Buderus Logamax U 112 -19 G25 - Macht Lärm wie bei Hubschrauberlandung

Diskutiere Buderus Logamax U 112 -19 G25 - Macht Lärm wie bei Hubschrauberlandung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, denn die Fachfirma ist überfordert wie auch der Hersteller. in Kürze: Die Heizung mach folgendes...

Anja123

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2015
Beiträge
2
Hallo,

ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, denn die Fachfirma ist überfordert wie auch der Hersteller.
in Kürze:

Die Heizung mach folgendes Geräusch, unregelmäßig, aber fast immer morgens:

[media]http://www.youtube.com/watch?v=Sym3tzBVVwk&sns=em[/media]

Buderus vermutete den Lüfter. Wann immer der Techniker den Lüfter aus- und wieder eingebaut hat, war 3-4 Tage Ruhe. Haben jetzt den Lüfter ausgetauscht, da Unwucht vermutet wurde. Ergebnis: Geräusch ist jetzt noch lauter und tritt viel häufiger auf als zuvor.

Wer kann mir sagen, was die Ursache ist?

Unsere Nachbarn beschweren sich wegen des Lärms, wir benötigen dringend eine Lösung!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.481
Wärmetauscher "dicht"

Dadurch höherer Widerstand und im Ergebnis daraus ein nicht passendes Gas -Luft Gemisch.


Wer am denn auf die Schnapsidee bei diesem Gerät noch ein Gebläse zun tauschen? ;)
 

Anja123

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2015
Beiträge
2
Danke für die Antwort, aber das kann es nicht sein, denn dann würde das Gerät keine Leistung mehr bringen und überhitzen. Es läuft aber einwandfrei, macht eben "nur" diesen Krach.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.752
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das Gerät hat beim Übergang auf das Abgassystem eine Querschnittsverängung um Differenzdruck aufzubauen. Andieser Stelle sammelt sich im Laufe der Zeit Dreck an...das könnte zu dem Heulen führen.

LG ThW
 
Thema:

Buderus Logamax U 112 -19 G25 - Macht Lärm wie bei Hubschrauberlandung

Buderus Logamax U 112 -19 G25 - Macht Lärm wie bei Hubschrauberlandung - Ähnliche Themen

  • Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25

    Schwarzes Kunststoffteil im Abgasstutzen der Wand-Brennwerttherme Buderus Logamax plus GB162-25: Wer kennt dieses schwarze, hufeisenförmige Kunststoffteil im Abgas-Meßtutzen der Logamax plus GB162-25 (s. Foto) und was genau ist dessen Funktion ??
  • Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom

    Buderus logamax gb142 Display hat kein Strom: Hallo, Ich habe ein Heizgerät von Buderus GB142. Am Anfang zeigte das Display Fehler an. Nachdem wir den Reset-Knopf gedrückt haben, ging das...
  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Preis für Wartungsvertrag Buderus Logamax GB 162

    Preis für Wartungsvertrag Buderus Logamax GB 162: Hallo zusammen, Die Heizung ist 12 Jahre alt, machte aber bislang keine Probleme. Weiter dazu s. u. Die Firma macht jetzt den Vorschlag eines...
  • Ähnliche Themen

    Oben