De Dietrich GTU 1203 V

Diskutiere De Dietrich GTU 1203 V im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo erstmal, da ich mit Heizungen und sonstiges echt wenig am Hut habe und ich mich überhaupt nicht auskenne ,schreibe ich hier und hoffe auf...

cnshorty

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2023
Beiträge
1
Hallo erstmal, da ich mit Heizungen und sonstiges echt wenig am Hut habe und ich mich überhaupt nicht auskenne ,schreibe ich hier und hoffe auf Hilfe.

Wir haben ca vor 4 Wochen 500L Heizöl geliefert bekommen und nun springt die Heizung auf Störung , beim einschalten fährt die Heizung hoch es qualmt kurz und springt wieder auf Störrung , in den Heizöltank sieht man leider sehr schlecht ob noch was drin ist .

Meine Fragen sind nun :
Können 500l Heizöl schon leer sein ?
Was kann ich machen bzw was ünerprüfen ?

Eine ehrliche und schnelle Antwort und über Hilfe würde ich mich sehr freuen .

mfg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.720
Können 500l Heizöl schon leer sein ?
Das ist durchaus möglich bei der Witterung. Aber warum tankt man nur 500 Liter ? Da wird doch ein Mindermengenzuschlag berechnet, oder ?
Beispiel : Der Ölbrenner verbraucht 2 Liter die Betriebsstunde multipliziert mit 8 Stunden am Tag. Dann sind das 16 Liter pro Tag.
Multipliziert mit 30 Tagen = 480 Liter. Den Rest bekommst du da nicht raus.

in den Heizöltank sieht man leider sehr schlecht ob noch was drin ist
Dann ist das ein gravierender Mangel der Heizöllagerstätte. Sind das Kunststoff-Batterietanks ? Wenn die nicht transluzent (durchsichtig) sind, dann muss da auf jedem vorhandenen Behälter ein Tankinhaltsanzeiger durch einen zertifizierten Fachbetrieb nachgerüstet werden.
Kannst du mit Hilfe einer guten Taschenlampe mit ordentlicher Leuchtkraft gegen die Tankwandung halten. Dann kann man den Flüssigkeitsspiegel erkennen.
 
Thema:

De Dietrich GTU 1203 V

De Dietrich GTU 1203 V - Ähnliche Themen

  • De Dietrich Heizung Brenner defekt

    De Dietrich Heizung Brenner defekt: Guten Morgen in die Runde, vielleicht kann mir hier jemand helfen..... Habe zwar elektrische Ausbildung, bei Gas aber nicht viel Ahnung. Ich habe...
  • De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1

    De Dietrich City Eco Nox 2.24 FF H Fehler F1: Guten Tag, ich bin Luca und habe aktuell bei meiner Gasheizung den Fehler F1. Laut Handbuch ist der Nebenluft oder Druckregler defekt. Da ich bei...
  • De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar

    De Dietrich/ Remaha City Eco nox 2,24/ll angeblich nicht H-Gas anpassbar: Hallo In 2 weiteren Wohnungen liefen bisher diese Gasthermen jeweils. Doch leider legte das Energieunternehmen diese still. Nach nochmaliger...
  • De Dietrich GTU 1203 V kein Automatikbetrieb möglich

    De Dietrich GTU 1203 V kein Automatikbetrieb möglich: Guten Morgen, bei unserer De Dietrich GTU 1203 V Ölzentralheizung mit Easymatic Steuerung funktioniert der Automatikbetrieb nicht...
  • De Dietrich GUT 1203 V .Schutzanode getauscht und läuft nicht

    De Dietrich GUT 1203 V .Schutzanode getauscht und läuft nicht: Ich habe eine de dietrich ölheizung GUT 1203 V , vom Baujahr 2007 in der ich die Magnesiumanode getauscht habe nachdem der Fehler Code AL tc...
  • Ähnliche Themen

    Oben