt kein Mischer oder sonstige elektromechanische Teile. Die Steuerung ist aber witterungsabhängig. Jetzt habe ich bemerkt, dass der Kessel immer auf die maximal eingestellte Temperatur geheizt wird obwohl Sommer ist. Der Speicher soll und hat 45°C. Wenn ich den Regler für die Kesseltemperatur verstelle heizt er auf die eingestellte Temperatur. Ändere ich die Speichertemperatur ändert sich auch diese.
Die Ladepumpe funktioniert, zumindest hört man wenn sie läuft.
Der QAC31 (AußenFühler) hat 557Ohm was den ca. 28°C Außentemperatur entspricht.
Der QAZ21 (Kesselfühler) hat 1275 Ohm was ungefähr den momentan eingestellten 60°C entspricht.
Der Schornsteinfeger Schalter ist offen. Habe die Funktion durchgepieps.
Die Frage ist jetzt sollte nicht der Kessel nach der eingestellten Kennlinie heizen bzw. jetzt garnicht? Ich habe zum Test den Kennlinienregler ganz unten was einer Vorlauftemperatur von 20°C entsprechen würde. Soll der Kessel nicht erst dann auf die 60°C heizen wenn mein Speicher zu kalt ist? Und eigentlich danach herunter kühlen wenn die Temperatur im Speicher nicht fällt? Ich denke mir es kann ja nicht sein, dass jetzt im Sommer wenn der Heizbetrieb auf „AUS“ steht der Kessel durchweg immer 60°-70° hat.
Ich habe eine zweite identische Steuerung eingebaut und da ist es genau so. Ich bin mit meiner Logik am Ende. Hat jemand eine Idee Oder habe ich was falsch verstanden?
Danke im Voraus
meine Heizungsanlage besteht aus einem Kessel und einem Speicher. Es gibt kein Mischer oder sonstige elektromechanische Teile. Die Steuerung ist aber witterungsabhängig. Jetzt habe ich bemerkt, dass der Kessel immer auf die maximal eingestellte Temperatur geheizt wird obwohl Sommer ist. Der Speicher soll und hat 45°C. Wenn ich den Regler für die Kesseltemperatur verstelle heizt er auf die eingestellte Temperatur. Ändere ich die Speichertemperatur ändert sich auch diese.
Die Ladepumpe funktioniert, zumindest hört man wenn sie läuft.
Der QAC31 (AußenFühler) hat 557Ohm was den ca. 28°C Außentemperatur entspricht.
Der QAZ21 (Kesselfühler) hat 1275 Ohm was ungefähr den momentan eingestellten 60°C entspricht.
Der Schornsteinfeger Schalter ist offen. Habe die Funktion durchgepieps.
Die Frage ist jetzt sollte nicht der Kessel nach der eingestellten Kennlinie heizen bzw. jetzt garnicht? Ich habe zum Test den Kennlinienregler ganz unten was einer Vorlauftemperatur von 20°C entsprechen würde. Soll der Kessel nicht erst dann auf die 60°C heizen wenn mein Speicher zu kalt ist? Und eigentlich danach herunter kühlen wenn die Temperatur im Speicher nicht fällt? Ich denke mir es kann ja nicht sein, dass jetzt im Sommer wenn der Heizbetrieb auf „AUS“ steht der Kessel durchweg immer 60°-70° hat.
Ich habe eine zweite identische Steuerung eingebaut und da ist es genau so. Ich bin mit meiner Logik am Ende. Hat jemand eine Idee Oder habe ich was falsch verstanden?
Danke im Voraus