Buderus WPT 270 AS

Diskutiere Buderus WPT 270 AS im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, ich habe eine WPT 270 AS Brauchwasserwärmepumpe, ca 9 Jahre alt. Die bringt den Fehler E09 , nicht entlüftet oder Pumpenfehler...

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich habe eine WPT 270 AS Brauchwasserwärmepumpe, ca 9 Jahre alt. Die bringt den Fehler E09 , nicht entlüftet oder Pumpenfehler.

Ich aber mehrfach entlüftet und sogar die Umwälzpumpe erneuert, doch der Fehler kommt immer wieder .

Begonnen hat das Problem nachdem der Speicher bei extrem schwachem Frischwasserdruck geleert wurde, aber die Luft sollte doch jetzt langsam raus sein aus dem Wärmetauscher??

Wie merkt denn die Steuerung das Luft im System ist ???

Danke und Gruß aus Karlsruhe

Toto
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.471
nachdem der Speicher bei extrem schwachem Frischwasserdruck geleert wurde
Warum entleert man da den Speicher?
Dieser Speicher hat letztlich ein Speicherladesystem....... leider mit den Komponenten an oberster Stelle. In diesem Bereich befindet sich auch ein Entlüfter. Hast du da schon entlüftet?
 

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
ja, da habe ich schon mehrfach entlüftet.....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.471
Dann hilft nur den Speicherladekreis zu zerlegen und nach Verstopfung zu prüfen. Davor solltest du aber den passenden O-Ring Satz bereitlegen.
 

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
Es war nicht ein Fehler im Pumpensystem, wie der E09 Fehler aussagt...

Nach Prüfung der Startbedingungen , war es der Kondensator vom Kältemittelverdichter, ein anderen rein zum testen....WP schnurrt wieder.

Nun habe ich zwar ein Umwälzpumpe neu, aber die bleibt drinne.

LG
 
Thema:

Buderus WPT 270 AS

Buderus WPT 270 AS - Ähnliche Themen

  • Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25

    Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25: Wer kennt dieses schwarze, hufeisenförmige Kunststoffteil im Abgas-Meßtutzen der Logamax plus GB162-25 (s. Foto) und was genau ist dessen Funktion ??
  • Buderus WM10 70008823 + 70007278

    Buderus WM10 70008823 + 70007278: Hallo, mir steigt mittlerweile ab und an das WM10 aus und habe mir in meiner Naivität ein gebrauchtes bestellt . ( Heizung soll dieses Jahr noch...
  • Buderus Loganagas G124

    Buderus Loganagas G124: hallo leute ! heute morgen ist mir aufgefallen das meine heizung das brauchwasser aufbereitet hat ( heizung war im abgesenkten-nachtbetrieb ) die...
  • Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom

    Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom: Hallo, Ich habe ein Heizgerät von Buderus GB142. Am Anfang zeigte das Display Fehler an. Nachdem wir den Reset-Knopf gedrückt haben, ging das...
  • Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur

    Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur: Hallo zusammen, ich habe in Problem mit meiner Ölheizung Buderus G115 mit HS3220. Die Heizung hält die Kesseltemperatur immer auf 70 Grad...
  • Ähnliche Themen

    • Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25

      Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25: Wer kennt dieses schwarze, hufeisenförmige Kunststoffteil im Abgas-Meßtutzen der Logamax plus GB162-25 (s. Foto) und was genau ist dessen Funktion ??
    • Buderus WM10 70008823 + 70007278

      Buderus WM10 70008823 + 70007278: Hallo, mir steigt mittlerweile ab und an das WM10 aus und habe mir in meiner Naivität ein gebrauchtes bestellt . ( Heizung soll dieses Jahr noch...
    • Buderus Loganagas G124

      Buderus Loganagas G124: hallo leute ! heute morgen ist mir aufgefallen das meine heizung das brauchwasser aufbereitet hat ( heizung war im abgesenkten-nachtbetrieb ) die...
    • Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom

      Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom: Hallo, Ich habe ein Heizgerät von Buderus GB142. Am Anfang zeigte das Display Fehler an. Nachdem wir den Reset-Knopf gedrückt haben, ging das...
    • Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur

      Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur: Hallo zusammen, ich habe in Problem mit meiner Ölheizung Buderus G115 mit HS3220. Die Heizung hält die Kesseltemperatur immer auf 70 Grad...
    Oben